CJJ28-89 城市供热管网工程施工及验收规范
CJJ38-90 城市供热管网工程质量检验评定标准
城镇供热管网工程施工及验收规范.chm格式的,不错哦。
1、供热管道的排水、放气与疏水装置 为了在需要时排除管道内的水,放出管道内聚集的空气和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供热管道必须敷设一定的坡度,并配置相应的排水、放气及疏水装置。 如图12-28所示,热水和凝结水管道的低点处(包括分段阀门划分的每个管段的低点处),应安装排水装置。排水装置应保证一个排水段的排水时间不超过下面的规定:对于DN≤300mm的管道,排水时间为(2~3)h;对于DN350~500mm的管道,排水时间为(4~6)h;对于DN≥600mm的管道,排水时间为(5~7)h,规定排水时间主要是考虑在冬季出现事故时能迅速排水,缩短抢修时间,以免采暖系统和管路冻结。
小区供热管网要穿过渠道(防洪渠),渠道宽5米,深3米(相对正负零),暖气管线埋深1.6米(相对正负零),怎么设计?渠道已改造为景观,从渠道上走不美观,只考虑埋地,从渠道下窜过。地点乌鲁木齐,两边需要设井吗?穿渠需要套管吗?考虑维修吗?埋深多少?暖气管线4根,均为DN250。
现有一个18万平米的居住小区,地势高差较大,供暖分三大支路,支状管网,最长支路为824米,我作了详细的水利计算,其中小支路的资用压头大于压损,这部分压力利用普通阀门是否可以调节,是否应该利用水利平衡阀,还有楼前管处是否也需利用水力平衡阀,现在我们这儿的设计院还没有用水利平衡阀、压差调节阀的,但一些热电厂好像在用。请教一下各位同行,现在小区是否已经普及应用这类阀门,如果不用如何进行调试?现在的供热设计一般都是定流量系统吧,我是这样做的,不知你们如何?
供热管网工程过路顶管施工方案
根据建设部建标[2002]84号文的要求,标准编制组在广泛调查研究、认真总结实践经验并广泛征求意见的基础上,修订了本规范。本规范的主要技术内容是:l总则;2工程测量;3土建工程及地下穿越工程;4焊接及检验;5管道安装及检验;6热力站、中继泵站及通用组装件安装;7防腐和保温工程;8试验、清洗、试运行;9工程验收。修订的主要内容是:1将原规范的适用范围扩大到二级管网工程;2增加了浅埋暗挖法施工及验收的技术要求;3补充了直埋保温管道的制作、施工、验收要求;4修改了钢管、管路附件及设备等供热管网工程专用设施的质量及安装要求;5对近十年来出现的新技术、新工艺纳入了本规范,同时修改了不相适应的内容;6将《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ 38-90中的质量标准和允许偏差,纳入本规范相关章节,工程质量验收的方法编人本规范第9章。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。
1.供热管道应力计算的任务 供热管道应力计算的任务是计算供热管道由内压力、外部荷载和热胀冷缩引起的力、力矩和应力,从而确定管道的结构尺寸,采取适当的补偿措施,保证设计的供热管道安全可靠并尽可能经济合理。2.应力计算时需考虑的荷载⑴管道内的流体压力(简称内压力);⑵外载负荷:主要是管道的自重(管子、流体和保温结构的重量)和风、雪载荷(对室外管道)。⑶由于供热管道热胀冷缩所产生的应力。3.应力分类一次应力--管道承受内压力和持续外载产生的
城市热力网设计规范CJJ34-2002 关于管径与基础距离有个 下图的表这个表是不是说:管径小于dn250的管子与基础间距是0.5m 管径等于dn250的管子与基础间距是2.5m 管径等于dn300的管子与基础间距是3.0m管径大于dn300的管子与基础间距是5.0m
包括基础,支架,钢结构[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 编辑 ]
我看到市政供热管网关于伸缩器设置的疑问: 1、阀门井两侧设置补偿器,为单向伸缩。 问什么要在阀井侧设置呢?2、除上述,其余将补偿器都设置在供水管道上,而回水管道上没有设置。 还有设置的距离有的是100米设置,有的是200米设置。 问题:是不是供回水都应设置,距离怎么控制? 有没有相关的规范规定及设置的原则?3、图中关于注固定支座的设置表示的不明显,没看清楚。 是否需要设置固定支座, 原则是什么? 那些规范有规定?请高人帮我简答简答, 将感激不尽。 这些问题困扰我好长时间了。 问相关专业人员也没有得到明确的答复,看了好多规范也没有找到详细的规定。 困惑啊!!!!
我是北京补偿器厂家,如果大家有补偿器相关的问题,我可以给大家提供一点点参考!呵呵。如果各位同仁手上有供热外线的工程{无论大小},让小弟参与一下,双方共赢。到时一定感谢哈!我Q:409198655 电话:13466732205 邮箱:shwhwm@163.com
由于版主的建议,我先上传一份“室外供热管网管道及配件安装分项工程检验批质量验收记录”,大家看一下是否需要,由于可能涉及到侵权问题,其他的记录资料请到我的网站留下您的邮箱索取,我将已赠送的方式发送给您!http://lihua.ikdiy.com
如题,本人现在在做一个西北三线城市的供热规划,规划年限为15年,准备拆除市内现有燃煤锅炉房,接市外12公里处一热电厂,热电厂装机容量为2*330MW,按规划区域最后得供热面积3000多万平米,热负荷为1800多MW,现老城区建筑面积基本为1000万平米,按计算,该热电厂仅够带现有的区域,甲方称热电厂随后会由扩建,在网上查了下,貌似国内还没有超过2*330MW热电联产的供热项目,求高人指点是否有人做过类似的项目,还有供热管道直径到1200以上就没有计算范例和软件支持了,现在最大的疑惑是:热电联产城市供热有没有供热面积的限制,还有热电联产的供热管道 一次水温最高可以定多少(目前定为130/70),供热管道最大可以做到多大??、
图纸简介: 供热管网设计图,图纸内容包括图纸目录,设计说明,一次网平面布置图,二次网平面布置图,各个节点详图,以及保温做法。 投稿网友: pk925444055 上传时间: 2012-01-11 <
临时锅炉房采用直供式供暖方式,虽然外网也存在水力失调现象,但由于供热半径较小,供热效果还可以。由大流量所掩盖的水力失调问题充分暴露出来,本来单台循环泵运行流量可满足要求,却达不到效果,用户冷热不均现象比较严重。经测温了解到,热得开窗户降温。为了改善这种状况,采取了以下措施: (1)提高一次网供水温度,增加输送的热量; (2)增加二次网循环泵运行台数,由原来1台变为2台运行,加大循环流量; (3)对外网近端用户在支线上通过阀门加以控制,增加其阻力,降低其流量,缓解远端用户。 这些措施在一定程度上改善了供热效果,但并不理想,不但浪费大量电能热能,而且没有根本解决水力失调问题,随着供热负荷逐年增加,水力失调问题将愈加严重。产生水力失调有如下原因: (1)设计负荷与实际负荷不符,循环泵运行工况不佳。而设计规划部门在建站时通过评估长远规划建筑面积及管线长度来确定水泵型号,但实际运行中管网阻力偏小,低于泵设计扬程,虽然泵实际扬程较高,但大部分消耗在泵出口阀门上,在这种情况下,供热负荷较小时,单台泵运行流量还比较充足,可以通过大流量缓解
中国的供热市场,还在以面积计量热收费或按千瓦时收费的时候,蓝迪通信已经将新一代的供热计量及管理思想和技术,应用到了实际热力项目案例中。基本的技术标准,就是通过终端IC卡智能装置,对供热管网中点、线、面或块,进行计量、数据通信、管理。终端智能仪表采集的热量数据、设备参数,通过IC卡智能终端科学的计算、存储、远传指定设备或程序平台,进行24小时热力管网监测、设备装置管控。实现了流量和热量的平均分配,全网平衡的特点,管控力度可直接入户,可自控调节室内以及生产环境所需热量,在节能、环保、节省资金中,走在了同行业的前列。 一、系统组成 现地:智能热网流量计、电控阀门、压力表、温度表、热网遥测设备、积算仪、IC卡智能设备、SIM/
哈尔滨市地处北方高寒地区,全年供热天数180天,采暖期较长,冬季供热是居民关注的热点问题,也是地方政府高度重视,全力推行的一项重点工程、民心工程。在供热管网的技术管理上,如何适用最优的设计方案,搞好科学的上行调节,降低工程造价,是保证供热质量的关键问题。就哈尔滨热电供热有限责任公司近年来的供热实践经验,结合供热管网的技术管理中应注意的几个问题,浅谈一下自己的看法: