首页 课程 资料 论坛
  • 请教小型配电站设计问题

    一供水泵站配电工程,电力系统提供一路10kv电缆进线电源。设置室外配电变压器,变压器一台完全工作,一台完全备用。考虑杆式和箱式电站但接线拿不准请各位专家给出设计意见,个解释。谢谢!

  • 35/0.4kv直降变配电站设计要求。

    请教下各位前辈,需要设计一个35/0.4KV直降变电站,采用干式变压器,想问下,35kv的干变可以和低压配电柜紧挨着布置吗,类似10kv干变的做法?有什么依据或者实际经验。如果不行,是否需要单独设置变压器室,那么变压器室的尺寸又什么要求,变压器安全距离的要求?目前就找到关于油浸式35/0.4Kv的变压器安装大样图。干式变压器大样图99D201-2,主要是10/0.4kv的,有没有最新的适合的规范?

  • 10kv开闭所配电站典型方案

    10kv开闭所配电站箱式变电站电缆分接箱典型方案1.pdf

  • 一套10KV变配电站一二次设计全套施工图

    图纸简介: 本工程为一套10KV变配电室的设计,图纸内容齐全,包含:电气设计说明,变配电室平面布置图,照明平面图,一次系统图,二次控制原理图。希望对大家有帮助 投稿网友: a778192521 上传时间: 2014-07-09

  • 变、配电站分类及选址原则

    知识点:配电站

  • 变配电站与住宅建筑的间距

    住宅小区内的变配电站能产生电磁污染和声污染,如果防护措施不当还会威胁人身安全,因此本人认为小区内的变陪电站与住宅建筑的的距离在住宅规划应有规定,而国家规范和上海地方规范内找不到明确的的规定,来限定两者之间的距离.希望得到各位前辈的指点

  • 变配电站计算机监测与控制系统的电气设计

    [提要] 本文对变配电站计算机监测与控制电气设计的系统选型,设计原则及设计内容进行了叙述,并对变电站综合自动化系统的特点及电气设计进行了简单的介绍。[关键词] 变配电站 计算机监测与控制 综合自动化 随着电子技术与计算机技术的发展,变配电站的自动化水平不断提高。这就要求在进行变配电站电气设计时不断采用性能可靠、技术先进以及自动化程度高的产品,从而保证变配电站自动化水平得到提高。变配电站自动化水平提高之后,可以提高变配电站的供电可靠性,可以及时发现故障减少停电时间,合理调配负荷实现优化运行,还可以减少值班人员,实现无人或少人值守。所以在变配电站的设计中应积极选用计算机监测与控制系统。 变配电站自动化包括继电保护,变配电站集中监控以及远方调度管理三个部分。继电保护有常规电磁型继电器保护,晶体管继电保护与微机保护三种形式。常规继电器保护仍在继续使用,晶体管保护是一种过渡型产品,现在已被先进的微机保护所替代。智能化开关与智能化开关柜,以及变配电站综合自动化系统集继电保护,数据监测及远方调度于一体,在变配电自动化设计中应根据工程实际情况选用上述产品。

  • 某10kV配电站工程设计,第一次做,请各位多多指点

    某10kV配电站工程设计,第一次做,请各位多多指点,谢谢!部分图纸套用典型设计图纸,按实际情况进行适当修改。没有师傅,全部自己完成,请各位高手指出不足或错误之处,谢谢!

  • 某变电站配电所全套设计电气施工图

    图纸简介: 一套变配电所全套电气施工图,图纸主要内容为:配电室平面布置图,电缆沟平面图,照明平面图,接地平面图,高压一次系统图,不含二次图。希望对大家有所帮助 投稿网友: heipai11 上传时间: 2014-06-30

  • 变配电站二次回路知识总结

    1)二次回路种类 变配电站二次回路包括:测量、保护、控制与信号回路部分。测量回路包括:计量测量与保护测量。控制回路包括:就地手动合分闸、防跳联锁、试验、互投联锁、保护跳闸以及合分闸执行部分。信号回路包括开关运行状态信号、事故跳闸信号与事故预告信号。 2)测量回路<

