首页 课程 资料 论坛
  • 住宅小区的供配电系统设计

    知识点:供配电系统

  • 住宅小区供配电系统方案

    随着城市规模的不断扩大,国民经济的持续增长以及居民生活水平的提高,城市住宅建设由原来的分散建设发展到集中规划的住宅小区。对于住宅小区的高压供电,应结合小区综合开发建设小区供配电管理中心即10kV开闭站,由开闭站分供各小区配电室。以仅解决变电站10kV 出线开关的不足,增加变电站的供电能力。供配电形式一般采用10kV双电源的双射或单环网的形式。对于干线10kV电缆线路的带负荷能力应考虑当一路电源出口段短路故障跳闸,另一路电源要承担非正常运行状况下所有负荷。以交联聚乙烯铜芯YJV22-8.7/10kV 300m2电缆考虑,其载流量为600A计,其正常情况下的容量裕度为50%,即正常负荷电流为300A。依据《城市电网规划设计导则》变压器选择应按Se=Sje/1.3x0.5= Sje/0.65。变压器的负载率按0.65,最大负荷同时系数按0.8考虑。折算总容量约为SMAX=√3×U×I/0.65/0.8=10000kVA,满容量计算约合500kVA变压器20台即10个小区配电室。

  • 综合住宅小区供配电设计

    综合住宅小区供配电设计

    前言 水利水电工程建设征地移民搬迁安置中的移民安置小区的建设是移民生活安置、恢复移民居住环境、使移民安居乐业的重要工作内容。在国家与社会各界的共同关心下,移民安置小区的建设规模、使用功能已逐渐接近现代综合住宅小区。本文通过系统介绍一综合住宅小区的项目设计,阐述该类小区供配电系统设计的特点,为同类设计提供参考。 闽候上街某综合住宅小区总建筑面积200000m2,其中包括综合商业街、酒楼、高层公寓、幼儿园等。该项目分二期开发建设,一期包括全部商业街及部分高层公寓,二期包括高层公寓及幼儿园等。其中商业街为2层或3层建筑,高层公寓为28层或32层建筑,地下一层为车库及人防设施。 1负荷分级 用电负荷分级根据国家相关规范、供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度确定。本项目高层公寓的火灾自动报警及联动控

  • 关于广东片住宅小区供配电系统设计存在的问题及想法

    在广州甚至广东的住宅小区电气设计中,一般都会涉及到小区的高低压供配电系统的设计.如10kV高压配电系统图,低压配电系统图等等图纸一大堆.然而在真正实施过程中,供电部门(尤其是供电公司指定的所谓电力设计小公司)根本将这些图纸作为一回事,按其电脑里原有的电子档图纸将数据稍作改动以及断路器按其所好换个厂家名称便美其名曰设计(可笑不?),拿出来的图纸根本无法满足电气设计的设计意图,致使严重存在以下问题:(也不知道是职业道德问题还是根本一窍不通)1.跟原设计的电气系统货不对板,存在与低压开关柜后出线回路严重冲突,对实际施工造成严重阻碍,经常要求设计单位改动原有电气系统图才能满足它的要求(垄断的没话说).2.对消防负荷和非消防负荷的供电(主要在高层建筑里)应严格分回路(从母线段)都不清楚,将消防负荷和非消防负荷按一个回路出线(尤其是将电梯和消防电梯,地下室的动力合在一起等等,有的甚至将楼顶消防风机和梯间照明合在一个回路,以一个表计量).3.系统接地保护接地型式由原设计的TN-S系统竟曲解成"TN-S-C-S"系统(室内的还需要做TN-C,好玩吧?),严格的按照所谓的"

  • 综合住宅小区供配电设计的探讨分析

    综合住宅小区供配电设计的探讨分析

  • 住宅户内配电系统的设计

    住宅户内配电系统的设计

    向大家请教一个问题,我看的一套住宅图纸,12kW的住宅,单相进线,配电系统图中的空调回路有两个,一个是空调室内机预留,另一个是空调室外机预留。但是现在在南方,一套住宅,基本上卧室和客厅都会安装空调,就是说两室二厅的最多三台空调,三室两厅的有四台空调,那么这多的空调条只有这两个回路是不够的吧。或者这样理解:单独的空调回路是给客厅功率大的空调预留的,卧室的空调由普通插座来供电。

