下边是商场和宾馆,排风排烟设置紧邻住户,符合国家标准吗?
小弟刚刚做,让各位见笑了。我看了半天也没搞清楚通风和排烟的关系,是做一个系统就可以吗?还是要分开来做?分别需要哪些设备和参数?我现在在做一个一层的超市的通风和排烟,面积4000多平米,分两个防火分区,用防火卷帘分隔,是一个大空间,没有小房间和隔墙,需要做通风和排烟,我看了半天也不知道从哪里入手,希望各位高手不吝赐教。希望高手能说得细一点,1、从哪里入手,怎么一步步计算,从哪里画起,需要注意哪些重点地方。2、还有是不是通风的都是进风呢,可不可以和排风一个方向?3、两个是不是和用的,还是分开设计的?4、通风和排烟的风口有什么区别?分别应该设置在超市的什么位置?先给您道声谢了!
有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。
火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
地上4层(地下1层)比较高级的食堂(做多联机形式的空调),消防有什么要求,另地上首层的配电房(不够50平方)要不要做独立的排烟?8+23+8+8.23米的U形内走廊要不要排烟?(如图)
最近手上在做一个药品仓库的通风,地下一层地上七层,每层建筑面积1530平方,每层均作仓库,地下室分了3个防火分区,那肯定是要机械排风排烟和送风,上面各层都开了很多窗,我没有找到相关的规范,那要不要机械通风呢?而且地下室3个防火分区每个差不多500平方,是每个分区设机房通风排烟还是集中一个机房布置通风排烟,只在防火分区处设置防火阀?
我现在正在做一个防排烟设计,但是我总觉得是一个死题,感觉做不出来。我现在做的是地下负一层,是一个用来美容浴足的。层高5.2米,平面图的外围全部是有夹层的,夹层2.5米,我被要求做设计一下防排烟。都不知道该如何去做。夹层2.5米,浴足房,应该是不用做防排烟的,不可能放一根这么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不过去。- -平面图中间是一个男宾休息区,但是男宾休息区头顶上是一个小的书吧,上网区。应该也放不了管的阿。其他的地方就是电梯,楼梯。貌似就电梯前室需要。- -感觉是一个死题,谁能帮我解的,请联系我。
请教高手:四层的商场,不做空调。每层2300平米,每层划分成五个防烟分区后,满足了自然排烟的要求。还需要做机械送风与排风吗?
大家做的项目中,圆形风管从风井引出,或者向风井排入的地方,预留洞是预留圆形的么(预留圆形的困难比较大) ? 还有就是90度圆形风管弯头最小的弯曲率能做到多少(层高有限制)?如果我做的是直径1200MM的圆管,那么在1.2米的高度内是否可以把管道从水平变成竖直?
之前设计的有关汽车库排烟基本都是用的双速风机,管道分别设常开的百叶风口加70°防火阀(排风系统)和常闭的电动远控防火风口(排烟系统)。现听说有一中简单的新做法,就是直接双速风机接风道,只在风机进风口处加一280°防火阀,其他的就全部是普通风口了,不知道这样合理否。我自己想了一下觉得还是可行的,因为平时排风就开低速,一旦着火了就转为高速,而280°的阀只在着火时起作用就可以了,请教一下大家对这种系统的看法。
简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼
1、工程概况扬州市瘦西湖隧道工程线路全长 3399m,采用上、下双层断面型式,隧道在扬子江北路设置 A、 B匝道(详见图 1)。上层隧道总长 2119m,封闭段长1789m,下层隧道总长 2630m,封闭段长 2350m,上层 B 匝道总长 315m,封闭段长 165m,下层 A 匝道总长 525m,封闭段长 405m。隧道下穿瘦西湖景区采用单管双层盾构施工,两端接线采用明挖法施工。瘦西湖隧道盾构横断面为单管双层结构,管片内径 13.3m,管片厚 0.6m,外径 14.5m,是目前国内外直径最大的单管双层盾构隧道之一。盾构段横断面布置图如图 2 所示。盾构段长 1257m,上下层隧道暗埋段长度为 1789m、 2350m。隧道下穿的蜀冈 — 瘦西湖风景名胜区是扬州首家国家 5A 级旅游景区,对景观、环境要求高。树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。(1)本工程设计具有以下特点1)上层隧道创新性的采用了匝道、主线洞口和风塔分散排污的通风方式上层隧道在出口侧设一个出口匝道,设计中采用了
厨房的通风和防排烟怎么考虑? 我理解的是,平时通风按照换气次数6次/h来设计;还要考虑事故通风,事故通风按照换气次数12次/h来设计;不知道这样理解对不对! 我有个疑问,对于地上面积超过100㎡的厨房,我设置了事故通风还需要考虑排烟吗?
收录于话题
01
图纸简介: 包括网吧内的通风排烟系统、消防喷淋系统等! 投稿网友: vv9290 上传时间: 2013-10-28 图纸省份: