城市集中供热,热负荷为350MV,流速在4.2m/s, 感觉计算的这流速有些大,放大管径的话又增加造价, 请问管径流速要控制在多少啊?
集中供热管网调温曲线和运行方式
我现在手里有几个城市集中供热B0T项目资源,供热面积在300---500万平米,包括管网建设.现在想找家能做投资的公司进行项目合作.有意请电联,详谈.
摘要:介绍了城市集中供热管道用硬质聚氨醋泡沫的性能和组合原料的工艺参数,并对保温管道的3种生产工艺如手工浇注法、一步法连续生产工艺及二步法生产工艺进行了介绍和比较。给出了直埋供热管道保温层厚度的理论计算公式。 关键词:城市集中供热;聚氨醋硬质泡沫塑料;保温;管道 文件格式:PDF 件大小:73 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-9 19:08 编辑 ]
一、城市集中供热的优势 作为现代化城市的文明标志和发展方向,城市集中供热具有显著的经济效益和社会效益,不仅能为城市提供稳定、可靠的优质热源,而且对于节约能源,改善大气环境,减少城市大气污染,有效利用城市空间等方面都具有重要作用。集中供热与其他供热方式相比,具备以下五大优势: 1.一次投资,长期受益。采用集中供热不仅可节约市区内宝贵的土地资源,降低人力、物力资源的消耗,更重要的是,还能有效避免其他供热方式因受设备使用年限限制,而周期性地更换供热设施的弊端,真正让用户一次投资,长期受益。 2.经济实用,效益明显。据专家分析测算,综合考虑初装费和运行费用,集中供热与其他供热方式相比,其经济性、舒适性和室温稳定性明显优于其他供热方式。虽然煤、水、电等原材料价格不断上扬导致了供热价格水涨船高,但是,作为低品位能源,城市集中供热与其他高品位能源相比将长期保持价格上的优势。 3.用途广泛,使用方便。城市集中供热既可冬季采暖、夏季制冷和常年提供生活热水,又可用于工矿企业的生产运行。同时,也可用蒸汽蒸做食品,为宾馆、饭店、商场、医院、写字楼等提供极
城镇污水厂排水回用于集中供热管网补充水工程应用 刘小雷
楼层面积是2150平方米,一路供回水,现在要求是做分配站内的系统图。这是集中供暖,从主管网过来。目前我只能做到这部,具体扬程 、泵如何计算确定?求大神指教,感激不尽(对暖通基本算是一点也不懂,所以尽求详细明了)
我们这个城市比较落后,今年刚刚上城市集中供暖。我有幸参与其中并是主要成员(甲方)。从来没接触过市政供热工程,请各位多提宝贵意见,多讲宝贵经验。 看看我们施工现场吧:
包括塑料管、钢管的热水、蒸汽水力计算,简单求管径流速
由于供热系统自身存在的问题及运行管理不到位导致采暖能耗浪费严重,供热节能改造问题迫在眉睫。在集中供热管网系统中,能耗成本占总成本的60%-80%。节约供热管网系统的能源消耗,是供热单位实现供热节能的必要渠道。 一般来说,直埋热网其热效率可达到90%以上,而架空和地沟敷设其热损失远大于10%,如地沟有积水,保温层被破坏,其热损失就更大。因此,热水管网直埋地下采用预制保温管,可以有效防止热量的散失。
改革开放以来,在中央“资源开发与节约并举,把节约放在首位”的能源方针指引下,我国城市集中供热管道的系统事业得到迅速的发展,对节约能源和保护环境发挥了重要的作用。在我国北方地区,冬季需要进行供热采暖,而集中供热管道的系统以其自身的特点和优势,获得了越来越多的好评。而我国冬季大气环境质量与供热方式直接相关,集中供热方式是提高大气质量的一种可行的办法。集中供热面临的问题依然很多,工作任务艰巨,但潜力巨大。如何才能推动我国集中供热事业快速、健康地发展,是摆在我们面前的一个现实问题。 随着时代的进步,各种燃料炉的烤火逐渐普及,普通家庭开始有了采暖设施,但并未全面改善室内热环境,而且因用户火炉采暖严重污染了室内空气。从 20 世纪 90 年代开始,城市集中供热采暖、单户独立室采暖设备相继进入普通家庭。随着供热技
东阿县城市集中供热工程可行性研究报告.rar
