图纸简介: 厂房的消防、喷淋、雨水平面布置图和系统图等。 投稿网友: zhugegeli 上传时间: 2013-08-22 图纸省份:<
图纸简介: 涉及某交通客运站相关水电、消防的施工图纸 投稿网友: yinkaimail 上传时间: 2013-07-13 图纸省份:
东莞某公寓消防喷淋施工图.dwg
大型酒店全套给排水消防施工图
图纸简介: 全套电气施工图纸,三层独立建筑,建筑面积2750 投稿网友: w262693957 上传时间: 2013-08-22 图纸省
图纸简介: 医院的装修工程,包括给排水,太阳能+空气能热水供应,喷淋,消火栓,灭火器完整施工图 投稿网友: puresung 上传时间: 2013-09-04
图纸简介: 总图,给水及消火栓平面图,排水平面图,消火栓系统图,自动喷淋系统平面图及系统图。全套施工图纸。补充说明:水泵房大样图,消火栓、自喷水泵安装剖面示意图,消火栓水泵接管示意图,溢流、放空管剖面示意图 投稿网友: joe523 上传时间:
图纸简介: 办公楼给水排水消防施工图,一层排水平面图,二层排水平面图及四五层排水平面图和屋面排水平面图,办公楼排水系统图。消防安装施工图。 投稿网友: udbthpvtkd 上传时间: 2014-03-05
图纸简介: 本工程建筑总面积约8.9万平方米。 1. 火灾自动报警及消防联动控制系统; 2. 漏电火灾报警系统; 3. 安全防范系统; 4. 语音、数据通信系统及结构化综合布线网络系统; 5. 卫星电视接收系统和电缆电视分配系统; 6. 楼宇设备自动化管理建筑物设备监控系统等;图纸内容包括:弱电设计施工说明等等。 投稿网友: okv181
图纸简介: 消防水池、泵房结构施工图 层数:地下1层,地上1层。图纸含设计说明、筏板基础平面布置图、地下负一层梁、柱、墙平面布置图、地下负一层顶板平面布置图等等,图纸可供参考! 投稿网友: yx10151015 上传时间: 201
图纸简介: 工业生产厂区内全套给排水、消防施工图纸,详细的说明、设计!厂区高差大,设有跌水井、消防水池及泵房,部分雨水收集,设有雨水收集池 投稿网友: yuexue205 上传时间: 2013-10-23 <
1.《高层民用建筑防火规范》(GB50045—95)(以下简称:“高规”)第5.2.3条规定,防火墙上若必须开门应设置能自行关闭的甲级防火门窗(耐火极限1.2h),而第5.4.4条则明确若采用防火卷帘门分隔,则必须满足耐火极限不低于3.0h的背火温升的要求。为何对防火门和防火卷帘的耐火极限时间规定相差这么远? 答:《高规》第5.2.3条规定,防火墙上不应开设门、窗、洞口,当防火墙上必须开设门,应设置能自行关闭的甲级防火门,其耐火极限应为1.2h。因为防火墙上所开设的门仅为局部,而在《高规》第5.4.4条中当用防火卷帘替代防火墙时,供作防火分隔,该耐火极限的要求应提高,要达到防火墙的耐火极限不低于3.00h,采用包括背火面温升作耐火极限判定条件要求,即《高规》第3.0.2条表3.0.2中以防火墙具有不低于不燃烧3.00h耐火极限要求。
1.建筑类别 1.1根据建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、建筑高度、建筑层数、单层建筑面积等要素,审查建筑物的分类和设计依据是否准确。 1.1.1根据生产中使用或产生的物质性质及数量或储存物品的性质和可燃物数量等审查工业建筑的火灾危险性类别是否准确。 1.1.2根据建筑物的使用性质、建筑高度、建筑层数、单层建筑面积等审查民用建筑的分类是否准确。 1.1.3是否满足其他专门防火规范和专业设计规范的防火要求:如石油化工企业、石油天然气工程、石油库、发电厂与变电站、钢铁冶金企业、纺织工程、酒厂、烟花爆竹工厂、加油加气站、冷库、电子洁净厂房、办公建筑、展览建筑、体育建筑、广播电视建筑、老年人建筑、疗养院建筑、旅馆建筑、商店建筑、饮食建筑、宿舍建筑、特殊教育学院建筑、中小学建筑、托儿所和幼儿园建筑、汽车库和修车库、住宅、图书馆、档案馆、博物馆、医院、文化馆、电影院、剧场、汽车客运站、港口客运站、铁路旅客车站、地铁车站、殡仪馆、城市交通隧道等。<
某高层住宅楼消防施工图
本贴所发图片为IG541烟络净气体消防系统的现场施工图片,希望各位同行多多交流!!!
小弟才毕业不到一年,公司领导叫小弟审图,请高手帮小弟指出,图纸中的问题。及施工会遇见的问题。
该县级档案馆为四层,总建筑面积在2000m2左右,二、三层为档案库房。档案馆建筑设计规范规定,乙级档案馆库房可采用水喷雾和非卤代烷气体灭火。甲方要求尽量节省投资,消防考虑采用水喷雾系统。从查到的资料看,水喷雾系统一般用于保护发电机,变压器,油罐等,用于档案馆的没查到相关资料,档案馆消防一般用的高压细水雾或气体灭火系统。该图纸包括了各层给排水和消防平面图,系统图,泵房平面图,剖面图,卫生间大样,设计说明等共16张图纸。对于水喷雾系统的设计和计算是否合理?希望大家提出自己的意见!水喷雾水量是根据覆盖最大库房面积140m2考虑的,并未按照档案密集架的外表面面积计算,设计喷雾强度15L/(min.m2),安全系数取1.1,设计流量为140x15x1.1=39L/S。
是这样的,先前我们做完了19个城中村片区的消防整治工程,现在过去两年了,甲方今年迎接大运又对这些项目进行了一次大普查结果发现,有是消火栓锈蚀了,要刷新,有的不出水,有的水压不够,有的阀门井打不开,有的有积水,有的要设标志牌,都是在原先的基础上整改,请问这样的施工图怎么做? 是不是以文字说明为主?
这是我现在在做项目的现场施工图,希望对大家有所帮助,不明白的可以留言问我