CJJ28-89 城市供热管网工程施工及验收规范
城镇供热管网工程施工及验收规范.chm格式的,不错哦。
根据建设部建标[2002]84号文的要求,标准编制组在广泛调查研究、认真总结实践经验并广泛征求意见的基础上,修订了本规范。本规范的主要技术内容是:l总则;2工程测量;3土建工程及地下穿越工程;4焊接及检验;5管道安装及检验;6热力站、中继泵站及通用组装件安装;7防腐和保温工程;8试验、清洗、试运行;9工程验收。修订的主要内容是:1将原规范的适用范围扩大到二级管网工程;2增加了浅埋暗挖法施工及验收的技术要求;3补充了直埋保温管道的制作、施工、验收要求;4修改了钢管、管路附件及设备等供热管网工程专用设施的质量及安装要求;5对近十年来出现的新技术、新工艺纳入了本规范,同时修改了不相适应的内容;6将《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ 38-90中的质量标准和允许偏差,纳入本规范相关章节,工程质量验收的方法编人本规范第9章。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。
刚刚看了,很好,分享一下,呵呵
CJJ38-90 城市供热管网工程质量检验评定标准
现有一个18万平米的居住小区,地势高差较大,供暖分三大支路,支状管网,最长支路为824米,我作了详细的水利计算,其中小支路的资用压头大于压损,这部分压力利用普通阀门是否可以调节,是否应该利用水利平衡阀,还有楼前管处是否也需利用水力平衡阀,现在我们这儿的设计院还没有用水利平衡阀、压差调节阀的,但一些热电厂好像在用。请教一下各位同行,现在小区是否已经普及应用这类阀门,如果不用如何进行调试?现在的供热设计一般都是定流量系统吧,我是这样做的,不知你们如何?
小区供热管网要穿过渠道(防洪渠),渠道宽5米,深3米(相对正负零),暖气管线埋深1.6米(相对正负零),怎么设计?渠道已改造为景观,从渠道上走不美观,只考虑埋地,从渠道下窜过。地点乌鲁木齐,两边需要设井吗?穿渠需要套管吗?考虑维修吗?埋深多少?暖气管线4根,均为DN250。
1、供热管道的排水、放气与疏水装置 为了在需要时排除管道内的水,放出管道内聚集的空气和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供热管道必须敷设一定的坡度,并配置相应的排水、放气及疏水装置。 如图12-28所示,热水和凝结水管道的低点处(包括分段阀门划分的每个管段的低点处),应安装排水装置。排水装置应保证一个排水段的排水时间不超过下面的规定:对于DN≤300mm的管道,排水时间为(2~3)h;对于DN350~500mm的管道,排水时间为(4~6)h;对于DN≥600mm的管道,排水时间为(5~7)h,规定排水时间主要是考虑在冬季出现事故时能迅速排水,缩短抢修时间,以免采暖系统和管路冻结。
城镇供热管网结构设计规范
供热管网工程过路顶管施工方案
城市热力网设计规范CJJ34-2002 关于管径与基础距离有个 下图的表这个表是不是说:管径小于dn250的管子与基础间距是0.5m 管径等于dn250的管子与基础间距是2.5m 管径等于dn300的管子与基础间距是3.0m管径大于dn300的管子与基础间距是5.0m
包括基础,支架,钢结构[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 编辑 ]
我看到市政供热管网关于伸缩器设置的疑问: 1、阀门井两侧设置补偿器,为单向伸缩。 问什么要在阀井侧设置呢?2、除上述,其余将补偿器都设置在供水管道上,而回水管道上没有设置。 还有设置的距离有的是100米设置,有的是200米设置。 问题:是不是供回水都应设置,距离怎么控制? 有没有相关的规范规定及设置的原则?3、图中关于注固定支座的设置表示的不明显,没看清楚。 是否需要设置固定支座, 原则是什么? 那些规范有规定?请高人帮我简答简答, 将感激不尽。 这些问题困扰我好长时间了。 问相关专业人员也没有得到明确的答复,看了好多规范也没有找到详细的规定。 困惑啊!!!!
我是北京补偿器厂家,如果大家有补偿器相关的问题,我可以给大家提供一点点参考!呵呵。如果各位同仁手上有供热外线的工程{无论大小},让小弟参与一下,双方共赢。到时一定感谢哈!我Q:409198655 电话:13466732205 邮箱:shwhwm@163.com
1.供热管道应力计算的任务 供热管道应力计算的任务是计算供热管道由内压力、外部荷载和热胀冷缩引起的力、力矩和应力,从而确定管道的结构尺寸,采取适当的补偿措施,保证设计的供热管道安全可靠并尽可能经济合理。2.应力计算时需考虑的荷载⑴管道内的流体压力(简称内压力);⑵外载负荷:主要是管道的自重(管子、流体和保温结构的重量)和风、雪载荷(对室外管道)。⑶由于供热管道热胀冷缩所产生的应力。3.应力分类一次应力--管道承受内压力和持续外载产生的
知识点:地热供热管网与末端装置
由于版主的建议,我先上传一份“室外供热管网管道及配件安装分项工程检验批质量验收记录”,大家看一下是否需要,由于可能涉及到侵权问题,其他的记录资料请到我的网站留下您的邮箱索取,我将已赠送的方式发送给您!http://lihua.ikdiy.com
如题,本人现在在做一个西北三线城市的供热规划,规划年限为15年,准备拆除市内现有燃煤锅炉房,接市外12公里处一热电厂,热电厂装机容量为2*330MW,按规划区域最后得供热面积3000多万平米,热负荷为1800多MW,现老城区建筑面积基本为1000万平米,按计算,该热电厂仅够带现有的区域,甲方称热电厂随后会由扩建,在网上查了下,貌似国内还没有超过2*330MW热电联产的供热项目,求高人指点是否有人做过类似的项目,还有供热管道直径到1200以上就没有计算范例和软件支持了,现在最大的疑惑是:热电联产城市供热有没有供热面积的限制,还有热电联产的供热管道 一次水温最高可以定多少(目前定为130/70),供热管道最大可以做到多大??、
各位好,最近阅读规范时有一条无法理解,特来请教是城镇供热管网设计规范中的7.5.2如图所示,第二款,当补水定压点设置于两级水泵中间时,第一级水泵的出口压力应为供热系统的静压力值。这个概念该如何理解呢?出口压力等于静压力值,那岂不是水泵的扬程为0?我推测是不是第一级泵过加热器后的压力等于静压力值?也就是第一级泵克服加热器阻力,第二级泵克服管网阻力?然后这条规范写错了?
城市供热管网工程及验收规范
城市供热管网工程及验收规范专题,为您提供城市供热管网工程及验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与城市供热管网工程及验收规范 相关的专业交流讨论,更多城市供热管网工程及验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题