  • 什么时候设计配电房的照明?

    实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?

  • 照明配电设计中的材料统计问题

    一般的电气设计中 最后统计材料表都比较头疼 有没有比较粗略的算法 主要是照明和配电线缆数量比如一平米合多少米线这样简单的算法 希望有经验的师傅 指教!谢谢

  • 建筑供配电照明设计心得

    建筑供配电照明设计心得

    建筑照明设计心得一,其实大家都是知道我们建筑电气里面第一节,也就是入手问题、照明设计,照明设计是画图第一阶段,其实照明设计很简单,我刚从新手过来的时候照明设计也是一大问题,大家都知道 照明设计手册,这个准备好。 1、 照明第一步,照度和功率,什么是照度,这个不多解释啦,设计照明在规范里面就满足两样 东西,照度是其中之一,查规范建筑照明技术规范,对于各种房间有不一样的照度,比如普通商铺照度是300LX,第二部就是功率,在满足照度的情况下,功率是不可以超的,不那此灯具是不节能的,违反建筑照明规范,查的功率密度是12W。2.计算,计算方法:工程中民用建筑常用利用系数平均照度法。 房间参数 房间长度L

  • 建筑电气照明供配电系统设计

    知识点: 建筑电气照明供配电系统设计

  • 评析火灾应急照明的配电设计问题

    随着科技的进步和社会化功能的需要,单体建筑的面积越来越大,建筑高度越来越高,聚集的人员越来越多,当建筑物内部发生火灾时,造成人员严重伤亡的危险性越来越大,这与建筑物内有无良好的应急照明(事故照明)系统有着很大的关系,所以良好的应急照明系统是一个相当重要的安全设施,是建筑物内人员的安全和及时疏散的前提,并有利于救援工作的顺利进行,从而最大限度的减少人员的伤亡与降低人民财产的损失。所谓应急照明,是指在正常照明系统在非常状态下,供人员疏散,保障安全或继续工作用的照明。包括:备用照明、疏散照明、安全照明。对于不同类型的建筑应急照明的供电时间、照度及控制要求均有不同。根据规范要求,建筑物的应急照明、疏散指示照明属于消防电源,均需按建筑物等级标准采用相应等级的要求供电。在进行应急照明供电设计时,设计人员都遵循“民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92”中有关应急照明应由两路电源供电,在重要场所或供电条件不具备两个电源或两回线路时,应设置有蓄电池的应急照明灯或用集中蓄电池供电;带蓄电池的应急照明可接自本层(本区)配电盘的专用回路,或防灾专

  • 地下车库智能照明供配电设计

    一商场建筑面积40000平方米,地上四层为超市及商场;地下一层为设备房及免费停车场(约8000平方米),停车场面积5000平方米,为贯彻国家关于节能的原则,地下车库拟采取智能照明供配电系统,可以考虑采取ABB的i-bus系统或其他智能管理系统. 不知哪位大侠能给我关怀,为我解忧,为我摆平这许多愁?先谢为敬!!!

  • 【求助】关于超多回路照明配电箱的设计问题

    一个楼层照明配电箱,我算了哈,回路不超过80模(1模=18mm),由于没有电井。目前想嵌墙安装。问题:80模的能否做成一个配电箱?做成一个能否嵌墙(墙只有800宽)?嵌墙后一般安装高度去多少合适?谢谢

  • 某六层超市照明、动力配电系统设计图

    图纸简介: 某六层超市,设计范围包括照明、动力配电系统。按照二级负荷进行照明电路设计。用电设备总装机容量为:80.66KW.包括:强电系统图,干线图,动力及照明平面图,设计说明。 投稿网友: lantian8 上传时间: 2014

  • 照明节能和供配电系统节能设计的讨论

    近年来国家大力推动建筑节能的工作,也推出了相应的法律法规,逐步强化了建筑节能设计的管理和审查,建筑电气的节能设计也得到重视,电气的设计人员在设计中也采取相应的设计和措施,采用先进的技术和材料,以达到电气节能的目的。目前电气节能主要内容有:供配电系统的节能及降低不必要的损耗、电气照明节能、建筑电气设备节能、计量和管理、能源的综合利用等。当然建筑电气的节能的内容还有很多,涉及暖通、给排水、建筑等专业,是一个系统的工程,需要各专业的密切配合。 供配电系统的节能:首先谈一下电压损失和线路损耗。在现行的电气设计中,为了控制投资,导线截面的选定有时比较小,虽然满足了计算电流和设计的要求,但有时却忽略了电压降和线路损耗。根据本人的工作经验,导线的选择应得到重视,在满足设计的计算电流和规范保护的要求,还应校核电压损失。根据电压损失的计算△U(%)=1.73(R×cosθ+X×sinθ)I×L/(10×Un),其中R:电阻(Ω/Km),X:感抗(Ω/Km),Un:额定电压,cosθ:功率因数

