有个项目,使用沼气锅炉产热,供给厂区用热水。锅炉房内毕竟有沼气管道流过。不可能不存在泄露的情况,按照规范的要求是划分为2区。按照道理,锅炉房内的设备都需要做防爆等级的。但是沼气锅炉本身又不是防爆的。如果锅炉有明火的话,锅炉房应该不属于防爆区域。但是锅炉燃烧又是在内部的。不能算是明火吧。比较纠结。哪位大侠指点一下。
请问燃气锅炉房的局部照明需要注意些什么?如何选择局部照明的灯具?如何在锅炉本体附近布线
锅炉房设计规范GB 50041-2008,4.1.3条规定“当锅炉房和其他建筑物相邻或设置在内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下一层靠建筑物外墙部位。”
新作一燃气锅炉房,独立的,6吨的锅炉。查锅炉房规范,锅炉房调压间必须防爆,但是规范对锅炉间是否需要防爆没有明确说明;有没有谁作过类似的工程,望不吝指教。在什么规范上明确指出的?
各位大神,请问燃气锅炉房的弱电设备有什么防爆要求。这边一个项目的燃气锅炉旁边装了一个消火栓和两个雨淋阀,上面有很多弱电设备(信号阀、压力开关、报警按钮等),不知道对于弱电设备有没有什么防爆要求
民用建筑内燃气锅炉房的标准要求
关于燃气锅炉房的通风换气,有几个问题请教:1.按消除余热计算排风量,余热应怎么取值呢?2.《措施》上写换气次数按10~15次,而《锅炉房设计规范》上取大于3次,为何差别如此大呢?3.送风量是否应按排风量+燃烧空气量取值?
现在正在做调峰锅炉房的方案,想问一下燃气锅炉房的投资估算怎么做?就是说我现在知道我的燃气锅炉房的容量,如何估算整个锅炉房的投资。在网上也没有找到相关的资料,请做过相关方案设计的提供一些指导或者资料,谢谢!
规范上说建筑物内的自备发电机房及其燃油燃气锅炉房需设水喷雾,那对于室外单独设置的发电机房及其燃油燃气锅炉房是否也需设水喷雾呢,有何不同吗
江湖救急:一地下燃气锅炉房,总出力4t,天窗兼泄压口处的净高10m,其他地方净高7m,考虑设细水雾系统。如设全淹没系统,代价太大。可否采用局部消防,仅在锅炉周围布设喷头。请各位高手不吝赐教。
燃油燃气锅炉房的通风系统设计:
问题如下:1,燃气锅炉间的可燃气体探测器的保护半径依据什么呢?规范上没有啊!2,燃气锅炉放需不需要设置应急照明?那些房间该设置,按消防应急照明还是事故照明?备用照明?3,燃气锅炉房属于几级负荷?4,若单电源供电防爆排烟风机是否有必要设置EPS作为备用电源?谢谢各位专家朋友解答!!
来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 一、GB 50041—2008《锅炉房设计规范》 《锅炉房设计规范》中与通风有关的条文主要有两条: 1、条文15.3.2条: 锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。 2、条文15.3.7条: 设在其它建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求: (1)锅炉房设置在首层时,……对采用燃气作燃料的,其正常换气次数每小时不应少于六次,事故换气次数每小时不应少于十二次; (2)锅炉房设置在半地下或半地下室时,其正常
燃气锅炉房运行、操作、巡检记录表
请问做过燃油燃气锅炉房消防设计的高手:燃油燃气锅炉房的火灾危险性应定为哪类?是甲类,还是丁类?请高手们不吝赐教,指点迷津!
1.锅炉房规范规定:锅炉房严禁设于人员密集场所和重要部门的上面、下面、贴邻或主要通道的两旁,监察规程则举例说人员密集场所有:公共浴室,教室、餐厅、观众厅、商店和候诊室等,那么-----住宅和办公室算不算人员密集或重要场所,燃气的承压热水锅炉可以放在它们的正下方么?2.燃气锅炉房的供氧:地下锅炉房没有外窗,虽有泄爆井,但面积小且还开在侧墙上,锅炉燃烧需要空气中的氧气,此时,是否有做机械送风以满足锅炉的正常燃烧?3.出入口问题:地下燃气热水锅炉,总面积包括水处理间加起来150平米左右,那么,是否可以只设一个出入口?4.烟囱问题:泄爆井开在山墙,上面三层办公室的此面墙没有开窗,那么这个烟囱从泄爆井升上来后,要升多高,有个9米行么,还是要通到屋顶?请各位多多指教?:L
图纸简介: 燃气锅炉给土建提资料,平面合理布置,系统优化。 投稿网友: loloool 上传时间: 2013-10-31 图纸省份:
地下燃气锅炉房事故通风的问题请教!燃气锅炉房设置于高层的负一楼,建筑专业靠锅炉房的外墙设置了一个泄爆井,里面还设有楼梯可逃生到地面。锅炉房的事故排风口可以开在锅炉房的外墙的墙上直接排进泄暴井吗?如果不能那补风能从泄暴井采吗?