本帖最后由 我是大白菜 于 2015-7-18 11:37 编辑 为了方便大家下载 我还是放到主楼吧。 感谢网友 两只羊 费心转换。
图纸简介: 两台1250kVA干式变压器,10kV电源进线部分,配电室配电装置部分。10kV 投稿网友: xwk362760434 上传时间: 2013-05-18
10KV以上城乡供配电工程设计
图纸简介: 生态投资小区10kv配电工程,图纸内容包括:开关站高压配电柜接线图,开关站电气平面图,预埋件布置图,接地网布置图,照明平面图,及控制回路及端子接线图等。 投稿网友: zhuangxl888 上传时间: 2014-07-
有一个问题向大家请教,做小区配电工程设计费是怎么算的?按按总的建筑面积乘以系数还是按工程造价来算?一个建筑面积40000多的小区设计费用大概是多少(3台630kVA箱变,1台160kVA箱变,4面环网柜)?谢谢!
原创10KV变配电工程施工设计-深圳
10KV以上厂矿企业供配电工程设计
供配电工程设计常用技术数据(2
1 工程现状及供电负荷 该工程码头平面布置形式为突堤式布置,码头泊位长350m,宽54m,突堤南侧布置7万吨级专业泊位1个,设计年吞吐量500万吨。港区主要工艺设备有:机械式连续卸船机1台,16吨带斗式门机2台,托辊皮带机4条,气垫皮带机22条,埋刮板机7条,斗提机2台,电子灌包设备16套,计量称2台,散装骑车设备2套,工艺流程达208个。码头工程筒仓作业区共建设12座钢板筒仓,陆域部分生产、生产辅助建筑物有码头转运站、计量楼、灌包楼、转接楼、廊道、泵房、空压站、带包仓库、前方侯工楼等。供电部分为:改扩建西港区中心变配电所1座、新建西港2#变电所、3#变电所2座。 码头港区原有西港区中心变电所1座,内有10kV电缆进线一路,设1000kVA的变压器1台。 码头工程总负荷见表1。 表1 码头工程总负荷
欢迎大家指导,一个变电工程。当时是甲方!!
0.4kV变配电工程概算实例
供配电工程设计指导
供配电工程设计指导中的常用计算表格
图纸简介: 本工程为盛亚名郡供配电工程设计施工图(一期),共计11张图纸。根据设计内容可以看出开闭所内设高压开关柜7面,分别以高压电缆出线方式对各分配电所供电。图纸包含高压一次系统图、低压配电系统图、变配电室接地布置图、变配电室设备布置图以及配电室各剖面图等。图纸主要亮点在于配电室布置图及电缆沟绘制,设计者设计的还是很详细,且该部分可以方便电气设计人员直接套用或修改。图纸工程量虽然不大,但是各部分绘制的都很深入和详细,值得学习和收藏。
目前江苏地区新建住宅配电工程均有电力设计院设计,从开关站、配电室直到用户表箱的所以配电设施都不需要建筑设计院电气人员设计的图纸了。据我了解,主要存在下列问题:1.低压配电采用TN-C-S系统时,重复接地点却在各自楼层电表箱处,而不是各栋住宅进线电缆分接箱处。从而导致一个单元内多个配电回路PEN线并联,出现杂散电流。而且违反了GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.1.2条。也违背GB/T16895.10-2010 《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》第444.4.3.2条。2.低压配电采用TT系统时,配电室出线开关仅采用过电流保护,而没有设置RCD保护。由于配电干线过电流保护动作整定值较大,作为间接接触防护其动作特性不能满足GB50054-2011《低压配电设计规范》第5.2.15条和第5.2.16条要求。3.住宅进线均未按设置防范电气火灾的RCD保护。违反了GB 50096-2011《住宅设计规范》第8.7.2条6款。4.配电室内多台配电变压器低压侧中性点就近各自接地。违反了GB/T 50065-201
10千伏以上供配电工程设计与施工手册,纯电子版,需要则下。pdf版,共十个压缩包
主要内容如下: