一个十一层项目,审图提出:起居室紧邻电梯未做隔声处理,不符合规范GB50096-2011第7.3.5条。请问:大家对起居室紧邻电梯是如何做隔声处理?小弟在网上搜寻发现有如下做法:1、在起居室这面墙上贴聚苯板.2、梁板柱墙交接处采用泡沫密封胶做密封隔声处理。3、在电梯轨道和井壁之间设置减震垫。4、砌双墙,楼板也断开,缝间填聚苯板。 现在想问,大家是如何处理这块的,若采用第1条做法,贴聚苯板需要贴多厚?
冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。2.半隔声屏障在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。3.消声器针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。4.减震器与弹性支架使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低
我是安徽的,我们最近接到市环保局的整改通知,要求把整个的厂区噪音降下来。厂区与居民区相连,仅一墙之隔。厂内主要噪音有,玉米提升机卸料声音、排气噪音、玉米粉碎机噪音、空气压缩机等。求噪声处理设计单位合作,有意者请与我联系0552-4928424 周友超
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
现象:某建筑的三层顶上装有空调系统冷却塔,附近为住宅区。冷却塔容量为75m3/h。建筑物使用时,夜间10点冷却塔还得运行,噪声影响了周围居民的休息。因而对冷却塔采取了消声隔声装置,当白天运行时,冷冻机却经常因超高压保护跳开而停机。 原因:在环境噪声日前严格要求的时代,设计冷却塔等装置不仅要考虑对建筑物内部的影响,而且也得考虑周围环境的影响。但该工程在处理冷却塔的噪声时,加了太大消声装置,增加了气流阻力,使冷却塔的风量减少,冷却能力下降,冷却水温度上升,结果使冷冻机的超高压保护跳开。 对策:冷却塔的噪声主要为风机噪声和落水噪声两部分。为解决风机噪声,在风机出口处加了一个消声弯头,开口背向住宅。弯头内贴防水玻璃棉板。而对落水噪声采取周围隔声办法,这两项措施均加大了塔的阻力。最好是采用超低噪声冷却塔,而对居民区的一侧用隔声壁遮挡,则效果比较理想。 现象:制冷机房噪声。某工程制冷机房,面积为350m2,安装了5台8S-12.5压缩机,正常运行3台,机房高度内平均噪声为91dB(A)。而机房门窗外的噪声为78.5dB(A),使用单位反映噪声大,要求治理。机房顶上有3
仪表磁干扰EMI可以大致分为传导发射和辐射发射两种类型。其中,根据传导的类型,传导发射可以进一步分为两种类型:“差分(正常)模式噪声”和“共模噪声”。本文将讨论后两种类型的噪声。 一、传导发射分类 传导发射可分为两种类型。一种是“差模噪声”,也称为
小弟现在有一个24平方的实验室,夹层高度为900mm,吊顶是2.8m,现在在夹层上安装了低噪音离心风机(65dB,2000风量)风机直接安装在实验室的上面,但是现在发现整个实验室内的噪声有80dB,我到现场测量过,结果为:实验室内80dB,夹层内84dB,风机箱内110多dB,还有从高效传下来的声音也超过80dB,感觉彩板有明显的震动,由彩板引起的共振也发出较大的声音,风机箱前后都是软接,中效箱里已经加了消声棉,但是我感觉那种材料的消声效果不怎么好,但是在里面又不能用岩棉的(怕堵高效)现在急求经济快捷实用的处理方法.在不移动风机箱的基础上,有没有其他交好的解决方法,望大家多多指教,急求,小弟不盛感激.
零价铁处理废水
托墙转换和托柱转换受力原理有很大的不同,不能一概而论。我的做法是,对于托柱转换,在模型里我仅定义“非托墙转换梁”(盈建科的特殊梁定义),而柱子不会去指定转换柱,实际构造时仅适当加强箍筋。大家一般怎么处理的?
一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器
我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
还有IC
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。-----------------请教当混凝土强度偏低时怎么处理?
一个生产石油表面活性剂的废水,产品为石油磺酸盐,废水中含产品5%左右。其余参数为:氨氮70000,COD80000,SS300,石油类100,PH7—9。废水中离子主要为磺酸根,硫酸根,铵根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油类30就可以了,然后排入管网统一处理。1,气浮+吹脱 表面活性剂会不会起大量的泡沫?2,电渗析这么高的浓度能保证效率吗?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 编辑 ]
求救,相关要点