BuzzFeed网站日前刊登出了23张照片,全部是德国工程师完美的布线图,完美的布线让大家都汗颜了,感觉随便裁出一块来都能当作行为艺术了,一起来欣赏一下德国人的办事风格吧。1.Schau mal. Das beruhigt unglaublich. 1.看吧,这真是难以置信。
最近在做一个小区,甲方要求区域也由我们自己做,初步打算设一10kV开闭所,然后小区内设置箱式变压器,想请问下箱变是不是最大到630kVA,还有开闭所到箱变的连线怎么走,要闭环吗?另有线电视,网络,安防等的走线,望不吝指教。
设计时手头上没有资料,无法确定箱体大小尺寸,让我很苦恼!!!很多时候不标,也没办法。但不标是不是不负责任?很多设备我不标型号,是不是也不对?
1)区内380V电缆截面YJV22_50~95mm22)弱电管线90波纹管内有75-5,75-7双护套视频,有RVVP2*2.5信号线等
图纸简介: 花园洋房6层,带地下夹层和屋机花园的强电施工图以及弱电施工图. 投稿网友: xbl2000 上传时间: 2013-04-27
图纸简介: 图纸包括插座,照明,应急,弱电及系统等内容 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-19 图纸省份:
住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?
简介: 请问:强弱电间的距离到底是多少?关键字:距离 随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路(如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。为了较好地解决强、弱电线路垂直穿越高层建筑楼板的问题,真正达到使用安全、操作方便、易于维护的目的,必须严格按照有关规范的要求设置专用的、使用面积较为合理的电气间。电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出
规范中指出若强、弱电共用一个电气竖井,强、弱电线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施,但隔离措施到底怎么来做没有明确说明,请各位高手赐教?
吵的人家的啊
一般的电施图纸施工要求同一安装高度的强弱电插座间距为不小于500,而装修图纸同一安装高度的强弱电插座间距则是200,还是否符合施工规范要求呢?因为装修图纸要考虑到各不同功能的房间的布置要求的(比如卧室、客厅等),500距离可能是有点大了。不知道各位同行以前有没有碰到类似的问题呢?
强制性条文及应用示例》04DX002P53页:专为计算机网络从上至下放了一根SE线(电子信息系统工作接地线),强弱电共井时,里面是否单独应放一根SE线呢?从《电子信息系统防雷设计规范》5。2。1条看电子信息系统机房各种接地均应与机房等电位连接网络(S或M型)连接,04DX002为何要设单独SE线呢?撇开04DX002不谈,图集02D501-2 P21页方式一、二均强调IT设备的电源线路和PE线以及等电位网格宜与其他供电回路(包括PE线)及装置外可导电部分绝缘。如果强弱电共井时,里面仅设一根接地干线是实现不了上述的绝缘的。如果分别设置接地干线,按规范两干线均应与楼层主钢筋做等电位,那不是又把两干线连在一起了吗?
强弱电共井时,设置井内接地干线,应分别设强弱电接地干线,还是可只设一根?从《电子信息系统防雷规范》看,仅设一根即可,但也有很多资料强调分开。
某电子厂空调自控布线图
1、请问6层的住宅,在一楼设总配电箱,总配电箱到各个单元配电箱电线选择大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,这里的4X25和1X16,是怎么选择出来来的,还是根据什么算出来的吗?2、一层弱电的线缆选择如图怎么确定该选多大
一是强弱电能否走路下面走呢?对这方面我不太清楚,因为走路下走的主管上接出支管好像要加个分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地带的道路,左面是护坡右面也是护坡的话室外消火栓该怎么布置呢?不能把消火栓放到护坡上吧?!
宾馆客房电气综合布线图 图纸简介: 宾馆客房电气综合布线图 专业类别: 其他子系统 工程省份: 不详 图纸作者: 不详 图纸星级: ★★★ 文件大小: 47.24KB 关 键 字: 综合布线,安防 下载地址: http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41738.shtml?uid=58271
今天给装修公司的设计师沟通,他说家装一般不出水、强、弱电布线图,这种做法符合规范吗?不出图他们怎么施工?希望大家帮忙拿个主意。
收录于话题 对于家装来说,想必大家都知道水电安装是最为重要的一项工程,尤其是电路,如果稍安装不当,可能造成严重的后果!那么,打击对于电路强弱电的安装有了解吗?很多人都觉得请了电工师傅,那一切
1.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距顶棚或其它障碍物不宜小于0.3m; 1.2 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合以下要求: 1.3 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,与其他专业之间的距离最好保持在≥100mm; 1.4 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m; 1.5 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间距不小于0.6m;当电缆桥架边沿距离墙、风管等水平物体侧净距不小于0.6m时(局部1米以下的柱子可不受影响),该两组电缆桥架的平行间距可按照不小于0.2m处理。桥架距墙壁或柱边净距≥100mm;