新疆一个小区热源为水源热泵,末端为地暖,冷暖两用,有三栋22层,一栋26层,一栋31层,1-4层为商业,上面为住宅,主机房在地下二层,分三个区,1-4层商业为低区,采用全空气空调系统,5-17层为中区,采用地板辐射供冷供热,18-31层为高区,采用地板辐射供冷供热,这样合理吗?请高手指点。
有几个问题请教。1,热源是热电厂,如何能最经济的控制温差和流量的关系。2,2次网旧管网(串联)失水问题,怎样排查,现怀疑用户大量放水导致,如何解决用户私自放水等问题3,个别小区出现部分楼宇过热,部分楼宇不热(供水温度正常,回水温度低导致),地暖~谢谢。。
城市集中供热在我国已经发展了几十年,近几年发展非常迅速。但受到传统管理体制的影响,在城市集中供热方面还存在许多问题,这主要是由于设计与运行、运行与用户个性化不能统一所造成的,其具体表现如下: (1)供热质量差、冷热不均、热能浪费严重现有住宅热用户大多采用单管供热系统,且无有效的调控设备,随着住宅楼的高层化,易造成水力工况失调,各户冷热不均,一些用户的室温低于设计要求;而另一部分用户则室温过高,需开窗降温,造成能源浪费。供热部门为了保证供热标准,只能超负荷供热或以“大流量、小温差”方式供热,又致使耗电量增加,热损增大。由于室内无调节设备,当居民外出或上班时,无法调节室内温度,使热能浪费。 (2)原有设计标准不适合现住宅用户的个性化要求,使节能实施不利现行的城市供热技术规范对热源、热网均有具体的技术规定,对热用户却无任何技术措施和要求。现在的供暖体制正逐步由福利型向消费型转变,住宅热用户个性化要求提高,对供热希望有一定的调控能力。但是现行的室内供暖设计标准未能系统地规定供暖装置的技术要求,规划设计部门仍沿用旧的设计观念,抑制了节能工作实施。 (3)不
管道支架的作用是支承管道,有的也限制管道的变形和位移。根据支架对管道的制约情况,分为活动支架和固定支架。 一、活动支架 支承管道且允许管道有位移的支架称为活动支架。活动支架的类型较多,有滑动支架、导向支架、滚动支架、吊架等。 1.滑动支架 滑动支架的主要承重构件是横梁,管道在横粱上可以自由移动。不保温管道用低支架安装,保温管道用高支架安装。(1)低支架用在不保温管道上,按其构造型式又分为卡环式和弧形滑板式两种。图12-18所示卡环式,用圆钢煨制U形管卡,管卡不与管壁接触,一端套丝固定,另一端不套丝;图12-19所示弧形滑板式,在管壁与支承结构间垫上弧形板,并与管壁焊接,当管子伸缩时,弧形板在支承结构上来回滑动。(2)高支架高支架用在保温管道上,焊在管道上的高支座在支承结构上滑动,以防止管道移动摩擦损坏保温层,其结构形式如图12-20所示。
实用集中供热手册 作 者 李善化 出 版 社 中国电力出版社 规 格 16开,698页 出版日期 200603 发布的是其中第十一章《集中供热管道直埋敷设》acdsee 可以打开tiff文件ACDSee Pro v8.1 简体中文精装版下载地址:http://www.crsky.com/soft/6772.html
CJJ28-89 城市供热管网工程施工及验收规范
0 引言 热水锅炉及采暖系统运行过程中除应对运行参数、燃烧工况进行控制与调整外,还应根据采暖季节(初冬还是严寒)、采暖时间(白天还是夜间)等情况对供热量进行调节。供热调节的目的,一是使系统中各用户的室内温度比较适宜;二是避免不必要的热量浪费。实现热水采暖的经济运行。 1 质调节 在进行质调节时,只改变供暖系统的供水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,网路水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。集中质调节是目前最为广泛采用的供热调节方式,但由于在整个供暖系统中,网路循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供热系统,在室外温度较高时,如仍按质量调节供热,往往难以满足其他热负荷的要求。 带有混合装置的直接连接热水供暖系统的网路供回水温度可以按照下式计算:
图纸简介: 空气源热泵辅助供热、屋顶太阳能供热系统平面图、原理系统图 投稿网友: tobeuse 上传时间: 2013-07-19 图纸