首页 课程 资料 论坛
  • 10KV高低压配电室设计图

    10KV高低压配电室设计图全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 编辑 ]

  • 【提问】有关于高低压配电室

    1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?

  • 关于低压配电设计规范的疑问

    规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了

  • 请教高低压配电室门的设计禁忌

    低压配电设计规范中要求,当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端, 除了这些外,还有没有其他的要求

  • 低压配电设计规范中的问题2

    低压配电设计规范 GB50054-2011 6.2.5 中回路导体载流量减小的地方 我想问的是不是一个回路导体载流量是一样的吗?为什么还会有回路导体载流量减小的地方,难道是同一个回路还有两种导体吗?请教各位了。

  • 低压配电设计规范的一些小疑问

    GB50054-2011低压配电设计规范中 7.2.31 有配电箱、电话分线箱及接线端子箱等设备引至地面内暗装金属槽盒的线路,宜采用金属管布线方式引入分线盒,或以终端连接器直接引入槽盒(问题是:为什么宜采用金属管布线方式??) 还有该本规范把之前可绕金属套管改成可绕金属导管的用意是?? 刚刚无聊看到,希望能够和大家一起讨论。

  • 低压配电设计规范中的问题

    GB50054-2011 第7页 3.1.10中出现一个词,功能性开关电器,想请教各位,这个词是指什么?是不是指的漏电保护器?

  • 低压配电设计规范(50054-2011)

    低压配电设计规范(50054-2011)word版,与大家一起分享。

  • 一个低压配电设计规范的讨论

    在低压配电设计规范中有这样一条:第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。其中:”当两出口的距离超过15米时期间尚应增加出口“这一句是什么含义?是在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接还是在配电柜后面的墙上在留一个门?

  • 低压配电设计规范中的疑问

    电缆沟应设置在配电屏前还是屏后?第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。屏前 屏后 维护 操作1.8 1.0 1.2我看图纸上电缆沟才0.8m宽,跟墙靠得很近.根本没可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2还是总共1.2m呢?)

  • 请教关于低压配电设计规范的问题

    请问:规范中"第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。"中的建筑物顶棚内指的是什么啊,是吊顶吗?一般的员工宿舍内的室内照明可以用PVC暗敷(预埋在楼板内)吗?小弟对该条理解不大明白,请各位大侠多多指教.小弟在此些过啦!

  • 1低压配电设计规范课件--王厚余

    1低压配电设计规范课件--王厚余

    1低压配电设计规范课件--王厚余

  • 这个跟高低压配电室是什么关系?

    这个跟高低压配电室是什么关系?

    是不是室外高压电缆要通过这个开关站,然后再通过这个开关站进入建筑的高低压配电室?谢谢。

  • 高低压配电室面积如何确定?

    我在做一个厂房,内设变压器室,高压室,低压室,负荷一共六百多KW,选取一台八百KW的变压器,请问高压室和低压器各有多少台柜子,面积又需要多大呢?谢谢

  • <急!!!>高低压配电室设计问题

    先说说情况,高压进线YJV22-3*400,16台高压柜,供8台低压。其中本所内有四台变压器及低压柜,2*1600+2*1000。请问:1.变压器中性点直接接地不合理了,要改为在配电柜内一点接地(王老的低压电气装置的设计安装提到),尤其是多台联络的变压器,请问出自哪本规范?规范有无类似规定?设计中单台这个一点接地设在那个柜子中呢?互为连锁的两台变压器呢?设在其中一台的进线柜合适吗?还是联络柜?2.王老建议变压器中性点至低压柜PEN线要绝缘,请问,四芯密闭低压母线槽PEN算不算绝缘?3.8000KVA(一共8台,其中本配电室内4台)的配电室的接地母线扁钢多大规格合适?50*5?60*6?依据为何?计算肯定是需要,但大家有无经验?4.高低压(干式)配电设备是否需要用防火墙隔开?合用房间是否合适?依据何在?

  • 读低压配电设计规范2011有感

    最大的感觉就是,句子太长太复杂了,原规范的简单句子全都改成晦涩难懂的复句,能读懂这本规范的人都是文学家。老朽如今已经看得头晕眼花,谁能帮我翻译一下这个句子:采用金属导管布线,除非重要负荷、狭路长度小于15m、金属导管的壁厚大于等于2mm,并采取了可靠的防水、防腐蚀措施后,可在屋外直接埋地敷设外,不宜在屋外直接埋地敷设。到底是什么不能怎么敷设,又怎么不能那么敷设的?求翻译。

  • 怎么理解低压配电设计规范第6.2.8条

    6.2.8 并联导体组成的问题,任一导体在最不利的位置处发生短路故障时,短路保护电器应能立即可靠切断该段故障线路,其短路保护电器的装设,应符合下列规定: 1 当符合下列条件时,可采用一个短路保护电器: 1)布线时所有并联导体采用了防止机械损伤等保护措施; 2)导体不靠近可燃物。 2 两根导体并联的线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端应装设短路保护电器。 3 超过两根导体的并联线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端和负荷端均应装设短路保护电器。第2、3条如何理解?

  • 高低压配电室层高该如何确定?

    在日常工作中经常遇到此类问题,变压器室的层高好确定,但是高低压配电室的层高就不好确定了,我一般情况下都做成4.5米,不知道是否合适?请各位指点一下

  • 求助??《低压配电设计规范》

    那个有《低压配电设计规范》传来看哈哦:handshake

  • 低压配电装置及线路设计规范

    今天在别处找到这个规范,传上来共享下。低压配电装置及线路设计规范GBJ54-83

点击加载更多

高低压配电室设计规范

高低压配电室设计规范专题,为您提供高低压配电室设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高低压配电室设计规范 相关的专业交流讨论,更多高低压配电室设计规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

变配电设计

配电线路设计