可供大家参考使用
在下正在搞一工程,监理说要<城镇燃气管道的施工和验收规范>,不知道哪位仁兄有啊,能否跟哥们共享啊,在下不胜感激,呵呵!谢谢
燃气管道施工与安装要求 道路桥梁工匠平台
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
我们单位有一个DE1000的牵引管道工程,采用的材料为:HDPE(PE100)管道,埋深12米左右,哪位有这方面的规范或经验请告诉我。有资料可以发到我油箱里面:hzy568298@126.com,谢~~~~~~~~~~~~~~~~
该工程由宜兴港华燃气有限公司投资建设,由中国市政公司西北设计研究院对本工程进行设计,由沈阳三全工程监理咨询有限公司对工程质量及施工进行监理,由南京燃气输配有限公司负责施工。 采用人工和机械开挖沟槽,人工修整。 目 录一、工程概况二、编制依据三、现场质保体系(空)四、工程进度计划(空) 五、<
城市燃气管道置换安全技术
该锅炉房在负三层,可否安装天然气管道呢?谢谢查了城镇燃气规范,提到负二层,那么负三层是否一定不能安装呢?或者能安装需要什么条件?谢谢求指点迷津
这是某乡镇燃气管道的施工现场照片,大家看看有几处错误
对研究道路建设的童鞋们有帮助
论文简介:一点钻孔灌注桩施工技术总结学习资料,与大家交流学习!希望对大家有用! 投稿网友:tmjglx123 上传时间: 2013-08-25
本人现在做一个小区的天然气管道的设计,小区的用户数为200户,单一用户用气量为1方每小时,如果我想计算出进小区的中压管道(0.4MPa)的管径,是否需要用气体体积平衡的方程式将用户的总用气量(低压3000Pa)转换成中压下的体积。还有一个问题很幼稚--用户燃气灶的工作压力为2800Pa,而大气压为0.1MPa,管内压力小于管外压力,天然气怎么能从管道内释放出来。小弟第一次做燃气管道设计,所提问题可能很不专业,见笑了,请热心人帮助。斑竹帮帮我哦
燃气管道施工技术规范
燃气管道施工技术规范专题,为您提供燃气管道施工技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气管道施工技术规范 相关的专业交流讨论,更多燃气管道施工技术规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题