首页 课程 资料 论坛
  • ***大家见过这样的塔吊基础吗???

    ***大家见过这样的塔吊基础吗???

    塔吊基础用半个标准节预埋,不知大家见过没有?有什么问题没有?

  • 求救,这塔吊基础怎么算啊

    已知基础是正方形4800*4800 厚1200 工作状态 非工作状态: 轴压力:P=35.75×104N P=30.75×104N水平力:H=2.2×104N H=7.77×104N弯距力:M=70.8×104N.m M=109.8×104N.m考虑为 双向偏心受压 Pmax=(F+G)/Bc2+Mx/Wx+My/Wy Pmin=(F+G)/Bc2-Mx/Wx-My/Wy 谁能告诉我 Mx 怎么算 Wx 怎么算(我算出来 Wx是小数)所以怀疑自己搞错了所用公式均为 塔式起重机混凝土基础工程技术规程

  • 基础什么时候回填。塔吊基础怎么处理

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-29 07:38 编辑 本楼的情况如下: 10cm的C25砼垫层下是500厚的3:7灰土垫层,压实系数>95%,灰土垫层下是灰土挤密桩,有效桩长9m。 主体结构是剪力墙结构。基础形式是:梁板式阀型基础。地下一层+地上15层+顶层设备层。 本楼2013-5-2 开始打10cm的C20砼垫层。2013-5-4 打塔吊基础,2013-6-2 开始打筏板基础。到2013-7-27 打完第四层砼。 基础还没有回填,一直暴露着。一下雨坑里全是水,用泵往出抽水。 请问这样子施工正常吗?为什么不回填呀,是为了方便回填房芯土吗?塔吊基础应该怎么处理?

  • 塔吊基础这样施工,省时又省钱!

    源自 | 电建建筑公司第二工程公司

  • 塔吊基础钢格柱方案,2005

    工程总建筑面积约32万m²,占地面积约4万m²,地下2层,局部3层,地上分5个区,灿坤区(塔楼25层93.10m、裙楼5层23.1m)、华纳区(塔楼22层84.2m、裙楼4层21.2m)、HOLA区(裙楼5层23.7m)、沃尔玛区(塔楼23层88.5m、裙楼4层22m)、百晟(裙楼7层34.2m),共设7台塔吊。一.塔吊基础设计二、承台设计三、塔吊基础计算[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 09:31 编辑 ]

  • 康曼地5513塔吊基础方案

    万科城市风景后期高层-2#、3#、4#楼(B区)及车库商住楼工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-29 09:30 编辑 ]

  • 塔吊基础可以设一根桩吗?

    如果地基承载力满足不了要求,就需要打桩,一般塔吊基础都是设4根桩,如果在正中设一根直径较大桩可以吗?有做过的朋友吗?请高手指教!

  • 塔吊基础和扶臂计算资料

    高墩桥梁施工必不可少:lol

  • 大家看看这个塔吊基础咋处理啊

    大家看看这个塔吊基础咋处理啊

    这是我们工地上的塔吊安装,在预埋螺栓的时候埋错了,现在他们采用焊接转换过来

  • 塔吊基础钢构柱如何加固

    塔吊基础为矩形格构柱式基础,为4桩,基础底板-10.500以浇筑完毕,±0.000至-10.500为钢构柱,现钢构柱出现不同程度的扭曲(原塔吊桩没打好,有一颗桩偏差较大),造成下大上小,成不规则四边形。如果要对现有的4根钢构柱进行加固,应如何处理比较好?

  • 关于塔吊基础管柱灌芯深度问题

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-8 13:57 编辑 现有一个小问题向大家咨询一下,塔吊基础采用4桩基础时,且为预制管桩,桩入土深20m,单桩长10M,现如果灌芯的话,桩芯钢筋笼是否应根据要求,灌芯深度应超过第一根桩与第二根桩接头处,也就是说灌芯深度超过10m以上,现在的问题是谁知道具体应该超过多少,有什么具体的规范对这个有具体的要求等等?求高手解答!!!

