做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。
一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8 一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源
机电施工管理与实务 中的P26中 供电设备中有个 功率因数电容补偿柜 ,这个如何算是供电设备呢P27中 建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段,说的是什么啊
请问大家,如果是1600kVA容量,15kv的变电所,高压侧的电缆截面该如何确定呢。如果容量是2500kVA,最远距离3500m,截面又该选多大合适?用载流量和热稳定条件计算出来所需截面都很小,应该是不对的。一般计算高压侧电缆截面是用什么方法,或者特定容量有没有对应的惯例的截面大小呢,求指点~
DCS是不是只能通过UPS供电? 断电时候是电池供电 不断电的时候是 市电通过UPS整流、滤波后供给DCS的? 市电的概念是不是直接连接外部电网的电? 不是本电厂发电网内的电? 可能问题很小白, 希望能有人回我...
小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教
大家好,本人从事电气设计工作3年多,在这3年里,主要从事高层民用建筑电气设计,最近回顾一下自己的设计项目,发现在供电方案方面有一些疑惑,愿与大家一同讨论!目前可以说。在高层建筑里,总的供电方案有3种:1,母线槽;2,预分支电缆 3,主干电缆+穿刺线夹或者分接箱第1种好象现在都不用了,第2种弊处很大,本人很少用现在主要是用第3种,那么我发现,在高层住宅里面,一般是出2—3条主干电缆(每根电缆供8—10层,一梯两户,一户按8kw计算),在高层宾馆,办公楼里面,我是一般采取两种方式:a,1—3层用一根主干电缆,用一个层区配电箱(装于井道内),b,与住宅类似设计,但是一根主干电缆顶多管5—6层,采用部分放射试!大家现在能告诉我的想法怎么样吗?希望大家在这里讨论和交流,因为干线方案是相当相当重要的!
现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!
M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!
请问比如设计高层是从楼层总配电箱到各个分配电箱又供电半径要求吗“低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米。”这里的供电半径200米左右,是指从变电所到以上说的楼层总配电箱的距离;还是到各个分配电箱的距离
规范上写“不间断电源系统宜采用两路电源供电”。请问如果没有2路电源是否可以采用低压柜2路配电?我看有的EPS是单回路进线的?不太明白,希望有人能解答。谢谢[ 本帖最后由 condec 于 2009-11-16 20:32 编辑 ]
刚才看了一个朋友供电半径的问题,也翻阅了很多资料。我不知道是不是有规范说供电半径不大于0.5KM。我看到我们单位的投标书上都是500米设置变压器的。但是我们实际的施工中没有一处是不大于500米的。最近准备放一处1500的低压电缆。另外想请教高手指点,在我们实际的施工当中 一台变压器的供电半径为多少米才最经济。。可能这个问题比较笼统。我举个例子。我的施工半径是1000米,我是在500米的位置设置1个变压器,经济呢。还是直接放1000米的电缆经济。考虑到线损我们以630的变压器为例,一台变压器损耗每个月是2000多度电,如果超过500米的用电半径线损就比较严重了。我知道如果我们施工工期是1个月的话,当然是使用低压电缆划算。我想知道工期为多少的时候使用不同的设置回最经济。期待高手指点[ 本帖最后由 yihongzhi01 于 2010-6-18 2
我公司准备搬家,当然会借此机会扩建,要新上一开闭所,变压器容量17MVA,用电设备全是220/380V,现在正在考虑是采用10KV进线还是采用35KV,我个人有两种想法:1、采用10KV两路进线;2、采用35KV进线,但我不知道两者投资有多差距,请各位高手指教。
有个问题要请教各位高手,我现在做一个厂房,两层,钢结构,建筑面积17000,制衣车间。想问一下供电时要不要单独设置变压器,还是直接从厂区变压室引220/380电源。要是设置变压器的时候应该遵循什么原则?变压器的容量怎么算。具体的供电方式是应该从变压器室挖电缆沟,还是采用电缆桥架通至各个配电箱?请给与解答,谢谢!
本公司现有一台250KW的英格索兰空压机,现想临时先使用(还没有正式投产)。现有一台500KVA的变压器单独给其使用,想请各位提供一套供电方案,包括使用电气的选择,保护装置的选择。各位有什么好的方案??
要新建一个化工厂,里面的装置有加氢、焦化、常减压、罐区、硫磺回收等等共有10个装置。我要上个35KV的总变电所吗?这一块是不是由供电局设计?还是直接引10KV进线呢?还是说看就近有什么电压等级的线路就用什么电压等级的线路?地点较偏。。。负荷容量达到多大的时候必须用35KV供电或者是110KV?
车间,照明就一个回路,250W的金卤灯或者高压钠灯,16个,总功率4KW.2个5T的行吊,预留了4个回路的动力配电箱,行吊肯定是三相配电,动力配电箱回路的功率那么大,也用三相配电。那我那个照明回路可以不可以用三相配电。如果不用三相配电,岂不是三相不平衡了。5KW的不平衡,也太大了。
做工程时经常遇到风机的风口在本防火分区,而风机的电机在其他防火分区,而配电箱肯定是在本防火分区,这样要给这台风机配电岂不是要跨防火分区了?一直搞不太懂。例如有AB2个防火分区,风机电机在A防火分区,而风管延生到B防火分区,风口在B,用途是给B防火分区内的商业排风排烟等等。考虑到计量也物业管理等都应该是从B防火分区内商业内的配电箱跨防火分区配电至A防火分区内的这个风机电机。这样就形成了跨防火分区配电了。如果从A防火分区配电,那么计量物管如何考虑,增设电表吗?
收录于话题 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.2.11条第1款规定, 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电。 该规定包含两层含义,如下为所述。 1、正常情况,二级负荷由中压双回线路电源供电
“集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电”。 根据这一条是否意味着A型集中电源不能从像消控室、配电间或者其他的消防配电箱供电,只能由消防电源的专用回路或者同一防火分区楼层之类的。