首页 课程 资料 论坛
  • 供配电系统设计规范2009

    供配电系统设计规范2009word

  • 关于低压配电设计规范的疑问

    规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了

  • 供配电设计规范等规范的学习

    供配电设计规范征求意见稿

  • 供配电系统设计规范2009版

    供配电系统设计规范2009版

  • 高压配电装置技术设计规范

    高压配电装置技术设计规范

  • 供配电系统设计规范 新老对比

    转载的↓、へへ——————————————————————供配电系统设计规范GB50052-2009 在2010.7.1号实行,而执行了14年的GB50052-95也终于要寿终正寝了。新老规范里有哪些不一样的地方,我做了一些比照: 异同之处:不同:1. 章节的区别; 老规范共六章,新规范共七章。即老规范的附录一,在新规范中升格为 “术语”一章。 2. 老规范的第一章的第1.0.2 条中,适用于“110KV 及以下的供配电系统”,在新规范1.0.2 中取消了这一限制。 3. 在新规范中增加了1.0.6 “本规范规定了供配电系统设计的基本技术要求。当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。” 4. 老规范的名词解释中,共9 个名称“ 一级负荷中特别重要的负荷,应急电源,电压偏差,逆调压方式,电压波动,电压闪变,不对称度,电压正弦波形畸变率,基本无功功率”。

  • 供配电系统设计规范学习课件

    供配电系统设计规范学习课件

  • 新供配电系统设计规范宣贯

    本材料为新供配电设计规范宣贯.供大家参考学习。

  • 供配电设计规范2009版资料

    中华人民共和国住房和城乡建设部公 告第 437 号-------------------------------------------------------------------------------- 关于发布国家标准《供配电系统设计规范》的公告 现批准《供配电系统设计规范》为国家标准,编号为GB50052-2009,自2010年7月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2条为强制性条文,必须严格执行。原《供配电系统设计规范》GB50052-95同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 二○○九年十一月十一日1 总 则1.0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制定本规范

  • 煤矿井下供配电设计规范

    下载后记得回复!缺土木币啊

  • 1低压配电设计规范课件--王厚余

    1低压配电设计规范课件--王厚余

    1低压配电设计规范课件--王厚余

  • 低压配电设计规范的一些小疑问

    GB50054-2011低压配电设计规范中 7.2.31 有配电箱、电话分线箱及接线端子箱等设备引至地面内暗装金属槽盒的线路,宜采用金属管布线方式引入分线盒,或以终端连接器直接引入槽盒(问题是:为什么宜采用金属管布线方式??) 还有该本规范把之前可绕金属套管改成可绕金属导管的用意是?? 刚刚无聊看到,希望能够和大家一起讨论。

  • 低压配电设计规范中的问题

    GB50054-2011 第7页 3.1.10中出现一个词,功能性开关电器,想请教各位,这个词是指什么?是不是指的漏电保护器?

  • 低压配电设计规范中的问题2

    低压配电设计规范 GB50054-2011 6.2.5 中回路导体载流量减小的地方 我想问的是不是一个回路导体载流量是一样的吗?为什么还会有回路导体载流量减小的地方,难道是同一个回路还有两种导体吗?请教各位了。

  • 低压配电设计规范(50054-2011)

    低压配电设计规范(50054-2011)word版,与大家一起分享。

  • 低压配电设计规范中的疑问

    电缆沟应设置在配电屏前还是屏后?第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。屏前 屏后 维护 操作1.8 1.0 1.2我看图纸上电缆沟才0.8m宽,跟墙靠得很近.根本没可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2还是总共1.2m呢?)

  • 10kV及以下变电所设计规范

    10kV及以下变电所设计规范

  • 请教关于低压配电设计规范的问题

    请问:规范中"第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。"中的建筑物顶棚内指的是什么啊,是吊顶吗?一般的员工宿舍内的室内照明可以用PVC暗敷(预埋在楼板内)吗?小弟对该条理解不大明白,请各位大侠多多指教.小弟在此些过啦!

  • 一个低压配电设计规范的讨论

    在低压配电设计规范中有这样一条:第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。其中:”当两出口的距离超过15米时期间尚应增加出口“这一句是什么含义?是在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接还是在配电柜后面的墙上在留一个门?

点击加载更多

10kv配电设计规范

10kv配电设计规范专题,为您提供10kv配电设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv配电设计规范 相关的专业交流讨论,更多10kv配电设计规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

供配电设计摘要

配电设计工程师