首页 课程 资料 论坛
  • 关于有端柱的剪力墙稳定性验算

    请问大家:有端柱的剪力墙稳定性验算没通过应该怎么处理?satwe的计算结果如下:** 稳定验算( 1)q= 2092. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3139.N-WC= 5 (I= 160 J= 168) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0----------------------------------------------------------------------------** 稳定验算( 1)q= 2084. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3126.N-WC= 8 (I= 159 J= 167) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0-----------------------------------------------------

  • 剪力墙稳定性验算怎么计算?

    《高层建筑混凝土结构技术规程》附录D中剪力墙墙肢稳定性验算时,q为作用于墙顶组合的等效竖向均布荷载设计值,对于楼梯间外纵墙一字形剪力墙的情况,该剪力墙在进行稳定性验算时,该墙高度应该取建筑物的总高度,但q应该怎么取? 该墙顶的荷载应该很小啊!稳定性没问题?

  • 剪力墙稳定性不够,这样加固行么?

    本帖最后由 haiya139 于 2013-4-11 12:21 编辑 今天在看以前的图纸时发现有几片剪力墙翼缘长度小于3倍墙厚(240墙,翼墙总长度只有540),后来按两边支承复核,剪力墙稳 定性不够。出去的图纸已经施工到3层, 请问能不能通过加固来使翼缘长度增加300,即满足3倍墙厚,按三边支承计算?6°区,抗震等级为4级。本人qq:32343963,大家可以加为好友方便联系,谢谢大家。

  • PKPM怎么算剪力墙稳定性计算

    高层层高5.4M,筒体部分内部剪力墙原来是做250MM厚的,现在由于建筑需要(审图结构)。需要做成200MM,这样就需要进行墙体稳定计算。以前没做过这个。听院里的人说可以电算。是不是可以用PKPM计算,怎么计算,请高手帮忙。谢谢各位大虾了

  • 剪力墙厚度与稳定性计算的矛盾!

    按照《高规》的字面意思是不满足墙厚要求时才按附录D计算稳定,这是不是说墙厚满足要求时即使计算不满足要求也没关系呢?构造满足了计算不满足却没问题? 而且pkpm计算稳定时将无效翼墙(即使只是100的墙跺)也计入在内,导致原本稳定计算无法通过的墙跺加上无效翼墙后就通过了计算。 另外新《抗规》里只是将墙厚的要求规定为“不宜”,未说明违反了“不宜”之后的解决办法更没有提及稳定计算的要求。到底按哪本规范执行呢? 现在做的一个工程地下3.9层高,200的墙厚满足两本规范的要求,但pkpm计算稳定性有个别墙肢不满足要求,是按《高规》的字面意思呢还是应该再手算复核稳定?或者直接执行《抗规》,墙厚满足即可。 望高手指点!!谢谢!!

  • 混凝土剪力墙的计算长度和稳定性

    混凝土剪力墙的计算长度和稳定性

  • 诗说剪力墙的墙体稳定验算

    L形墙肢有长短,互为翼缘无腹板。 长度系数见公式,零点二五莫再贬。 参见JGJ3-2010《高层建筑混

  • 关于剪力墙墙肢稳定验算的问题

    现《高规》附录D墙体稳定验算一节中只是提到剪力墙墙肢的稳定验算的要求,但是并没有提到开洞剪力墙墙肢的稳定验算,比如我一片剪力墙通过开洞处理,形成由强连梁连接的两个剪力墙墙肢,此时按附录D验算该片剪力墙的稳定是按一片剪力墙验算还是按两片墙肢分别进行验算?个人认为如果用强连梁连接的两个墙肢应为一片剪力墙,因为强连梁无论在面外和面内对墙肢都有比较大的约束,但是目前PKPM中的验算是分别进行验算的,不知我的理解是否正确,望指教,谢谢!

  • 剪力墙局压稳定是否验算

    剪力墙局压稳定是否验算

    结构布置在门洞处易形成小墙垛(另一方向为一般剪力墙),同时有楼面梁支撑在该小墙垛上,请教各位在设计中考虑过此处的局压稳定问题没有?又如何计算?谢谢!

  • 路基稳定性验算软件哪里可以有?

    路基稳定性验算软件哪里可以有?

    路基稳定性验算软件在那里,在那里?