  • 某公园室外管线照明配电设计施工图

    图纸简介: 本图纸为公园室外电气图纸,图纸包括建筑电气施工设计通用说明、照明配电总平面图、1#箱式变电站配电系统图、配电竖向干线系统图、配电系统图1、配电系统图2。 投稿网友: jianwen_zh 上传时间: 2014-06-1

  • 本人设计的照明配电系统图,请大家点评

    抱歉,不知道我的图有没有发错位置我设计的照明配电系统图工程简述:大楼室外夜景照明,地上十二层,地下二层,四场景控制,总37.64KW有兴趣的朋友可以down下来,看看,也希望能提出您的宝贵意见,指出图中的错误本人对系统图不是很精通,在选线,选开关(包括品牌,主、分回路开关极数、是否带漏电),分回路,Pj的计算,箱体尺寸,接地系统,防雷装置,计量装置,配管,供电方式,控制电缆的选择等方面都是一知半解

  • 关于照明节能设计的问题?

    照明节能设计要求越来越严格。我在设计中经常碰到达不到要求的情况,特别是大空间的照明密度值在满足照度要求时,远大于规范要求。不知道大家在设计中有没碰到?

  • 是不是要重新设计一个照明配电箱

    我看我们酒店的装修图纸时,发现一楼的照明线路均由一个应急配电箱里引出,我就看不懂了:这个箱子既要有应急回路,又要有工作回路,难道要装两个总空开??或双电源切换箱??但是平面图上有看不出这个箱子的设计有什么特殊之处。请问是不是要重新设计一个照明配电箱,用以区分事故照明和正常照明。谢谢大家

  • 关于建筑照明的一般性设计

    对于室内插座和照明灯的数量,我老是迷糊...看了看建筑照明规程,也没写清楚具体的照度和照明数量之间的关系啊!还有就是对于插座的要求,请各位大师兄给点经验之谈,然后给我说说都该研究哪些规程,正好趁过年我去研究下...谢谢了,拜首...小弟邮箱79327106@qq.com

  • 某大型教学楼照明配电设计图分享

    某大型教学楼照明配电设计图

  • 多层厂房的照明怎么设计啊?

    厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!

  • 某别墅小区围墙柱顶灯具照明配电设计

    图纸简介: 本工程为某小区围墙照明配电设计,图纸内容包括:外围墙柱顶灯电施图说明,外围墙柱大样图,围墙灯接入景观配电箱系统示意图,景观照明控制原理图等。 投稿网友: gameboycq 上传时间: 2014-07-09 <

  • 汽车销售服务4S店的供配电及照明设计

    汽车销售服务4S店的供配电及照明设计

    随着我国汽车工业的不断发展、人民生活水平的快速提高及国家公务用车制度的改革, 汽车正在逐步进入我国的家庭。国内外的汽车生产企业和销售商为扩大自己的市场份额, 纷纷投资修建汽车销售服务4S 店。汽车销售服务4S 店是汽车生产企业和销售商为汽车消费者提供销售、服务、维修、信息反馈所修建的场所。下面谈谈笔者对汽车销售服务4S 店电气设计的认识。 1 工程概况 汽车销售服务4S <

  • 某地下室人防电气设计(照明和配电)

    图纸简介: 此工程为某地下室人防电气工程,地下室面积约为四万平方。图纸包括配电系统图、地下室战时电气平面图、地下室平时动力平面图、地下室战时照明平面图、地下室平时照明平面图 投稿网友: wuhai 上传时间: 2012-10-30

  • 某地6层宾馆照明、配电系统设计施工图

    图纸简介: 一、工程概述,本工程为宾馆,地上6层,地下1层。建筑面积:7322.1平方米;建筑高度:23.64米;结构形式: 框架;.耐火等级: 二级。 二、设计内容:照明插座,防雷接地,地下室电力干线平面图。 二、负荷分级:应急照明、防排烟风机、消防泵、消防控制室等消防电源负荷为二级,正常、电源与备用电源在最末端的配电箱内切换;餐厅、厨房、门厅及主要通道等场所的照明用电,排污泵、客梯、计算机系统、监控系统等设备用电为二级,正常电源与备用电源在低压柜内切换;其余电源负荷均为三级负荷。 图纸内容:低压配电系统图,各层照明平面图,防雷接地平面图,柴油发电机配电系统、消防水泵配电柜系统图等,可供参考。