一般的电施图纸施工要求同一安装高度的强弱电插座间距为不小于500,而装修图纸同一安装高度的强弱电插座间距则是200,还是否符合施工规范要求呢?因为装修图纸要考虑到各不同功能的房间的布置要求的(比如卧室、客厅等),500距离可能是有点大了。不知道各位同行以前有没有碰到类似的问题呢?
在实际施工中遇到的问题:有的施工单位要求强弱电插座间距保持30公分以上,有的要求保持50公分以上。最近一段时间又在网上查了很多相关讨论帖,有的说是50CM,有的说是30CM。请教规范中可有出处?谢谢各位
昨天防雷办的来我们工地检查,要求强弱电插座水平距离要大于200,不知有什么依据,我查了施工规范没找到,有知道的吗,告诉一下,谢谢!
有谁知道强弱电插座间距在国家标准规范或图集里里面有没有明确的规定及要求在什么规范或图集 哪页哪条?例如:住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001 16.3.6 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm电话或网络的有明确规定么?[ 本帖最后由 guaiguai0625 于 2009-7-17 19:04 编辑 ]
简介: 请问:强弱电间的距离到底是多少?关键字:距离 随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路(如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。为了较好地解决强、弱电线路垂直穿越高层建筑楼板的问题,真正达到使用安全、操作方便、易于维护的目的,必须严格按照有关规范的要求设置专用的、使用面积较为合理的电气间。电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出
住宅工程施工中常遇到电力插座与宽带、闭路电视、电话插座之间的距离是多少?查设计规范及验收规范都没有明确的规定,有的资料认为是400mm,是300mm,有的认为距离尽量少,究竟是多少才合适?距离过近会不会引起干扰?请高手帮我解决这一问题,谢谢!
吵的人家的啊
1.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距顶棚或其它障碍物不宜小于0.3m; 1.2 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合以下要求: 1.3 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,与其他专业之间的距离最好保持在≥100mm; 1.4 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m; 1.5 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间距不小于0.6m;当电缆桥架边沿距离墙、风管等水平物体侧净距不小于0.6m时(局部1米以下的柱子可不受影响),该两组电缆桥架的平行间距可按照不小于0.2m处理。桥架距墙壁或柱边净距≥100mm;
强弱电标准和规范说明都是要隔开的,是300MM。 ① 强弱电穿一个管后如果你想换线,真的真的很难。 ② 强电线路是发热的,会导致电力线路的绝缘和弱电线路的绝缘破损,绝缘破损后,所有的导线都可能和电力
我们施工的高层住宅楼,甲方要求强弱电插座统一间距3公分,我觉得不合理但又没有依据,请各位给指点一下,这样做合理吗?最好能告诉我依据在哪里,谢谢![ 本帖最后由 liu.si.jie123 于 2008-8-21 13:18 编辑 ]
设计时手头上没有资料,无法确定箱体大小尺寸,让我很苦恼!!!很多时候不标,也没办法。但不标是不是不负责任?很多设备我不标型号,是不是也不对?
图纸简介: 花园洋房6层,带地下夹层和屋机花园的强电施工图以及弱电施工图. 投稿网友: xbl2000 上传时间: 2013-04-27
图纸简介: 图纸包括插座,照明,应急,弱电及系统等内容 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-19 图纸省份:
住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?
规范中指出若强、弱电共用一个电气竖井,强、弱电线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施,但隔离措施到底怎么来做没有明确说明,请各位高手赐教?
强制性条文及应用示例》04DX002P53页:专为计算机网络从上至下放了一根SE线(电子信息系统工作接地线),强弱电共井时,里面是否单独应放一根SE线呢?从《电子信息系统防雷设计规范》5。2。1条看电子信息系统机房各种接地均应与机房等电位连接网络(S或M型)连接,04DX002为何要设单独SE线呢?撇开04DX002不谈,图集02D501-2 P21页方式一、二均强调IT设备的电源线路和PE线以及等电位网格宜与其他供电回路(包括PE线)及装置外可导电部分绝缘。如果强弱电共井时,里面仅设一根接地干线是实现不了上述的绝缘的。如果分别设置接地干线,按规范两干线均应与楼层主钢筋做等电位,那不是又把两干线连在一起了吗?
强弱电共井时,设置井内接地干线,应分别设强弱电接地干线,还是可只设一根?从《电子信息系统防雷规范》看,仅设一根即可,但也有很多资料强调分开。
一是强弱电能否走路下面走呢?对这方面我不太清楚,因为走路下走的主管上接出支管好像要加个分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地带的道路,左面是护坡右面也是护坡的话室外消火栓该怎么布置呢?不能把消火栓放到护坡上吧?!