燃气管道施工与安装要求 道路桥梁工匠平台
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
本人现在做一个小区的天然气管道的设计,小区的用户数为200户,单一用户用气量为1方每小时,如果我想计算出进小区的中压管道(0.4MPa)的管径,是否需要用气体体积平衡的方程式将用户的总用气量(低压3000Pa)转换成中压下的体积。还有一个问题很幼稚--用户燃气灶的工作压力为2800Pa,而大气压为0.1MPa,管内压力小于管外压力,天然气怎么能从管道内释放出来。小弟第一次做燃气管道设计,所提问题可能很不专业,见笑了,请热心人帮助。斑竹帮帮我哦
大家好,我在这上面下了一个电子版的五金手册,里面提到的无缝钢管有下面几种:1、冷拔(轧)无缝钢管2、热轧(挤压、扩)无缝钢管3、冷拔或冷轧精密无缝钢管4、低中压结构锅炉用无缝钢管5、不锈钢无缝热轧(挤压)钢管6、不锈钢无缝冷拔(轧)钢管请问:1、市政燃气常用的无缝钢管是上面的哪种?2、建筑小区常用的低压燃气管道又是哪种?3、在计算工程量时不同的压力管道是否要分开?4、另外哪里有这方面的详细资料可以查询的?比如管道内径与外径换算关系等等,最近计算燃气工程量,计算内壁除锈时不知道如何算内壁面积
我是新手,忽然接到一个小区天然气的布置工程,有点无从下手.我想找点什么看看,图纸有么?资料什么的?还有啊?要设管道井么?为5层的住宅?谢谢
燃气管道被挖断,管径25mm,长度10米,向前为DN50管道,长度100米,管道供应压力为0.07Mpa,请教各位如何计算燃气小时流量?是否是按照中压燃气管道水力计算公式推算?
第一章 总 则第二章 燃气用聚乙烯管材、管件第三章 焊接工艺评定 第四章 焊工考试与管理第五章 焊接机具第六章 焊接操作基本要求第七章 检验与试验附件 1 参照引用标准附件2 焊接工艺评定表附件3 焊工考试基本情况表附件4 焊工焊接操作技能考试检验记录表 附件5 焊工焊绩记录表聚乙烯PE管道焊接操作工艺第一章 PE实壁管道热熔对接焊连接第二章 PE实壁管道热熔承插连接第三章 PE实壁管道电熔连接第四章 金属增强聚乙烯螺旋波纹管塑料挤出焊连接第五章 ID225~ID600聚乙烯双壁波纹管双口承插连接第六章 ID225~ID600聚乙烯双壁波纹管哈夫连接第七章 ID225~ID600聚乙烯双壁波纹管热熔对接焊连接第八章 ID225~ID600聚乙烯双壁波纹管热收缩套连接第九章 ID225~ID6
请教一下,规范要求楼梯间内不应设置可燃气体管道,若必须局部穿过时,设必要的保护措施。应设怎样保护,可有先例?我想的是增加套管,具体有要求吗?
CJT 447-2014 管道燃气自闭阀
知识点:城镇燃气管道防腐
城市管道燃气特许经营协议示范文本
城市燃气管道置换安全技术
北方城市。下面是一个大的车库,上面是几个住宅的项目。外网中考虑燃气管道的敷设,因为燃气管道禁止在车库内敷设,所以只有在车库板顶敷设,是否要求必须埋设在冻层下,因为这关系到车库的开挖深度。
该工程由宜兴港华燃气有限公司投资建设,由中国市政公司西北设计研究院对本工程进行设计,由沈阳三全工程监理咨询有限公司对工程质量及施工进行监理,由南京燃气输配有限公司负责施工。 采用人工和机械开挖沟槽,人工修整。 目 录一、工程概况二、编制依据三、现场质保体系(空)四、工程进度计划(空) 五、<
本帖最后由 快乐旅游 于 2015-8-10 18:13 编辑 在燃气设备的安全检查时发现,厨房内敷设的横行管道与立管比较,受腐蚀损伤发生遗漏的现像较为多见。分析其原因,是因厨房是居室内水蒸气、油烟和潮湿空气及酸碱盐、洗涤剂等物质的集中地,在厨房内进行食物的准备和烹饪时,也必然会发生诸多化学反应和腐蚀性介质的泄漏而容易侵袭到横行安装的燃气管道上。醋酸在水中只能电离出氢离子(H+)和乙酸根离子(CH3COOO—)它也能与活泼金属发生置换反映产生氢气)、酸碱性洗涤剂、清洁剂对金属的腐蚀也较强。这些腐蚀性介质侵袭到横行安装的燃气管道上,多因积聚排流不畅而使燃气管道遭受腐蚀发生漏气,导致火灾的发生。
摘 要: 分析了燃气管道泄漏的原因,介绍了燃气管道泄漏的抢修方法和注意事项。关键词: 燃气管道; 泄漏; 抢修 唐山市燃气总公司(以下简称总公司)的燃气输配系统自1982年运行至今,由于燃气气质较差,有害物质含量严重超标以及施工中的质量问题,管网输配系统损害严重,设备提前老化,管道多处发生腐蚀穿孔或焊缝裂口,有时发生燃气泄漏。这时需要对管道及时进行抢修[1~3],排除事故,保证安全并尽快恢复正常供气。1 燃气管道泄漏的原因 ① 管材的缺陷 管材固存在质量问题,在使用过程中容易产生裂纹、穿孔等现象,造成漏气。 ② 工程质量问题 由于早期工程施工不规范,操作人员不严格遵守操作规程或操作不熟练,焊接技术较低,造成焊接质量差。管道接门处未除锈,不按规定打坡口,造成焊缝内有气孔、夹渣、裂纹、未
该锅炉房在负三层,可否安装天然气管道呢?谢谢查了城镇燃气规范,提到负二层,那么负三层是否一定不能安装呢?或者能安装需要什么条件?谢谢求指点迷津