今天调一套GCS柜子,里面有一个施耐德的框架断路器,通电时,在合位的时候也储能。这个现象怎么理解,欢迎大家讨论哈~~~~另外,今天我发现一个秘密,施耐德框架断路器那个储能指示有三个状态:charged,discharged和处于两者之间状态。大家有观察过没?
产品选用指南 1 产品定义、基本组成、主要用途 断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 2 产品选用及工程设计要点 2.1 在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的使用环境特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如下条件: 1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压; 2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流; 3) 断路器的额定短路分断能力不小于线路中最大短路电流; 4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合; 5) 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压; 6) 当用于电动机保护时,则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起时间内不动作;设计计算见“工业与民用配电设计手册”;
如果在主配电柜中的出线断路器是塑壳式的,例如NS630H/3+STR53UE,下级配电柜的进线断路器选用的是框架式的,例如MT06,只要整定合理,这样配合起来没问题吧?
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877<
怎么识别施耐德断路器的真假?PDN Vigi 20A/2P、 PDNN Vigi 20A/2P 、 PDNa Vigi 20A/2P、SPDN Vigi 20A/2P那个是真的?晕呐。
施耐德断路器选型-2016,供大家参考使用。
Micrologic 5.0A 选择型保护Micrologic 6.0A 选择+接地故障保护接地故障保护就是指零序保护吧?某某跟我说,主进线开关不应该用零序保护,因为若主开关灵敏度高于馈线开关,很容易造成大面积断电。这种说法对吗?
随着单片机技术的不断发展与完善,单片机已被广泛地应用于各行各业中,其应用程度和应用水平已逐渐成为衡量一个行业或一个部门技术水平的重要标志。框架式断路器做为低压配电系统的主开关也已突破传统的结构模式,在其保护和信息处理单元采用了单片机技术,典型产品有施耐德公司的M系列、美国GE公司的S系列、日本三菱公司的AE-SS系列、我国的DW45系列等。众所周知,框架式断路器对低压配电系统的安全、可靠运行起着至关重要的作用,而其单片机系统的电磁兼容性又是其安全、可靠、稳定运行的核心问题。以下对电磁兼容试验的目的、电磁干扰噪声对单片机系统的危害、单片机本身的硬件和软件的抗干扰性进行分析,以期进一步改善单片机系统的电磁兼容性。
请问:NS系列断路器,同一框架电流下的上下两级开关,就算是整定电流相差2倍,也无法满足选择性吗???比如:NS160N/3P-80A与NS160N/3P-160A之间,还有 NS100N/3P-80A与NS160N/3P-160A之间。无选择性吗?但为何微断C65N与C65N之间又存在选择性呢?参考资料为04DX101-1 P218另外,还有大虾能告诉我框架开关与塑壳开关的区别吗?各用在什么地方???谢了
施耐德断路器脱扣曲线软件施耐德开发的很好的软件
照片拍的不太清楚,大概还能看的饿清,它说极限开关容量为什么是KA单位不对啊,还有,他的额定运行电压到极限开关容量的"~"什么意思,没看明白,请求高人解答,赏10分
图中是施耐德空气断路器的接线图,其中分闸线圈(MX1)上的C3脚和合闸线圈(XF)上的A3脚起到什么作用的?而且一定要接到控制电源L侧(交流)或+极(直流)吗?
现在施耐德的塑壳断路器有NS,NSX,NSE,EZD几种型号,NSX是可以和NS完全替换的,请问大家:NSX,NSE和EZD的选择有什么要注意的吗?除了价格因素外,他们在其他方面有什么不同吗?谢谢!
我想请教下各位,施耐德的各种系列,如:C65/EZD/NSE/NS它们之间各有什么分别啊?各自有哪些特点?什么时候该用啥系列好呢?
最近有个项目需要使用施耐德的MT系列断路器,而且甲方要求做机械连锁。不允许两路进线同时并列运行,咨询施耐德的800工作人员。他们也说不出所以然。只是强调他们的机械锁只能用于距离不大于2米的两台断路器上面。没办法,只好使用钥匙锁闭锁合闸按钮的方法来实现用户要求。所以买了3套钥匙锁,一台三锁两钥匙的,两套一锁两钥匙的来组合使用。不过买前没有咨询清楚三锁两钥匙的安装方法,也没有仔细阅读说明。结果两锁一钥匙的安装好后,三锁两钥匙的锁芯上去就卡死。。。。下面是图片,大家可以看看?不过后来仔细阅读操作说明才知道原因,比预计多花了半个小时搞定。大家瞧瞧。。。前四张图片是错误的安装,后面是正确的。。。。<
我之前打过施耐德电话问他们的MT断路器的分合闸线圈能否长期供电,他们说可以,但是后来在群里一些人又说不可以。。。我想知道原因,望大侠不吝赐教
施耐德断路器2018价格表, 塑壳断路器(面价),仅供参考。
本帖最后由 离水的鱼2011 于 2015-7-1 10:10 编辑 更多塑壳断路器样本资料下载【】
施耐德MT框架断路器5月12日提价后价格
智能万能式真空式断路器和塑料外壳式断路器的选型有人熟悉的没?单位上项目了,在用智能真空短路器和塑料外壳式短路器的问题上产生了争议,我是搞电气设计的,工作经验不多,所以向各位老大求助。 我设计的时候630A以下的断路器都选用的是塑料外壳式断路器,可是单位的电工主管却说塑料外壳式断路器不好,总是跳不了闸。说单位的电路出故障时,总是越级跳了总开关(框架式的),搞的我很是迷茫,我也怀疑是不是单位的断路器主开关和分开关之间是不是在早期设计选型的时候没配合好,但是由于对断路器的细致参数缺乏了解,所以跪求大家帮忙。 我知道框架式固然好,可是也贵啊,能用塑料外壳式的时候还是要用,大家说是吧。 请各位设计与实践的老手明示。