城市管道在排污过程中,污水中含有大量固体悬浮物,其中不乏密度大于1的可沉降固体杂质, 如大颗粒的泥沙、 有机残渣、 金属粉末等,重量较大的固体沉积物在管道中沉积速度快,同时管道受实际情况的影响,流速不能保持理想状态,管道及其附属构筑物中存在着局部阻力变化, 如管道转向、 管道直径的突然变大等, 这些变化越大, 局部阻力越大、 局部水头损失也越大。长此以往,管道污泥沉积堵塞是不可避免的。 采用人工进入检查井对管道进行疏通掏挖的方式,需要确保管道内通风良好,且上下游汇入水源无散溢性有毒气体排放,否则就有较大的施工安全问题。且遇到拥堵严重,施工时间长,效率低,不利于管道疏通作业。
05S8+管道及设备防腐保温
大家好,咨询个问题,工业废气处理的环保设备,环保管道里的废气管道套定额是按照工业管道还是通风管道处理,希望有大咖给指点迷津,不胜感激。
管道及设备防腐 1 范围
管道及设备保温 1 范围 <
室内消防管道及设备安装 1 范围 <
在做采暖设计散热器选型时,有个散热器连接形式的修正系数,同侧上进下出修正系数是1,同侧下进上出是1.3, 1.4,这好像说明同侧上进下出要比下进上出的散热效果好!但是我就是想不通!为什么上进下出效果好呢??冷冻水供水设备连接形式都是采用下进上出,难道冷冻水跟热水情况正好相反??实在费解!再说:如果散热器上供下回比下供上回效果好这么多为什么有的还设置下供上回形式呢? 这个是下供上回式 这个是上供下回式:
管道及设备保温质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。2、施工准备2.1主要材料:2.1.1保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。一般常用的材料有:2.1.1.1预制瓦块:有泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉瓦块等。2.1.1.2管壳制器:有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料管壳等。2.1.1.3卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等。2.1.1.4其它材料:有铅丝网、石棉灰,或用以上预制板块砌筑或粘接等。2.1.2保护壳材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃丝布、塑料布、浸沥青油的麻袋布、油毡、工业棉布、铝箔纸、铁皮等。2.2主要机具:2.2.1机具:砂轮锯、电焊机。2.2.2工具:钢剪、
管道及设备防腐质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。2、施工准备2.1材料要求2.1.1防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2主要机具:2.2.1机具:喷枪、空压机、金钢砂轮、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.2.2工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3作业条件:2.3.1有码放管材、设备、容器及进行防腐操作的场地2.3.2施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3、操作工艺3.1工艺流程:
与大家分享。
对于空调吊装风柜,风机,水管,风管等是否有具体的抗震计算方法或者具体的规范?图纸在送审图公司提出审核时提出要求进行抗震复核?
管道及设备防腐工艺标准.zip
1 范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 2 施工准备2.1 材料要求:2.1.1 防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3 其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2 主要机具:2.2.1 机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。2.2.2 工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3 作业条件:2.3.1 有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。2.3.2 施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3 操作工艺3.1 工艺流程:<
L07N903采暖管道及附属设备安装图集,山东省图集
请教好各位大师,管道阀门保温都是安装规范来做了,不明白电动阀具体如何实施呢?比如线圈载阀体上端,阀体是个冷桥,线圈需要同时包着吗--密封起来。 有人给全密封了。
12YN9 管道与设备绝热.pdf
08K507-1、08R418-1管道与设备绝热-保温
08R418-1 管道与设备绝热-保温