一八层信用社,监控室设置要求,请教各位,一般要求多大面积,放一层或者二层都可以吗,还有能不能跟消控室放在一起,谢谢大家了!!!!!!!
请教1.有一法院审判综合楼(二类高层建筑),它的设备监控室和机房可以设置喷淋吗? 2.喷淋给水管是否可以穿越防火分区?
某车间,准备设置2个监控点,灰尘很大,另外在这个车间外设置一个室外厂区监控点,再预留一个监控点。要求:在白天在监控室、晚间通过网络可以观察监控区域活动情况,不着重于录象功能。请行家给出一个经济、可靠的解决方案,谢谢!
连续钢构施工监控时采用的预拱度值能直接采用midas计算的结果吗?有人说预拱度是midas计算的结果加上经验值即跨度的1/1000。到底应该怎么做呢?请高手赐教
求助各位高手,防火门监控系统如何设置啊?
新火警规9.2.1:剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。而现行的电气火灾监控系统设计、施工及验收规范则是以末端为基本原则,二者出入之大,令人费解!!
三菱电梯中央监控系统 电梯是现代建筑内关系到人民生命财产安全的重要交通工具,适时监控、掌握电梯的运行状态、及时发现电梯的故障情况具有非常重要的现实意义。该电梯中央监控系统安装于大厦(小区)的中央监控室内,通过普通电脑屏幕监控各电梯的运行情况。该系统具有如下功能:1.动态显示:可适时动态显示电梯的开关门、电梯的运行方向、电梯到达的楼层;2.自动报警:当任一台电梯发生故障时,监控系统立即发出声音报警,并显示故障电梯编号,以通知值班人员立即采取措施,防止电梯困人;3.故障信息记录查询:电梯发生故障的信息(电梯编号、故障时间等)全部记录入系统硬盘,在监控系统的画面上可随时对故障信息进行查询,并可随时进行打印;4.运行稳定可靠:本系统仅对电梯的外围信号进行采集,不涉及电梯的控制系统,不对电梯进行任何控制,因此不
厂区总建筑面积为99330㎡,共8座厂房(仓库),建筑高度不大于50m的丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库),消防水池540m3厂区设有消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警系统,是否需要增加设计电气火灾监控系统?,根据哪条规范?是否为强制性条文?高手帮忙解惑下,非常感谢~!
机房内计算机设备对温湿度和供电等运行环境要求高,需采用专业恒温恒湿空调、UPS系统等设备,相关规范要求采用动力监控系统对上述设备及机房环境进行监控并具有远程监控功能,从而及时发现机房供电、空调设备及机房环境的缺陷,确保机房通信设备安全运行。 本次土建工程初设不考虑监控系统的设计投资。 监控内容主要包括: 配电系统重要供电回路的电流、电压、频率、主开关的通断、故障等; 机房AC电源列头柜的电流、电压、主开关的通断、故障等; 发电机的运行情况:油压、电池电压、电源电压、频率、电流、运行状态等; 空调主机的运行情况、管路的水的流量、水压、进水温度、回水温度等 精密空调机的温度、湿度
新版建筑设计防火规范中没有提到防火门监控系统的设置问题。火灾自动报警系统设计规范也未提到哪些场所需要设防火门监控系统。那么请问,到底防火门监控系统是否每个工程都必须设置呢?
低压配电设计规范 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:
对于监控相关的内容我们发布过很多内容,大部分是关于监控的组网的,有很多朋友反映,有没有比较基础的内容,那么今天我们从监控的连接与监控来开始。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.2.7条:老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30
知识点:保护气监控报警
南瑞DSA保护监控一体化系统中DSA208的设置问题,在DSA208(组态监控装置)中是怎样设置与DSA3000系列的通讯连接!谢了!
如题 电气火灾监控系统该如何设置呢?设置火灾自动报警系统就要设置吗?还是集中式设置、区域不设置?还是其他.......???
本帖最后由 摩羯海盗 于 2016-4-20 16:31 编辑 无意中看到上海某设计单位向国家国家标准《火灾自动报警系统设计规范》管理组提出防火门监控的设计及使用提出了疑问,国家标准委员会做了如下回复(见图片)。所以现在对于防火门监控做法很是疑惑,想请教下各位设计同仁,你们是怎么看的,会按管理组的这个回复做吗?
按照消防规范组的回答是:凡是设有消防控制中心的地方都必须要装防火门监控系统。
根据《人民防空医疗救护工程设计标准》RFJ005-2011第6.3.5条:对第一密闭范围内的动力、照明负荷,除在第一密闭区内设置控制箱外,还应在第二密闭区值班室内设置集中监控装置。