  • 2016年配电网工程典型设计10kV配电站房分册

    2016年版配电网工程典型设计10kV配电站房分册

  • 变配电站综合自动化系统(微机保护)电气设计

    关于举办《变配电站综合自动化系统(微机保护)电气设计》与《低压供配电系统及防雷电气设计》培 训 班 的 通 知 2007建科培训字第09号 时 间:2007年5月25日—31日 (25日为全天报到时间,共上课四天) 目前,建筑电气设计与应用技术正在朝着智能化高新技术方向发展,电气设计及现场工程技术人员需要更深的理论和技术指导,相关产品的开发商与生产厂家也需要对建筑电气设计及应用技术有更深入的了解,结合2006年《注册电气工程师》考试大纲的要求,中建国脉公司和中国建筑科学研究院科技干部培训中心特举办《变配电站综合自动化系统(微机保护)电气设计》与《低压供配电系统及防雷电气设计》培训班,聘请有理论有实践经验的资深专家任教,并提供有关设计参考资料及二次接线CAD图集和光盘。同时力邀国内著名电气工程设计软件开发商《浩辰公司》参加此次培训班,共同研讨电气设计软件系统新概念。希望通过学习使广大电气工作者,在业务上进一步得到提高。现将相关事宜通知如下:

  • 什么时候设计配电房的照明?

    实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?

  • 如何求配电站接地网的阻抗?

    给了配66/11KV电网接地布置图,包括埋件规格型号长度,计算参数,3层土壤电阻率,层高,短路电流2700A,假设计算短路电流通过时间1秒,50KG的人。如何求该接地网的阻抗?我只知道求电阻[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-4 04:42 编辑 ]

  • 06变电站配电楼的隔震设计

    06变电站配电楼的隔震设计

  • 上海10kV、35kV、110kV 用户变配电站通用设计图集 2012

    上海10kV、35kV、110kV 用户变配电站通用设计图集 2012(上海市电力公司业扩工程通用设计图集)

  • 配电站开关柜之间是怎么连接的?

    大家好,我是新人对配电站开关柜之间连接不是很明白,一般一个站得方案有进线柜,出线柜,母联柜,PT柜,这些柜之间是怎么连接的,谁可以解答一下吗?

  • 某化工项目10KV配电站装置一次系统图

    图纸简介: 某化工项目10KV配电装置一次系统图,典型配置,非常规范和标准。欢迎大家下载,希 投稿网友: river_001 上传时间: 2013-03-02

  • 变配电站电气二次回路的探讨分析

    1、二次回路种类 变配电站电气二次回路包括:测量、保护、控制与信号回路部分。测量回路包括:计量测量与保护测量。控制回路包括:就地手动合分闸、防跳联锁、试验、互投联锁、保护跳闸以及合分闸执行部分。信号回路包括开关运行状态信号、事故跳闸信号与事故预告信号。 2、测量回路 测量回路分为电流回路与电压回路。电流回路各种设备串联于电流互感器二次侧5A(1A),电流互感器是将原边负荷电流统一变为5A(1A)测量电流。计量与保护分别用各自的互感器(计量用互感器精度要求高),计量测量串接于电流表以及电度表,功率表与功率因数表电流端子。保护测量串接于保护继电器的电流端子。微机保护一般将计量及保护集中于一体,分别有计量电流端子与保护电流端子。 电压测量回路,220/380V低压系统直接接220V或380V,3KV以上高压系统全部经过电压互感器将各种等级的高电压变为统一的100V电压,电压表以及电度表、功率表与功率因数表的电压线圈经其端子并接在100V电压母线上。微机保护单元计量电压与保护电压统一为一种电压端子。 3、控制回路

点击加载更多

配电站设计

配电站设计专题,为您提供配电站设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电站设计 相关的专业交流讨论,更多配电站设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高压配电房设计规范

主配电板设计