  • 急!工程竣工验收时那些材料、设备要备案证啊?

    各位大侠: 有没有做过资料验收的呀?我在青岛地区,现在一个空调工程要竣工验收,当地质监站要我们出具水管、管件、阀门还有所有空调设备 (组合式空调机组、吊式空调器等)的备案证,质监站的负责空调的以前是负责给排水的 ,对空调业不是很了解,跟我们说需要要备案证的时候也是模棱两可,我想问问对这些证件有没有文件类的东西呀?

  • 工程竣工验收备案程序.rar

    工程竣工验收备案程序.rar

  • 建设工程竣工验收备案表格

    建设工程竣工验收备案表格

  • 工程竣工验收备案管理暂行办法

    住房和城乡建设部关于修改《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的决定 住房和城乡建设部决定对《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》(建设部令第78号)作如下修改: 一、名称修改为“《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》”。 二、第五条第一款第(三)项删去“公安消防”。 三、第五条第一款增加一项“(四)法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特

  • 市政工程竣工验收备案表

    市政工程竣工验收备案表

  • 有关竣工验收办法的疑问

    04年的《公路工程竣交工验收办法》和10年的《公路工程竣交工验收办法实施细则》,验收的时候是两个都用还是用实施细则啊?麻烦告知一下

  • 建筑工程竣工验收备案表填写范例

    建筑工程竣工验收备案表填写范例,各地文本可能不同,但可填写内容可作为参考。

  • 人民防空工程专项竣工验收备案办理指南

    人防工程专项竣工验收备案办理指南根据《广州市人民防空工程专项竣工验收备案管理暂行规定》的要求,从2004年5月1日起,人防工程竣工验收实行备案制度。建设单位应当自人防工程竣工验收合格之日起15个工作日内,到区人防办办理备案手续。人防工程专项竣工验收备案应向区人防办提交以下资料(两套):1、 人防工程施工许可证;2、 区人防办出具的《防空地下室建设意见书》;3、 人防工程设计文件的专项审查意见;4、 人防工程竣工图纸资料(含建筑、结构、风、水、电);5、 人防工程(含防护设备安装)验收记录:6、 施工单位签署的工程质量保修书;7、 人防防护设备安装单位签署的质量保修书;8、 人防工程质量控制资料核查记录;9、 人防工程设计质量检查报告;10、 人防工程验收记录。11、 人防工程专项竣工验收备案表(四份)

  • 工程竣工验收与竣工备案流程组织192页.ppt

    工程竣工验收与竣工备案流程组织192页.ppt

  • 房屋建筑工程竣工验收备案资料审批表

    房屋建筑工程竣工验收备案资料审批表

  • 工程竣工验收全过程(下)

    单位工程质量竣工验收(竣工预验收)单位工程施工质量竣工验收由建设单位组织施工(含分包单位)、设计、勘察、监理等单位有关负责人成立验收组进行,并将《单位工程质量竣工验收方案》和《单位工程质量竣工验收通知书》,在工程质量竣工验收日期的3个工作日前报该工程的质量监督机构。 (一)现场实物质量验收

  • 竣工验收会议如何各方发言

    工程竣工验收时,一般各方的心情都很不错,毕竟工程的参建方都作出了自己的贡献。但是本人在经历多个大小项目时发现竣工验收时各方发表的总结性语言却比较凌乱,或者可以说各方总结的顺序、该谈的内容没有多大意义。在我经历的电力工程中都有竣工验收也就是整套启动验收的质检活动,说是质检是包含安全、环保等一系列专家组成的监督组。工程竣工验收的组织者是建设单位,但汇报的主持者是质检部门。汇报各方的顺序是施工、设计、监理、建设单位,每隔单位都必须写出一份书面汇报材料交由建设单位整理后打印分发给各单位在质检时汇报。但在民用建筑工程中确发现很少有如此的做法的,按要求会议应该是业主组织,施工、监理、设计、都应该进行汇报。在实际时确发现各个单位只寥寥数语且没有任何准备的发言。对此本人想通过这个帖子请大家谈谈自己的看法:作为建设单位该如何组织竣工验收会议?设计、施工、监理该如何汇报,各自的汇报的内容应该涵盖什么?除质检外、安检、环保、人防、城建档案是否需要参加,各自的发言顺序如何安排?欢迎大家交流交流!

  • 装修完美收场之“竣工验收”

    装修完美收场之“竣工验收” 花了大量的时间和劲力,好不容易家马上就装修完工了,那就应该争取尽早验收了。如果有问题早发现、也好早解决,以防入住后还要有大维修。所以竣工验收也是装修工程中必不可少的部分,关系着你是否能安心入住呢! 1、水电验收:电路安装验收主要是通过灯具试亮、开关试控制来看看

  • 已竣工验收的工程屋面漏雨,为什么

    屋面结构层和防水层做的都没有问题,屋面面层为玻化砖。就在面层施工完毕后,开始在屋面做装饰刚架,过程中化学锚栓打孔时将防水层打穿,现屋面多出漏雨,表现为连续多天大雨才漏。在楼板漏雨部位已经注浆,但其他地方又开始渗漏,有的已注浆部位还是 渗漏,求高手指点如何维修。

  • @@竣工验收及竣工结算流程

    本帖最后由 daerzhihun 于 2014-11-10 10:50 编辑 施工单位自检,整理竣工验收资料,签署《质量保修书》,填写《竣工验收申请表》,一并提交监理,同时进行综合验收,取得各政府职能部门的验收意见或报告(现场不一定已经完成,主要考虑资料准备跟施工同时进行,待施工基本完成是立即通知验收)——————监理审查竣工资料,预验收,签发《工程竣工报验单》、《质量评估报告》跟《监理工作总结》,——————业主提请档案馆对工程档案进行预验收,并签发《建设工程档案验收意见书》——————四方正式竣工验收,甲方须提前至少7天书面通知质监站,质监站监督验收过程与调节各方意见,验收委员会签订《竣工验收鉴定证书》并确定交工日期与结算手续,质监站5日内向建设局提交《工程质量监督报告》,监理向业主提交监理资料,进入缺陷责任期——————合格后15天内,由消防分包委托消检中心测试,取得《建筑消防设施技术测试报告》,随后由甲方组织并向消防支队申请进行消防验收或者备案,取得《消防验收合格报告》或《消防竣工意见书》并与其他资料一并报建设