比如小区变电所,负荷大约200KVA变压器怎没选择,主接线怎麽选择,都那些电气设备,具体怎没选择。保护装置及二次设备配置怎没选择,直流电源及站用电源怎没设计?请赐教不胜感激
正在作一个工厂35KV的总降所的配电,有如下问题请教给位:1.单回35KV电缆出线所输送的最合理最经济的容量是多大呢?这个容量是怎么确定的?与送电的距离有什么关系吗?2.这个工厂的35KV总降所的计算负荷是225000KW,全部采用电缆进出线,需要几路进线?系统的接线方式单母线分段是否可行?单母线分两段还是若干段?盼望一个详细的回答!谢谢!
变配电所设计及主要变配电设备选择:本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。综合车间(一)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(一)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台。综合车间(二)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(二)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台
希望能帮到大家
急需<供电系统设计规范>GB50052-95,<10KV及以下变电所设计规范>GB50053-94同,<民用建筑电气设计规范>JGJ/T16-02,<电气装置施工及验收规范>请大家帮助我一下,我公司刚要新建一涂装车间,这些规范我没有,但那些设计依据都是这些规范,我想大家帮我一下,小弟万分感谢!
关于变电所的设计是不是一定要供电公司下属设计单位进行设计.其他建筑设计院不行吗?包括知名的甲级建筑设计院.我听说即使是其他设计院设计了变电所施工图供电公司也不认可.还是要到供电设计院重新设计是不是有这回事?
某35kV屋外充油电气设备,单个油箱的油量为1200kg,设置了能容纳100%油量的油池。下列关予贮油池的做法,哪一组符合规范规定的要求?(A)贮油池的四周高出地面120mm。贮油池内铺设了厚度为200mm的卵石层,其卵石直径宜为
图纸简介: 专业高压中置柜系统图及二次原理图设计,涵盖了大部分设计方案 投稿网友: sanjiang4510 上传时间: 2013-08-06 <
电力用户变电所标准设计
1、室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线? 2、变电所两路独立电源,两台变压器之间设母联开关,另设有柴油发电机。双电源的设备一般都是末端切换。 柴油发电机启动的信号从哪里取比较合适?两台变压器设置母联开关,1台变压器不可能带得了2台变压器得负荷,母联开关合闸的条件是什么?变压器负荷计算怎么考虑,是不是两台变压器各算各的?《工业与民用配电设计手册》第三版第40页说:当断开一台时,其余变压器的容量应保证用户的一、二级负荷,且不应少于60%。这个如何理解? 请专家帮忙解答下,拜托了,电气设计越做越迷糊。拜托了
1 引言 民用建筑中10/0.4kV变电所一般设置在地下室一层或地上楼层,高低压配电装置与变压器同处一室。根据GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》第7.2.5条、7.2.6条要求,建筑物内低压电气装置采用保护总等电位联结系统时,低压系统电源中性点可与该变压器保护接地共用接地装置。 2 变电所接地设计常见问题 变电所接地做法多种多样,主要存在以下几个方面问题:①无论变压器中性点采用何种接地方式,变电所环形接地干线均采用40mm×4mm镀锌扁钢。②变压器金属外壳接地保护导体(PE)截面不明确。③低压配电系统正常运行时,接地导体中存在杂散电流。④变压器中性点直接接地,变压器低压主断路器与母联断路器采用3极开关。 3 变压器中性点直接接地 &
知识点:防雷及接地设计
请问长度超过8米的配电装置室,设有两个门,是否均需直接对外?现需要设计一个变电所,城市轨道交通(高架线路)用,利用桥下空间设置一个牵引降压混合变电所,提供列车动力及线路区间照明等用途,面积约500平方米,含有控制室、400V开关柜室、33kV开关柜室、整流变压器室等。其中控制室有两个门,一个直接对外,一个与400V开关柜室相通,审查人员指出不满足要求,应两门都直通室外。请问这是否强条?我的设计是否存在问题?急盼答复,谢了!
本人做民用电气设计已有数年时间,但惭愧的是对变电所设计一窍不通(本地变电所设计多由电力设计院把持).但最接到一外地工程需要做10kv变电所,为难中.跪请那位大虾出手相救,求变电所设计的设计思路,计算过程.最好是类似毕业论文的东东.在这里先谢谢了!! 信箱gcl51@263.net
220KV-500KV变电所二次设计资料,中国电力出版社,PDF格式,比较全面[ 本帖最后由 cpeccwu 于 2008-8-1 10:20 编辑 ]
关于请教变电所设计一个问题??油浸式变电所低压出线采用铜牌母线,请教各位专家不管什么容量变压器,变压器室的低压母线出现孔中线距地一定要3650cm???
:) :) 变电所给水排水设计规程希望能帮到大家,欢迎下载讨论:victory: :victory:
贵州某200KVA变电所施工组织设计
我公司要新上一个110kv变电所,请教大家一个110kv变电所需要设计哪些图纸呢?例如一次、二次部分、继电保护、直流系统等,越详细越好,谢谢!
本工程共计6层办公楼,建筑面积8000M2左右,有地下车库。现设计一变电所,位于地下车库内,面积8X9,目前没有与当地电业沟通过。请教:1、使用400KVA的变压器也需要高压成套配电柜么,或者简单使用跌落式保险代替?2、计量问题要高供高计么,还是低压侧总计即可。3、变压器使用干式的较合理且设计简单,但造价相比油式的怎样,大约高多少?(包括隔油池等额外全部计算在内)请不要说什么你要和当地电业联系的话,直接给参考意见,国标和你当地的都可以,谢谢大家~~