首页 课程 资料 论坛
  • 关于高压断路器的电源问题

    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!

  • 双电源选择四级断路器是为什么

    本帖最后由 jiuweinikuang 于 2013-12-6 09:46 编辑 遇到一个双电源的配电房,分别是市电和发电机。发电机那边的进线柜他们说要使用四级断路器,零线也要接入断路器,说是为了防止电流回送电网,问题是如果使用发电机,说明市电那边的进线断路器应该是断开状态,怎么还会回送电网。

  • 低压母联断路器的控制电源

    知识点:母联断路器

  • 消防电源进线用漏电断路器吗?

    有一工程,消防负荷为二级,电源引自室外,一路常用,一路备用。现在问题是,电源进户后,用不用漏电断路器。若用,必将影响消防用电的可靠性;若不用,漏电故障及电气火灾如何防范?

  • SM6柜,断路器的操作电源是甚么?

    有个项目我用了施耐德的SM6柜子。。。。。现在审图的说,要对高压系统的操作电源应有交代~~我都不知道怎么答复了。。SM6柜的操作电源是甚么的了?

  • 电源相序接反,断路器跳闸

    请教各位,我在一单位更换电缆,原本运行正常,后来麻痹大意,把电缆AC相接反,送电时,开关一合马上跳闸,后来更正后,送电正常,不知各位高手碰到如此问题没有?

  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 请教断路器储能回路电源疑问?!

    请教断路器储能回路电源疑问?!

    本帖最后由 sps412 于 2015-3-19 12:08 编辑 图1为35kV储能回路,储能电源为交流电源图2为10kV储能回路,储能电源为直流电源请问各位高人:为什么35kV与10kV储能回路的电源不同呢?望指教,谢谢!

  • DW15-1000/3断路器的储能电源丢失?

    我处低压间联络柜安装有一台DW-15-1000/3断路器,在进行低压间改造时,由于更改变压器,将其中一段进线进行修改,将与联络柜的连线全部剪断,造成断路器储能机构的电源消失,断路器无法吸合,由于没有图纸,没有说明书,请问我如何恢复其储能电源?(手动储能机构存在问题)如能提供一份说明书万分感激。

  • 断路器对电源进线方式有何要求

    求教:低压开关柜的受电柜内常安装一个抽屉式断路器作电源控制开关,设计院来图都是电源接在开关的上侧,开关柜生产厂家为了节省铜母线,将电源进线接在开关下侧,这样接线方式可以吗?对开关的性能有影响吗?

  • 双电源切换后加不加断路器

    看到不同图纸:双回路引入PC级切换开关,有的图纸切换开关后还要加总断路器,有的图纸切换开关后就直接连电箱铜排再分回路出线了。按我的理解是,如果是树干式接线,还得加,因为要过负荷保护。但是放射式呢?如果不加,末端短路时就是上级断路器做保护动作了,如果备用回路带电,那短路部分又得通一次电了,接着备用回路上级开关再跳开。这样的情形对设备或线路就是要承受2次短路冲击,而且这个时间间隔有可能非常小。我想问一下,有没相应规范明确这样的情形该怎么判断的?我的观点还是要在切换后做多一个总开关!欢迎大家查查规范拍砖

  • 关于10kV真空断路器操作电源的问题

    KYN28的柜子,配了个VD4-12/630的真空断路器,现在操作电源想用交流220,不想加直流柜,请问如果从PT柜内引电源,PT柜内的电压互感器怎么选呢?选 个10/0.22的吗?要多少VA的呢?谢谢!

  • 为双电源装置供电需要4极断路器吗?

    现有一个工程,办公楼里有多个负荷采用的是双电源装置,我采用的是一路电源从柴油发电机组作为母线的低压柜引出,另一路电源从变压器低压回路引出,我考虑双电源装置里本身应该带有4极断路器,所以从低压柜出线断路器都采用的是3极,请问这样可以么?

  • 【求助】关于35KV真空断路器操作电源的问题

    现有一台35KV真空断路器,因客户不愿投资,而有需要电动操作。这就是一个难题呀。现场情况是有另一台35KV/50KVA的变压器,老板要我到那台变压器去取220V操作电源。距离有150米左右,问下各位师傅是否可行。

  • 两个框架断路器拼装双电源问题!

    比如GGD双电源进线柜,两个框架断路器拼装成双电源,是不是这两个框架断路器选固定式的,抽屉柜双电源进线柜里框架断路器是不是选抽屉式的,是不是根据GGD固定柜框架断路器用固定的,抽屉柜抽屉式的框架断路器就用抽屉式的?

  • 电源进线是用隔离开关还是断路器??

    有一个问题,想来请教一下各前辈,这个把我整晕了。。。。就是,在室外电源进来的总箱那里,供电的时候,该用隔离开关还是断路器?哪些场合只用隔离开关就可以了?哪些场合是必须有隔离开关的?哪些场合是必须有保护开关(断路器)?比如,几个地方:1、住宅的住宅用电的干线进来的,住宅总箱:我看很多设计人员,都是只有断路器,没有隔离开关。 但,《住宅电气设计规范》,6.2.2不是说:住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器?这个怎么理解?2、如果是进的设备箱,如果从室外线进来,接到风机箱或者电梯箱,很多人是在双电源切换前面只设了隔离开关,但有些是只设了断路器,哪种正确?3、如果是一条干线进来,树干式的接到两个箱子,是否必须每个箱子前都要用断路器?求大师解答啊~~~自己研究,感觉要晕到吐血了。

  • 非消防电源切除,塑壳断路器配置

    一个非消防电源,主开关是个常熟的塑壳断路器,在发生火灾报警时,通过消防报警控制模块断开此断路器,并反馈信号至报警主机,断路器要配置分励脱构器和辅助触点,从模块出来4芯线至断路器,其中两条至脱构器,两条至辅助触点。大家认为如何?有什么需要改正或者注意的?

  • 关于单相电源的断路器是否用1P还是2P

    总搞不清楚什么时候单相电源的断路器用1P的还是2P的,两者之间有什么不一样吗,什么时候该用1P?什么时候用2P?各自达到什么不一样的功能呢?

  • 双电源互投柜断路器极数分析

    北京某国家级重点工程的设备要求供电必须十分可靠,全部用电点均采用双电源供电,由双电源互投柜实现备用电源自动投入。为确保用电安全,送至各工点双电源互投柜的配电所低压配电柜各馈出回路上,均安装漏电动作电流为300mA的漏电继电器,如发生漏电,漏电继电器动作,配电所的信号屏将发出闪光报警信号。变配电简化系统图和双电源互投柜控制原理图分别见图1及图2。1大范围异常现象该工程进入调试阶段时,由低压配电柜向各工点送电,合上411#、426#开关,则双路电源送到1#工点的双电源柜电源侧,在双电源互投柜上,依次合1QF、1SC、2QF及2SC开关,此时,3QF、4QF、5QF和6QF各开关均未合闸,即尚未带负荷,而信号屏411#、426#回路的漏电报警装置却发出闪光信号。如拉开411#、426#开关,使漏电继电器复位,报警消除。经检测,双电源互投柜内和上级电缆线路绝缘良好,并不存在漏电现象。随后,相继合412#、425#……开关,再合相应工点的双电源互投柜的1QF、1SC、2QF及2SC开关,均出现了漏电报警装置的异常误报。简言之,由于某技术

点击加载更多

电源断路器

电源断路器专题,为您提供电源断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电源断路器 相关的专业交流讨论,更多电源断路器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度