图纸简介: 本图为某幼儿园的屋顶花园景观规划图纸,有篮球场,运动场、故事角、沙池等。可供小朋友们无限畅玩与遐想。 投稿网友: guojiangla 上传时间: 2014-06-20
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
请教:幼儿园内有独立通风要求的房间,如:卫生间,厨房,病房,隔离室等,怎样判断它的自然通风是否满足规范要求?不满足的情况下,是不是一定要加轴流风机?另外,在风机的选择上,除风量外,还要哪些可以做为选择型号依据的? 由于本人积分不够,不能送分,只能在此表示感谢!
自己收集的一些幼儿园图片!
图纸简介: 某中学规划中平面图,内含一大型幼儿园,标准足球场,体艺馆 投稿网友: deny5181- 上传时间: 2013-07-09
图纸简介: 中型小区规划,含高层、别墅、商业、幼儿园、地下车库平面图,剖面图、总平等。 投稿网友: guoyiru 上传时间: 2013-08-27
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
结构设计人也可以做一些简单的建筑规划
图纸简介: 该工程主要为多个小区、休闲广场、儿童公园级幼儿园等景观绿化规划布置简图。图纸包括:7套小区出入口景观规划布置图,7套休闲广场、小区等景观布置图块,幼儿园、会所等景观规划图块。补充说明:本套图纸图块内容表达丰富,各式景观的规划很全很实用,对于做小区出入口规划、休闲广场景观规划、儿童公园景观规划等是一些好参考和借鉴。 投稿网友: ful
图纸简介: 图纸为屏南县实验幼儿园总平面规划方案图,图纸包含:经济指标,指北针,教学综合楼,音体教学楼,食堂,宿舍楼,行政楼,运动场地,及相关配套设施等。 投稿网友: sjhui888 上传时间:
谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊
有一幼儿园工程:体积达到7500M3,请问各位同行是否应该设置室内消火栓?按照防火规范第8.4.1条第5小点,该幼儿园应属于没有超过10000M3的教学楼,那么说应该不需要设置室内消防;在表8.5.2中 在商店,病房楼,教学楼等那一行中,有关于5001~10000M3的条件,那么是应该先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是说不需要设置消火栓了.那 你们怎么看呢?
这是我大二第一个设计,刚交的图,大家look look
手上有两个小幼儿园的工程,体积均未超过1万,以前的做法是只加灭火器就行,现在老总让全加消火栓或软卷盘。 理由是:新消防法中有了关于人员密集场所的定义,幼儿园等属于人员密集场所,而规范中有:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于上述几条规定规模的其它公共建筑宜设消防软卷盘; 请教诸位: 1、幼儿园消防大家是怎么做的? 2、消防软卷盘怎么设置?保护范围等?
请多多指教!
最近接手了一个80多亩的项目,分两块,一个容积率2.96,一个3.46做的时候牵扯到配套的问题,忽然想问各位老师一点问题,这个配套主要是的是什么?还有就是关于幼儿园和小学的一些问题,多大的小区需要设置幼儿园,和设置小学啊~还有那个几班幼儿园,这个几班是怎么算的呢?
根据中南标准图集98ZJ公共厨房卫生间冲槽式的槽宽度为220,而05ZJ无障碍设计里面冲槽式的宽度为180.请问槽宽设计220有问题吗?
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-19 12:35 编辑 现在在做一个主体3层局部4层的框架幼儿园,七度半,二级框架。底层柱子四角我都做到700*600,上面做600*600以及500*600,边跨梁300*700,中部梁有做到250*700的,配筋都很大。问题有两个:一、周期,在第三阵型,如何让扭转占得比例大点。二、在查看位移比时,有一个工况位移比超过了1.4,怎么调呢??超过的节点是在3,4层的左上角的柱子。
《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
图纸简介: 本工程是精美幼儿园筑层数为地上三层,该建筑高度12.35m,总建筑面积 2919m,占地面积1031m2 。图纸内容有:幼儿园电气施工全部图纸。 投稿网友: yuchenggong091869 上传时间: