首页 课程 资料 论坛
  • 某小区供配电系统优化设计

    某小区供配电系统优化设计

    1.工程简介: 某小区工程共有六栋高层住宅楼,1#楼~6#楼,建筑面积约为15.47万m2。其中1#楼、4#楼为一类高层建筑,2#、3#、5#、6#楼为二类高层建筑。1#楼为商住楼,建筑面积为42009.56m2,地下二层,地上二十四层,建筑高度79.5m。地下二层平时为汽车库,战时为人防物资库。4#楼为纯住宅,建筑面积为30228.95m2,地下一层为设备用房及自行车库,地上二十四层,建筑高度为73.1m。2#楼为纯住宅,建筑面积为16587.72m2,地下一层,平时为自行车库,战时为六级人员掩蔽所。地上十五层,建筑高度46.10m。3#楼建筑面积22292.85m2,地下一层为自行车库。地上十五层,建筑高度46.10m。5#楼建筑面积为20511.26m2,地下一层,平时为自行车库,战时为六级人员掩蔽所。地上一单元为十八层(带跃层),二~四单元为十五层,建筑高度58.10m。6#楼建筑面积为13075.86m2,地下一层,平时为自行车库,战时为六级人员掩蔽所。地上十二层,建筑高度

  • 住宅小区的供配电系统设计

    知识点:供配电系统

  • 关于小区变配电设计的求助

    电气新人求助 多层住宅小区,单体负荷已有,如何确定变压器的台数和容量呢?具体负荷如下: 单体负荷大约:8栋250kw,2栋300kw,1栋350kw。均为多层住宅。 同时系数如何选取呢?变压器容量如何确定呢? 请大家指点!谢谢!

  • 住宅户内配电系统的设计

    住宅户内配电系统的设计

    向大家请教一个问题,我看的一套住宅图纸,12kW的住宅,单相进线,配电系统图中的空调回路有两个,一个是空调室内机预留,另一个是空调室外机预留。但是现在在南方,一套住宅,基本上卧室和客厅都会安装空调,就是说两室二厅的最多三台空调,三室两厅的有四台空调,那么这多的空调条只有这两个回路是不够的吧。或者这样理解:单独的空调回路是给客厅功率大的空调预留的,卧室的空调由普通插座来供电。

  • 某个小区变配电系统一次设计全套图纸

    图纸简介: 图中设计包含630KVA*2、500KVA三个物业站。高压柜为KYN28型,低压柜为GCK型。 投稿网友: qdyfh1986 上传时间: 2014-04-19 <

  • 某小区变配电室平面图及系统图设计

    图纸简介: 本图纸内容为某小区变配电室的设计,包括:变配电室的平面布置图,照明、接地平面图,一次系统图,还有建筑电气的强电系统图。希望对大家有帮助 投稿网友: tangxy512 上传时间: 2014-07-14

  • 大型居住小区10kV高压供配电系统的设计

    大型居住小区10kV高压供配电系统的设计

    随着我国城市化进程的不断推进和各种物质的极大丰富,人们的居住条件发生了翻天覆地的变化,各种大型居住小区、别墅群拔地而起,人员居住更加集中,现代化程度更高,各种配套设施一应俱全,其居住环境在舒适性、美观性、安全性和环保性等方面都较以往有了更高的要求。 这就要求供电系统设计人员在设计时,要结合该居住小区的规模和小区规划需求,全面提升设计水准,要既能满足小区的用电负荷,又能保证小区的用电安全。 下面笔者就针对大型居住小区的供电系统的设计问题,与同行朋友们一起作如下的分析和探讨。 一、大型居住小区的用电特点及负荷的确定 目前,随着我国制造业的大力发展,人们生活水平逐步提高,各种用电器具不断增多,使用方便、干净、快捷的电能源正逐步取代其他类型的能源。在大型小区内,设置锅炉房、水泵房、基础道路设施、健身娱乐

  • 怎么设计10kv配电一次系统图

    怎么设计10kv配电一次系统图

    望大侠帮忙,教教我怎么读图

  • 供配电系统设计的探讨分析

    1 引言 电力体制的改革引发了新一轮大规模的电力建设热潮从而极大地推动了电力技术革命新技术新设备的开发与应用日新月异特别是信息技术与电力技术的结合在很大程度上提高了电能质量和电力供应的可靠性由于技术的发展又降低了电力建设的成本进而推动了电网设备的更新换代本文就是以此为契机以国内外配电自动化中一些前沿问题为内容以配电自动化建设为背景对当前电力系统的热点技术进行一些较深入的探讨和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配电自动化建设的两个典型模式即―体化模式和分立化模式侧重分析了分立模式下的配电自动化系统体系结构给出了软硬件配置主站选择管理模式最佳通讯方式等是本文研究的前提和实现平台. (2)针对配电自动化中故障测量定位与隔离以及供电恢复这一关键问题分析了线路故障中电压电流等电量的变化导出了相间短路工况下故障定位的数学描述方程并给出了方程的解以及故障情况下几个重要

  • 浅议供配电系统设计节能

    浅议供配电系统设计节能

    由于人口的快速增长,工业的迅速发展,人们生活水平的不断提高,能源的消耗也呈现出急剧增加的趋势,能源供应压力越来越大。近些年,党中央、国务院高度重视能源的节约问题,并出台了一系列关于节约能源的政策,提出了建设“资源节约型”社会的伟大目标,大力推广“节能省地”型建筑。在“十一五”规划纲要中,首次将建筑节能工程列入国家十大节能工程,节约能源已成为每位公民应尽的责任和义务。 1. 供配电系统的节能

  • 供配电系统设计资料分享

    供配电系统设计资料分享

    供配电系统设计举办单位绿洲同济供配电系统设计讲的主要是:民用建筑(公共建筑)的高压供配电系统的设计,涉及的电压主要为:110kv 35KV、10KV。主要内容是全面的讲述110(35)/10 KV变电所的设计,同时论述低压0.4KV(~0.38/0.22kv)配电系统的设计。 方法:结合工程实例,剖析规范设计要点,系统地讲述变电所设计全过程所包含的内容。目的:是为在工程设计中,能全面地掌握供配电和变电所设计的基本知识,严格地把握和执行规程、规范和设计标准,学会分析问题;解决问题的方法。完成供配电和变电所设计工作。讲课内容共分10章,需120学时 第一章 高压供配电系统

  • 消防动力配电系统设计求助

    如图:GA-AP是门卫总箱,进线来自厂区变电所低压开关柜(为非耐火电缆)。GA-AT是门卫内消防配电箱,进线一路来自总箱GA-AP(耐火电缆),另一路来自相邻消防泵房消防配电箱FP-AT(耐火电缆)。低压柜内给总箱GA-AP馈线回路设置了电气火灾监控。 问题1:低压开关柜给总箱GA-AP馈线处监测到剩余电流跳掉GA-AP电源,意味着跳掉了消防配电箱GA-AT的一路消防电源,是否合理?是否应该在GA-AP馈线处设置电气火灾监控吧? 问题2:总箱GA-AP供给门卫内正常负荷及提供消防配电箱GA-AT一路消防进线电源。GA-AP本质上是门卫单体的总配电箱,不属于消防配电箱吧,所以进线采用非耐火电缆是合理的吧? 求大神指点,我好像经常看到这种设计,不知是否合理?

  • 某机械厂供配电系统设计

    一、目的&#61607; 通过设计,系统地复习、巩固工厂供电的基本知识,提高设计计算能力和综合分析能力,为今后的工作奠定初步的基础。二、任务&#61607; 某机械厂供配电系统设计 三、基本要求&#61607; 按照国家标准GB50052-95《供配电系统设计规范》、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》及GB50054-95《低压配电设计规范》等规范,进行工厂供电设计。做“安全、可靠、优质、经济”的基本要求。并处理好局部与全局、当前与长远利益的关系,以便适应今后发展的需要,同时还要注意电能和有色金属的节约等问题。四、设计内容及步骤&#61607; 确定全厂计算负荷,编制负荷总表。&#61607; 拟定供配电方案,确定变配电所位置。&#61607; 合理确定变压器台数及容量,选择其规格型号。&#61607; 拟定高压配电所主接线方案,并选择元件和设备的型号规格。&#61607; 拟定车间变电所主接线方

  • 一个小区的监控系统设计

    一个小区的监控系统包括:第一章 项目概况第二章 闭路监控系统技术方案设计第三章 项目的实施与建议第四章 售后服务及质量保证

  • 四川某小区弱电系统设计图

    本工程为某小区弱电系统设计,设计范围包括:对讲门禁系统、停车场系统、巡更系统、高清视频会议系统、监控系统等。

  • 小区配电房2*315kVA设计求助

    现在手头有一栋楼要建一个配电房,报装了2台315kVA的S11变压器,请问下低压配电柜应该怎么选型(规定要选GGD型的),包括进线、馈线、补偿等等。进线柜CT要选多少的,开关要多大的?低压配电柜母排要选多大的?馈线柜每个分路开关要选多大的?请具体一点。最好有订货书。PS:我们这边是南方电网

  • 某小区建筑室外变压器配电系统设计施工图

    图纸简介: 设计内容包括:电力电缆.电信电缆规划,小区按环网供电设计,本期设计四台630kVA箱变,室低压线路采用YJV22电缆埋地敷设,高压进线采用YJLV22-8.7/15kV-3X120穿%%C160管埋地敷设,共10张图纸。 投稿网友: yiluren