  • 塔吊基础挡土墙坍塌的教训

    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-21 20:02 编辑 我们这边安装的一台QTZ63塔吊,原挡土墙砌筑成方形的,当时并没什么事情。后来到了夏天,下了几天雨后,挡土墙塌了。后来再砌筑的时候就砌筑成了圆形,就没有发生坍塌。事后总结了一下,圆形的挡土墙因会互相挤压,越挤越紧,就不会坍塌了。想想古代的好些水井,都是圆形的,就是这个道理。

  • 讨论框架柱下条形基础配筋图

    本人新手,请教问题:用pkpm出框架柱下条形基础配筋图时,JCCAD能出基础配筋能直接用吗?JCCAD怎么出基础板的配筋施工图么?

  • 请问塔吊基础需要甲方付钱吗?

    我是在甲方做施工员的,最近遇到了一些问题,希望大家帮忙解释一下。1、施工方在施工的时候安装了一个塔吊,塔吊下边打了5根16米的桩基础,现在施工方要求甲方付塔吊基础的钱,请问一下,这个钱我们该付吗?这个钱在不在措施费里面?2、施工方进场的时候,安排他们住的地方场地不平整,他们用挖机整平,这个钱也是甲方付吗?有知道的能不能详细说一下!

  • 塔吊基础对独立基础影响大不?

    塔吊基础对独立基础影响大不?

    本帖最后由 导演莪躺哪 于 2016-8-6 11:19 编辑 你好,塔吊基础尺寸是5M*5M的,车库独立基础的间距是4M,现在避不开独立基础,塔吊基础上平高度在独立基础垫层下面占了独立基础1M的位置,独立基础是4.2M*4.2M的,这个塔吊基础对独立基础的沉降有影响么,影响有多大?有没有什么处理办法?

  • 塔吊基础设计计算书实例

    塔吊基础设计计算书实例 一、 工程概况施工项目为13层住宅,其中地下室一层,建筑总高为42米,结构形式为框剪;塔吊选用昆明产*** 型塔吊。二、 基础计算1、已知条件:塔吊总重:920KN[=(自重+其他活载)×增大系数],塔吊搭设总高为50米,塔吊基础采用桩上承台基础,桩身混凝土采用C20,钢筋采用一级钢;承台基础混凝土为C30,钢筋采用二级钢;根据工程实际情况,采用工程桩桩径进行塔吊基础桩的施工,即桩采用426桩管,振动沉管灌注,成桩直径不少于450mm。2、受力分析:从塔式起重设备的工作原理进行分析,该生产设备在以下方面对设备的安全使用关系相当重要:设备的基础,设备结构,设备结构的材料,设备的工作性能和操作系统;在计算中重点求出设备基础的稳定性及设备抗倾覆的能力;因该工程的塔吊设备由生产厂家进行安装和施工中的施工材料垂直运输操作,现只对设备基础进行计算。根据设备厂家的要求,结合工程实际情况,本设备基础(以下简称基础)不能完全按厂家提供的基础图进行施工,根据基础的受力特点,除求出基础的垂直承载

  • 如何计算塔吊基础的抗扭??

    最近,我公司有个工程准备使用一台QT80A塔吊,编制方案时监理单位要求塔吊基础进行抗扭计算,有谁可以帮忙给点意见,如何计算呢?

  • 2地块塔吊定位及基础方案

    2地块塔吊定位及基础方案

  • 深基坑塔吊基础设计1.doc

    深基坑塔吊基础设计1.doc

点击加载更多

塔吊基础配筋图

塔吊基础配筋图专题,为您提供塔吊基础配筋图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塔吊基础配筋图 相关的专业交流讨论,更多塔吊基础配筋图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

梁板配筋图

地梁配筋图