  • 急请教大家一个关于剪力墙稳定性计算的问题

    急请教大家一个关于剪力墙稳定性计算的问题

    请问图中线所圈的剪力墙因为两边都没有楼板约束,在验算墙体稳定性时,计算长度应该取多少呢,是取层高还是墙肢长度?如果取层高,这个底层层高是4450(33层楼),200厚的剪力墙稳定性就算不过去了

  • 剪力墙稳定性不满足问题的请教

    剪力墙稳定性不满足问题的请教

    如题:本人最近做的一个项目地下室全底板找坡,但是4栋塔楼没找坡,结构施工时施工人员没看懂图纸,把塔楼部分也一起找坡了。结果呢,地下室部分塔楼部分设计高度4500mm,施工完成后有6000mm,由于之前剪力墙设计的厚度为200mm(楼梯电梯井筒体部分),剪力墙稳定性是可以满足的,但是现在剪力墙高度为6000mm了,剪力墙高度已经验算不满足了。所以想请教各位加固的同行有没有啥经验可以推荐? 翻看了《结构加固设计规范》以及13G311-1,里面提到的加大截面法主要是针对轴压比以及配筋不满足等情况或者尺寸不满足或者混凝土强度偏低等情况。在这里我不理解剪力墙稳定性计算不满足是否属于文中提到的墙体尺寸不满足规范要求吗? 如此那么我是否可以采取加大截面加固法?有没有公式可以计算加大截面后的墙体稳定性呢?

  • 剪力墙稳定性不满足,会有什么后果?

    最近做一个旧楼改造,由于要新加一块,就在柱边加了一段墙,层高四米,墙厚200,它和一个600X900的柱子相连.开始的时候没注意稳定性这个问题,结果发现稳定性满足不了要求,插筋图也给别人出了,恐怕都已经在施工了,又不想出变更,不知道稳定性满足不了会不会有大的问题?

  • 求助,关于砖墙稳定性验算

    现在做的一个售楼处,主体结构是一层钢框架,钢柱外围设一圈240砖墙。砖墙基础顶~屋面总高度为7.3m。因墙比较高,想验算一下墙体稳定性。1、砖墙墙体稳定性验算请问有什么验算方法,是不是满足高厚比就可以?2、如高厚比不满足,墙体中间设圈梁有用吗?

  • 岸边桩基整体稳定性验算

    各位,请教:哪里有国标桩基规范P7,第3.1.3条,第4款,关于岸边桩基整体稳定性验算的计算公式或内容详细介绍?找全了规范也不见详细的验算过程。

  • 剪力墙底层稳定验算超限怎么解决?

    最近做一个纯剪结构,但底层的两个墙肢总是稳定性超限,墙厚加到400了还是不行!楼总层数25层,地下一层。地下4.5米,一层4.8米,二三层4.3米,四层开始2.9米住宅!超限在地下一层和一层。:(

  • 有关挡土墙的设计与稳定性验算

    对于重力式挡土墙的设计与验算应注意挡土墙尺寸设计和截面强度的验算在满足强度要求的前提下才能进行挡土墙各个方面稳定性的计算 同时还应考虑挡土墙是否是浸水的情况 在进水的情况下还应考虑水的影响因素

  • 高层后期结果查看剪力墙稳定性的问题

    高层后期结果查看剪力墙稳定性的问题

    请教大神,在后期结果查看的文本文件输出中的第6项超配筋信息当中,我一层的剪力墙稳定性不够,但是不知道是哪个墙,请问如何查看。看附图

  • SATWE超配筋信息中有一道剪力墙稳定性验算超限了怎么办?后果严重不?

    SATWE超配筋信息中有一道剪力墙稳定性验算超限了怎么办?后果严重不?

    SATWE超配筋信息中有一道剪力墙稳定性验算超限了严重吗?不修改的话会怎么样?如下图

  • 关于带有端柱的建立墙稳定性验算

    在规范和抗震规范都没有明确的确定带有端柱的剪力墙稳定性验算公式,为了防止PKPM验算的不确定,我们要手动验算,大家来说一下对带有端柱的剪力墙你们的验算是根据什么情况来的。

点击加载更多

剪力墙稳定性验算

剪力墙稳定性验算专题,为您提供剪力墙稳定性验算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙稳定性验算 相关的专业交流讨论,更多剪力墙稳定性验算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

剪力墙竖向钢筋锚固

l型剪力墙