请问客房的强弱电布置是有规范可循啊,还是习惯布置啊,比如对于开关,插座和电话线插头及控制柜的位置还有灯的位置,请各位高手指点,谢谢了。
今天上午施工人员问我电缆桥架选热镀锌还是冷镀锌。我回答热镀锌,因为我觉得热镀锌抗腐蚀强一些,可是造价可能贵一些。不知朋友们在设计过程中是怎么处理的。
昨天防雷办的来我们工地检查,要求强弱电插座水平距离要大于200,不知有什么依据,我查了施工规范没找到,有知道的吗,告诉一下,谢谢!
如题,强弱电如果需要共杆架设,有没有那本规范或图集(或者电力、通信的规范)有说明?如果不能共杆敷设也请教一下哪里有提到!
设计时手头上没有资料,无法确定箱体大小尺寸,让我很苦恼!!!很多时候不标,也没办法。但不标是不是不负责任?很多设备我不标型号,是不是也不对?
07K30406K301-106K301-2K402-1~206K50307K50610K50910R50406K61008S12699D501-108D800-1~804X50103D702-303D501-301D303-306DX008-1D301-1~3D702-1~3D703-1~203X401-203X50203X60203X301-109X700(上、下)谢谢大家,一定要帮我找齐哦。。。。。。。。。。。
规范中指出若强、弱电共用一个电气竖井,强、弱电线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施,但隔离措施到底怎么来做没有明确说明,请各位高手赐教?
吵的人家的啊
一般的电施图纸施工要求同一安装高度的强弱电插座间距为不小于500,而装修图纸同一安装高度的强弱电插座间距则是200,还是否符合施工规范要求呢?因为装修图纸要考虑到各不同功能的房间的布置要求的(比如卧室、客厅等),500距离可能是有点大了。不知道各位同行以前有没有碰到类似的问题呢?
强制性条文及应用示例》04DX002P53页:专为计算机网络从上至下放了一根SE线(电子信息系统工作接地线),强弱电共井时,里面是否单独应放一根SE线呢?从《电子信息系统防雷设计规范》5。2。1条看电子信息系统机房各种接地均应与机房等电位连接网络(S或M型)连接,04DX002为何要设单独SE线呢?撇开04DX002不谈,图集02D501-2 P21页方式一、二均强调IT设备的电源线路和PE线以及等电位网格宜与其他供电回路(包括PE线)及装置外可导电部分绝缘。如果强弱电共井时,里面仅设一根接地干线是实现不了上述的绝缘的。如果分别设置接地干线,按规范两干线均应与楼层主钢筋做等电位,那不是又把两干线连在一起了吗?
一是强弱电能否走路下面走呢?对这方面我不太清楚,因为走路下走的主管上接出支管好像要加个分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地带的道路,左面是护坡右面也是护坡的话室外消火栓该怎么布置呢?不能把消火栓放到护坡上吧?!
强弱电共井时,设置井内接地干线,应分别设强弱电接地干线,还是可只设一根?从《电子信息系统防雷规范》看,仅设一根即可,但也有很多资料强调分开。
住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?
简介: 请问:强弱电间的距离到底是多少?关键字:距离 随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路(如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。为了较好地解决强、弱电线路垂直穿越高层建筑楼板的问题,真正达到使用安全、操作方便、易于维护的目的,必须严格按照有关规范的要求设置专用的、使用面积较为合理的电气间。电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出
图纸简介: 图纸包括插座,照明,应急,弱电及系统等内容 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-19 图纸省份:
图纸简介: 花园洋房6层,带地下夹层和屋机花园的强电施工图以及弱电施工图. 投稿网友: xbl2000 上传时间: 2013-04-27
1、请问6层的住宅,在一楼设总配电箱,总配电箱到各个单元配电箱电线选择大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,这里的4X25和1X16,是怎么选择出来来的,还是根据什么算出来的吗?2、一层弱电的线缆选择如图怎么确定该选多大
关于在施工过程里遇到的强弱电设计的问题,归纳来说,通常我们会遇到以下两种比较有代表性的情况: 1、新房强电局部改造的用户:用户希望改动原配电设计,但是不知道是否合理,对于安全隐患问题比较担心。 2、老房重新装修强电整改的用户:用户提出希望重新设计家里的强电布置。 一、是否需要整改户内的强电设计? 新买的房子,原来就有强电配电了,会认为不需要整改强电设计,甚至认为提出整改建议是意图增加装修投入,比如说: “我家才新买的房子,原来就有强电配电,也是大型专业的设计单位做的设计,还有必要重新整改吗?你不是在坑我吧?” 如果遇到用户对这个方面的疑问我们可以这样给解释说明:如果房子属于自用并且装修投资稍微有点宽裕的情况下,这个有必要。理由如下: (1)通常情况下,建筑电气设计师的所有住宅配电设计都基于行业标准的相关规定,在满足规范要求的前提下,也尽量满足建设方对于节省成本的各种要求。 (2)通常情况下,对于住宅项目,在大部分知名设计