1)防腐 供水设备的金属管道的外壁容易氧化锈蚀,必须采取措施予以防护。以延长管道的使用寿命。通常明装的、埋地的金属管道外壁都应进行防腐处理。常见的防腐做法是管道除锈后,在外壁涂刷防腐涂料(具体施工方法见施工教材):管道外壁所做的防腐层数,应根据防腐的要求确定:当给水管道及配件设
一、管道和设备的保温 1. 保温的目的和作用 1.1 保温的目的和作用 保温的目的是减少热量损失,节约能源,提高系统运行的经济性和安全性。供热管道的保温结构一般由保温层和保护层两部分组成。 保温层的作用是减少能量损失、节约能源,提高经济效益,保障介质的运行参数,满足用户生产生活要求。对于高温介质管道的保温层来说,还可降低保温层外表面温度,改善环境工作条件、避免烫伤事故发生;保护层的作用是保护保温层不受外界机械损伤,保温能否取得上述各项满意效果,关键在于保温材料的选用和保温层的施工质量。1.2 保温材料的种类和选用(1)保温材料的种类 ① 早期的保温材料:多为天然矿物和自然资源原材料,如石棉、硅藻土、软木、草绳、锯末等。这些材料一般经简单加工就可使用,其保温结构多为涂抹或填充形式。 ② 人工生产的保温材料:有玻璃棉、矿渣棉、珍珠
泵组出口汇集管组件细部
1)敷设形式 供水设备里给水管道的敷设有明装、暗装两种形式。明装即供水设备的管道外露,其优点是安装维修方便,造价低。但外露的管道影响美观,表面易结露、积尘。一般用于对卫生、美观没有特殊要求的建筑。暗装即管道隐蔽,如敷设在管道井、技术层、管沟、墙槽、顶棚或夹壁墙中,或直接埋地或埋在楼板的垫层里。其优点是管道不影响室内的美观、整洁。但施工复杂。维修困难,造价高。适用于对卫生、美观要求较高的建筑如宾馆、高级公寓和要求无尘、洁净的车间、实验室、无菌室等。
1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。
各种空调风管道清洗设备及操作介绍
1.变频供水管道抗震能力验算 在地震波的作用一下,埋地管道产生沿管轴向及垂直于轴向的波动变形,其过量变形即为地震引发的震害。可按施工地区地震烈度选用管材、接口形式及工程地质条件等作抗震能力的验算。 在地震剪切波作用下,埋地承插式管道的直线管段引起的轴向变位在同一时刻是按正弦波的波形变位的,其半个视波长度内管道受拉,相邻半个视波长度内管道受压。可以取半个视波长作为计算单元,即在剪切波作用下,半个视波长管道所产生的拉伸量,应由半个视波长管道各接口承担。 2.管道与构筑物施工防双措施 (1)地下直埋管道应尽量采用承插式橡胶圈接口的球墨铸铁管或预(自)应力钢筋棍凝土管及焊接钢管。 (2)过河倒虹管,穿越地震断
 2.1.6其它材料:石棉绒、
1、套插铜管的间隙和深度
宾馆、酒店、大厦楼内的生活热水管道、淋浴热水管道等管道系统,经过2~5年的运行后,因为水中碳酸盐、硅酸盐析出引起,均可产生结垢。当热水管道结垢堵塞后,会致使热水流量不均匀
在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???
自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
在做采暖设计散热器选型时,有个散热器连接形式的修正系数,同侧上进下出修正系数是1,同侧下进上出是1.3, 1.4,这好像说明同侧上进下出要比下进上出的散热效果好!但是我就是想不通!为什么上进下出效果好呢??冷冻水供水设备连接形式都是采用下进上出,难道冷冻水跟热水情况正好相反??实在费解!再说:如果散热器上供下回比下供上回效果好这么多为什么有的还设置下供上回形式呢? 这个是下供上回式 这个是上供下回式:
管道及设备保温质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。2、施工准备2.1主要材料:2.1.1保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。一般常用的材料有:2.1.1.1预制瓦块:有泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉瓦块等。2.1.1.2管壳制器:有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料管壳等。2.1.1.3卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等。2.1.1.4其它材料:有铅丝网、石棉灰,或用以上预制板块砌筑或粘接等。2.1.2保护壳材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃丝布、塑料布、浸沥青油的麻袋布、油毡、工业棉布、铝箔纸、铁皮等。2.2主要机具:2.2.1机具:砂轮锯、电焊机。2.2.2工具:钢剪、
管道及设备防腐质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。2、施工准备2.1材料要求2.1.1防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2主要机具:2.2.1机具:喷枪、空压机、金钢砂轮、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.2.2工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3作业条件:2.3.1有码放管材、设备、容器及进行防腐操作的场地2.3.2施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3、操作工艺3.1工艺流程:
与大家分享。
对于空调吊装风柜,风机,水管,风管等是否有具体的抗震计算方法或者具体的规范?图纸在送审图公司提出审核时提出要求进行抗震复核?
管道及设备防腐工艺标准.zip
05S8+管道及设备防腐保温