1,智能断路器的,1长延时,2短延时,3瞬时,这三个各自的保护及起着什么样的功能及技术要求?2,智能断路器的,1额定极限短路分断能力,2额定短路接通能力,3额定运行短路分断能力的功能及技术要求?
我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?
电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。
求助,谁能帮我理解一下,我要画380 pc段电源进线的二次原理图,但业主的厂用电原则上有一条要求我没看懂如下“电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”求教我该怎么画二次图啊,不配智能脱扣器是什么意思啊,我的进线配置是框架断路器加低压综合保护测控装置的。
用绝缘电阻表测开关绝缘电阻时,不能带电测量,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘。测试过程中两手不得同时接触两根线。测量结束时,对于大电容设备要放电,测试完先拆线,后停止摇动绝缘电阻表。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电,放电方法是将测量时使用的地线从绝缘电阻表上取下来与被测设备短接一下即可(不是绝缘电阻表放电,以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)。绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。高压断路器
交流高压断路器是发、输、配电系统中关键的保护控制电器,对电网的安全、经济、稳定运行和用户的不间断供电具有很重要的作用。目前,在我国电站新建、扩建或改造换型中,SF6断路器成了首选产品,使用量大幅度攀升。其主要内容包含SF6断路器的技术数据,SF6断路器的检修、周期、项目、准备工作和对状态检修的要求,SFG断路器本体和操动机构的分解、检修,装复、调试及常见故障处理等内容。SF6断路器检修工艺内容中,本体包含了定开距、变开距和自能灭弧等结构,操动机构中包含液压、气动、弹簧等品种。并在附录中简介了相关型号产品的结构原理及检修中涉及的行业标准等内容。1 技术数据1.1 SF6断路器及操动机构铭牌及出厂主要技术数据1.1.1 断路器的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.2 操动机构的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.3 套管式电流互感器主要技术数据 <
各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点
做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?
随着智慧城市在我国的逐渐形成,对于智慧城市的建设,智能化和自动化是关键,从工业生产到人们的生活设备都快速的向智能化推进。电力设备是城市建设的关键也是最主要的基础建设。电气设备在各方面都迅速发展,断路器也想智能化趋势发展。为了更好的对智能断路器的使用,下面电工之家给大家介绍关于智能断路器的操作守则。 (1)断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及切断额定遮断容量以内的故障电流。 (2)断路器控制电源必须待其回路有关隔离开关全部操作完毕后才退出.以防止误操作时失去保护电源。 (3)断路器分闸操作时,若发现断路器非全相分闸,应立即合上该断路器。断路器合闸操作时,若发现断路器非全相合闸,应立即拉开该断路器。 按照此原则,以SF6
IEC62063 标准对智能断路器设备的定义:“具有较高性能的断路器和控制设备,配有电子设备、传感器和执行器,还具有附加功能,尤其是在线监视和诊断方面。” 1. 监测控制回路特点 以微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统,实现断路器的智能化,使其具有按电压波形调节通断角度,精确控制通断过程时间和灭弧室工况。电力电子装置取代传统的机械操动机构,使断路器动作性能大大提高。 二次系统通过有效地监视断路器运行状态,可以动态评估断路器寿命,分析故障遮断能力,实现断路器运行监视,进行寿命周期评估和失效率评估,提高断路器的可用率。主要的监视环节有:①统计动作次数。②统计断口开断电流值。③监视通断线圈电流波形,判断故障。④监视灭弧室内绝缘介质的压力、温度及密度等。⑤监视触头通断速度和操动机构状态。 新型微控制器(DSP)的广泛使用,使得上述功能的实现和完善成为可能。 2. 数据通信回路特点 数字化变电站背景下的断路器智能化使得断路器线圈动作方式发生了根本变化。传统断路器
智能断路器选型: 智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点考虑: (1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流; (2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电流; (3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求; <
目前,智能断路器日趋成熟,应用面越来越广,其诸多功能是普通断路器无法比拟的。下面就几个特有保护功能进行说明。 1、中性线保护功能 让人第一感觉,此功能一旦动作将切断中性线,起到保护中性线的作用。其实未必如此。《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有明文规定,分别如下: 7.4.5-2-2),对TT或TN系统,在中性导体截面积小于相导体截面积的地方, 中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体 。
智能断路器又称为物联网断路器、物联网智能断路器、智能型断路器、数字断路器等。《智能低压断路器》 T/CEEIA 509-2021定义 智能断路器为具有电气测量及报警、状态感知、诊断维护及健康状态指示、故障及历史记录等功能,能进行本地和/或远程监控,并具有物联网(IoT)云平台连接能力,可直接或间接接入物联网云平台,且符合网络安全要求的断路器。 其功能列表如下: 表1 智能断路器的功能要求
有两台发电机屏(K1,K3) 和两台进线屏(K2,K4) 一台联络屏(K5,) 对方要求, K1 和K2电气互锁 K3 和K4电气互锁 当两台发电屏投入,K5要求投入, 当发电屏K1投入,和K4投入, K5 不能投入 请问这图纸怎么设计, 断路器为 上海电器研究所的开关! 麻烦各位大虾了!
400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?
智能高压断路器
智能高压断路器专题,为您提供智能高压断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与智能高压断路器 相关的专业交流讨论,更多智能高压断路器相关内容请访问