目 录第一章 总则一、 手册的目的二、 主要内容三、 系统简单组成四、 主要功能说明第二章 设备/系统说明一、 变配电系统 1 高压系统 2 低压系统 3 柴油发电机 4 电缆敷设清单二、 空调系统 1 设备清单 2 空调机房三、 水泵房配电系统四、 生产车间动力配电系统五、 厂区照明系统六、 康乐楼配电系统七、 应急供电系统第三章 设备/系统操作说明一、 高压开关柜(GZS1-10)操作说明二、 低压配电屏操作说明三、 GZDW1型直流屏操作说明四、 控制屏(PK)操作说明五、 冷冻机组的操作六、 风柜的操作说明七、 排风/烟机的操作说明八、 盘管风机的操作说明九、 水泵的操作说明十、 照明配电箱的操作说明十一、 发电机的操作说明十二、 BAS的操作说明十三、
谁有工业和民用配电设计手册?有的,发我邮箱:ronaldofan-110@163.com或是加我QQ:154803064万分感谢!!!
我想上传《工业与民用配电设计手册》第三版的和同行分享,但我不会制作电子文本,那位同行愿意帮我我的邮箱:gjl425@yahoo.com.cn
〈工厂与民用配电设计手册〉第二版中的一个问题 第175页,母线热稳定效验公式 Smin>=SQRT(Qt)/C SQRT为开平方根函数 C为热稳定系数见表5-8 该公式笔者怀疑有误~!希望各位行家证实! 1、同页的电缆热稳定效验公式Smin=SQRT(I*I*t)*1000/C C 的取值一样,同见表5-8,该表未注明C的单位,因同在一表中,单位理当一样。Smin 最小截面的单位一样,都是平方毫米,开平方根也一样。唯一不一样的就是Qt和I*I*t ,参照172页,Qt的计算公式 Qt=I*I*t I 单位为kA母线的公式不乘1000,电缆的公式却要乘1000,其他单位都一样,那么必定有一个是错误的!否则算出来的单位必定是错误的。如果电缆公式正确,母线的正确公式也应乘以1000,2、查〈电力设计手册〉导体热稳定效验公式为Smin=SQRT(Qt)/C 其中Qt
工业与民用配电设计手册勘误
一 供配电的概念及原则 1.1 工厂供电,即指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电 在企业工厂里,电能是工业生产的主要能源和动力,电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 1.2 工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv 及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:
今天查手册时发现,第55页提供了一个10/0.4kv变电所高、低压电器及母线规格。里面提供了高低压母线的选择,从315kVA~~~~2000kVA高压侧都是50*5的母线,这还好吧。低压侧母线我就郁闷了……从315的开始就使用50*5母线,到后面越来越大,按载流量计算,根本用不了那么大的嘛~~~就算里面备注了变压器使用D,yn11接线,三相负载不平衡,也不用使用那么大的母线吧~~我觉得500kVA的D,yn11变压器,低压侧用50*5的母线足够了,80*6.3是不是太大了点~~只考虑温升条件是否合理呢??
大家好啊!请求帮助,大家哪位有民用和工艺配电设计手册阿?本人找了很苦,没有找到,哪位同行传输一下,呵呵非常THANK YOU!
在设计手册中看到,给吊车配电的导线都是3根.感觉很困惑!吊车上指示灯等应该要取一些单相电源吧.如果只有3根线怎么取呢?另外,吊车滑触线有四极的,如果用3根线怎么接呢?还有一个问题,如果配四根线,应该是3P+N,还是3P+PE呢?我也不知道吊车的接地是怎么接的?请指教,谢谢!
大家好,小白请教一下,工业与民用配电设计手册计算软件的电缆截面选择那部分,明明是通过载流量选择截面,为什么要先输入截面来得出载流量呢?
第四版工业与民用配电设计手册12月出来啦。这次改动颇大。新增500多页,分上下册,市面售价580元。小伙伴们准备好了吗。有单位的赶紧的申请培训学习吧
ABB的手册,有兴趣可以看看
工业与民用配电设计手册》第三版刚下好了,大家分享。2005年{BANNED},本想分14个文件传的,结果不行。只好分很多来传了。谁告诉我一下这么去除下载要钱的设置(已经重新压缩过了,将3个包压成一个,共31个包,需要的请到后面50楼去下)[ 此帖被yjtgs在2009-04-09 16:48重新编辑 ] 附件: 《工业与民用配电设计手册》第三版.part001.rar (1424 K) 下载次数:202 附件: 《工业与民用配电设计手册》第三版.part002.rar (1424 K) 下载次数:148 附件: 《工业与民用配电设计手册》第三版.part003.rar (1424 K) 下载次数:129 附件: 《工业与民用配电设计手册》第三版.part004.rar (1424 K) 下载次数:127 附件: 《工业与民用配电设计手册》第三版.part005.rar (1424 K) 下载次数:120 附件: 《工业与民用配电设计手册》第三版.part006.rar (142
工业与民用配电设计手册勘误!从别的地方转载过来,供大家参考一下。
我是新手,刚进一私企工程公司,公司主要是做工厂配电这方面的,由于公司人比较少,我需要做的也不多,正在迷茫中,对于设计,刚进门,有没有好的资料建议我看看的啊~~~
求现代工业与民用供配电设计手册电子版。有的兄弟希望能分享哈我的邮箱:237358304@qq.com更希望能上传到论坛大家分享论坛里面早有了!《工业与民用配电设计手册》第三版http://bbs.co188.com/content/224_4375149_1.html[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-23 10:38 编辑 ]
270页表中变压器电动机组,起动回路的额定输入容量Sst=,,,,,中,变压器电动机组的变压器额定容量 带 平方。而271页6-26式中,却 不带 平方
《工业与民用配电设计手册》p296温度保护哪里注明⑤“干式变压器均应装设温度保护”,但是表7-2只有1000~10000kVA干变装设。请问应该按照哪个来设计?
手册是当当买的,可是发现 继电保护 线路部分 的可靠系数竟然和网上电子书的不一样。P309电子书上 电流速断保护 使用DL继电器 可靠系数为1.2可是我的书上竟然写的是1.3!难道我的手册是盗版的么?高手指点啊!