  • 某小区供配电系统优化设计

    某小区供配电系统优化设计

    1.工程简介: 某小区工程共有六栋高层住宅楼,1#楼~6#楼,建筑面积约为15.47万m2。其中1#楼、4#楼为一类高层建筑,2#、3#、5#、6#楼为二类高层建筑。1#楼为商住楼,建筑面积为42009.56m2,地下二层,地上二十四层,建筑高度79.5m。地下二层平时为汽车库,战时为人防物资库。4#楼为纯住宅,建筑面积为30228.95m2,地下一层为设备用房及自行车库,地上二十四层,建筑高度为73.1m。2#楼为纯住宅,建筑面积为16587.72m2,地下一层,平时为自行车库,战时为六级人员掩蔽所。地上十五层,建筑高度46.10m。3#楼建筑面积22292.85m2,地下一层为自行车库。地上十五层,建筑高度46.10m。5#楼建筑面积为20511.26m2,地下一层,平时为自行车库,战时为六级人员掩蔽所。地上一单元为十八层(带跃层),二~四单元为十五层,建筑高度58.10m。6#楼建筑面积为13075.86m2,地下一层,平时为自行车库,战时为六级人员掩蔽所。地上十二层,建筑高度

  • 住宅小区热水系统设计探讨

    住宅小区热水系统设计探讨

  • 某30层住宅楼供配电系统设计全套

    图纸简介: 本图纸为某30层住宅楼供配电系统设计全套,本工程地下一层为自行车库,地上一至三十层为住宅.,结构类型为剪力墙结构,该建筑为一类高层居住建筑。图纸内容包含强弱电系统、动力、照明系统、楼宇对讲、综合布线、火灾报警系统等。 投稿网友: duwenq1992

  • 住宅小区供配电技术规程出台

    本报讯(记者吴利红)近日,省住建厅会同国网黑龙江省电力有限公司编制发布了《黑龙江省城镇住宅小区供配电设施建设技术规程》,进一步规范我省城镇住宅小区供配电设施建设,确保住宅小区供配电设施与建筑工程同步设计、同步建设和同步投入使用,提升电力基础设施建设质量与运行管理水平,保障小区供用电安全。目前,我省住宅小区供配电设施建设质量参差不齐,有的无法达到供电公司的接管要求,导致部分小区供配电设施“弃管”、个别小区建成后仍使用“临时用电”,给后期运维管理带来难度。《规程》是根据国家和行业相关标准及规定,结合我省住宅小区工程电力设施建设实际,本着以人为本、安全、经济、实用、节能、环保、适度超前的原则制定的。作为我省城镇住宅小区供配电设施设计、施工、验收的依据,《规程》要求,住宅小区供配电设施配置应与区域特点、小区规模、负荷性质、用电需求相适应,应符合安全可靠、经济合理、技术先进、维护方便的要求。住宅小区供配电设施建设应采用符合国家现行有关标准的高效、节能、环保、安全、通用的电气产品,严禁使用国家明令淘汰的产品。《规程》对新建住宅小区供配电设施工程的接入设计和受电

  • 新手请教住宅小区给水系统设计

    一住宅小区6栋建筑,3栋12层,3栋18层,市政只有一个给水接入口(dn150),请教高手每栋都要做一个水池和泵房吗?还是做一个水池加一个集中泵房?请教有什么比较合理的方案,多谢大家!!!

  • 住宅小区防盗报警系统设计方案

    前言 中国安居工程需要大力发展安全文明小区建设,严峻的社会治安形势,需要建立并完善安全文明小区防盗报警网络系统体系。如何解决在当前每个家庭经济承受能力有限的情况下,建设满足防范功能及可靠性需求的安全文明小区防范防盗报警网络系统,是当前急需解决的课题。本方案是在考虑以上因素的基础上,所设计的可行实施方案。 一、住宅小区防盗报警系统要求 当前,随着经济的发展,人民的生活日益改善,人们对家庭生命财产安全越来越重视,采取了许多措施来保护家庭的安全。以往的做法是安装防盗门、防盗网,但也存在有碍美观,不符合防火要求,不能有效地防止坏人的入侵。现在,全国各地都在如火如荼地开展建设安全文明小区的活动,而且很多地方都提出拆除防盗网的口号,家庭电子防盗报警系统也就应运而生。 因为大多数家庭都是双职工,白天家里通常没有人,发生报警后,必须要有专人来处理,因此,必须设立报警中心。而且因为国内住宅区大多数是密集

  • 住宅小区智能化系统设计案例

    住宅小区智能化系统设计案例近年来,智能建筑技术有了新的发展,人们把智能建筑技术扩展到一个区域内多座智能建筑进行综合管理,这样的区域被称为智能小区。智能小区已成为建筑行业中,继智能建筑之后的又一个热点,也是房地产的一个亮点。 所谓智能小区,就是将在一定地域范围内,多个具有相同或不同功能的建筑物(主要指住宅小区)按照统筹方法,利用计算机技术、通信技术、多媒体技术等高科技手段,分别对其功能进行智能化,使资源充分共享,统一管理。在提供安全、舒适、方便、节能、可持续发展的生活环境的同时,便于统一管理和控制,并尽可能地提高性能价格比。 根据建设部有关智能化示范小区的文件规定,按建设单位提出的二星级建设标准三个子系统的具体要求,在方案设计中我们考虑如下的系统组成:.......

  • 浅谈住宅小区智能化系统设计

    建设部住宅产业化办公室主编的"全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则"试行稿,已于1999年12月公布。其对住宅小区建设有指导作用,全国各省、市设计院应参照执行。其总体目标是:通过采用现代信息传输技术、网络技术和信息集成技术,进行精密设计、优化集成、精心建设,提高住宅高新技术的含量和居住环境水平,以适应21世纪现代居住生活的需求。21世纪的住宅建设在产业化发展的旗帜下,担负起全面提高人民生活水平和带动国民经济发展的历史任务。研究国外对住宅的分级原则,多数与居民收入挂钩。针对不同的收入阶层,提供相应的住房。国务院转发有关住宅产业化的72号文中,将我国商品房分为三个级别,A级:普及型,为中低收入居民提供的经济用房;AA级:提高型,为中高收入居民提供的商品住房;AAA级:超前型,为高收入居民或外销提供的住房。 建筑智能化设计,先是在办公、商业建筑中开始,现已延伸到住宅建筑中。信息、网络、智能化,这些以往与住宅相距甚远的高新技术,现已进入了家庭。按照住宅的级别,应分别赋予不同的技术功能,不能把智能化技术当成广告,炒作成销售卖点,而是要符合我们的国情,按照"导则

  • 供配电系统设计的探讨分析

    1 引言 电力体制的改革引发了新一轮大规模的电力建设热潮从而极大地推动了电力技术革命新技术新设备的开发与应用日新月异特别是信息技术与电力技术的结合在很大程度上提高了电能质量和电力供应的可靠性由于技术的发展又降低了电力建设的成本进而推动了电网设备的更新换代本文就是以此为契机以国内外配电自动化中一些前沿问题为内容以配电自动化建设为背景对当前电力系统的热点技术进行一些较深入的探讨和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配电自动化建设的两个典型模式即―体化模式和分立化模式侧重分析了分立模式下的配电自动化系统体系结构给出了软硬件配置主站选择管理模式最佳通讯方式等是本文研究的前提和实现平台. (2)针对配电自动化中故障测量定位与隔离以及供电恢复这一关键问题分析了线路故障中电压电流等电量的变化导出了相间短路工况下故障定位的数学描述方程并给出了方程的解以及故障情况下几个重要

  • 浅议供配电系统设计节能

    浅议供配电系统设计节能

    由于人口的快速增长,工业的迅速发展,人们生活水平的不断提高,能源的消耗也呈现出急剧增加的趋势,能源供应压力越来越大。近些年,党中央、国务院高度重视能源的节约问题,并出台了一系列关于节约能源的政策,提出了建设“资源节约型”社会的伟大目标,大力推广“节能省地”型建筑。在“十一五”规划纲要中,首次将建筑节能工程列入国家十大节能工程,节约能源已成为每位公民应尽的责任和义务。 1. 供配电系统的节能

  • 供配电系统设计资料分享

    供配电系统设计资料分享

    供配电系统设计举办单位绿洲同济供配电系统设计讲的主要是:民用建筑(公共建筑)的高压供配电系统的设计,涉及的电压主要为:110kv 35KV、10KV。主要内容是全面的讲述110(35)/10 KV变电所的设计,同时论述低压0.4KV(~0.38/0.22kv)配电系统的设计。 方法:结合工程实例,剖析规范设计要点,系统地讲述变电所设计全过程所包含的内容。目的:是为在工程设计中,能全面地掌握供配电和变电所设计的基本知识,严格地把握和执行规程、规范和设计标准,学会分析问题;解决问题的方法。完成供配电和变电所设计工作。讲课内容共分10章,需120学时 第一章 高压供配电系统

点击加载更多

住宅小区供配电系统设计

住宅小区供配电系统设计专题,为您提供住宅小区供配电系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅小区供配电系统设计 相关的专业交流讨论,更多住宅小区供配电系统设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度