关于机械排烟设计方法与要求的探讨.rar
一、设置机械排烟走道要求:有自然排烟部位,但是自然排烟长度远大于规范规定的30米:内走道包括连通的无窗办公室。二.排烟风道排烟量
小弟今天刚接了一个防排烟的改造项目,该建筑四层以上楼梯间采用自然排烟。二至三层因条件局限只能采用机械排风,请教各位仁兄是怎样考虑二至三层楼梯间的正压送风和机械排烟的?能否和内部走廊公用一套排烟风机系统?小弟我是做净化工程的,对这块不甚了解!请各位赐教
这样设计的排烟送风对吗?送风和排烟区别是什么?
030112医药洁净厂房机械防排烟设计的探讨
多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!
参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口? 2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?
手头正做一个项目,核心筒的内走道,但是在某层又形成了扩大房间,该扩大房间部分窗户可以开启,但是达不到2%的面积比,请问在这种情况下,如何考虑机械排烟的风量设计?是需要把能自然排烟的那部分房间面积刨掉吗?还是统统按无可开启窗户设计排烟量?
图纸简介: 本工程为重庆一区县的18层商住楼工程,其中负一层为车库,一层为商场。本设计主要是涉及商住楼的车库送风,排烟及塔楼部份的剪刀梯正压送风的相关内容。 投稿网友: qwe123456929633 上传时间: 2014-08-
现在都不知道怎么整了,感觉关于机械排烟的东西好少,不知道是不是应该沿用以前的规范,关于最小机械排烟量,跨防烟分区的话排烟量应按多少来计算的一些条文都没找到,如果的能找到的兄弟,希望多多指教
我现在有点不清楚了,每个房间的面积没有超过50m2,但总面积超了200m2;走道中最远房间门到楼梯门没有超20m,应该不用设置排烟系统是吧?
地下车库的一个防火分区即一个防烟分区,面积约4000m2; 在现在的实际设计中,地下车库的防火分区面积≯4000m2,其中划分为2个防烟分区、每个防烟分区面积≯2000m2,每个防烟分区各设一个机械排烟系统,每个防火分区设置一个机械补风系统或每个防烟分区各设置一个机械补风系统。 【结论】大家有什么看法呢?
收录于话题
请教大家一下,一般的旅馆应该怎么设计机械防排烟系统?第一次做,不知道应该从哪入手。?规范看的一知半解。群里的高手们能否指点一二?谢谢
本人碰到个工程,不知道需要设置机械排烟不:一个六层楼的实验性质的楼房,内走道长84米,两端开有外窗,中间个楼梯开有外窗但设了防火卷帘。该走道是否必须设置机械排烟!!