叫朋友帮我下载了此图 看了哈图纸 ,分专业整理了下,小弟最近才开始做实验室净化,有些东西不是很懂请各位大神指导我把问题列出来 给个回复:1.走廊上侧的房间从准备室到更衣间为什么不做净化,是不需要净化吗?还是其他。。。2.P2实验室是全排风系统吗?我在别的图纸上看到了通风系统有回风系统,这个怎么确定需要回风?3.P2、P3实验室超净工作台需要排风不?还是按照工艺要求。。。4.P2、P3实验室是相对负压实验区,新风量=送风量,对不?风量是按换气次数计算还是按消除室内热负荷计算?除了设备排风,房间内排风量怎么确定?5.我一般拿到项目时,业务员就告诉我个净化等级,其余的什么都不知道,我就按照一般的来算设计,你们帮我看看这样的设计步骤有问题没? a。计算送风量 计算热负荷Q Q=S*300(冷指标) 这方法性不 估算的 湿负荷=人数*含湿量 这个人数也是估算的 热湿比=热负荷/湿负荷 绘制焓湿图 确定各状态点 按换气次数计算G=V*n 按消除室内热负荷G=Q/(hn-
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
请大家帮忙!1,净化厂房的火灾探测器怎么布置,布在那里?多少面积布一个? 2,事故排风系统怎么设计,风量及风机如何选取? 3,机械防排烟设施如何设计?
净化空调设计计算一般步骤: 1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
最近遇到一个项目,赤脚请教高手支援一下,有哪位高手做过光纤车间的净化车间设计,拜谢了,麻烦传到wws5069@126.com,再次谢谢!!!!
在净化系统中怎么确定风管的大小啊?我记得好象是支管取2-6m/s(支管无风口),2-5m/s(支管有风口),干管取6-10m/s。这个标准对吗?还有就是,我确定风管的大小时,用风量除以3600再除以风速,这个风量是末端高效风口的额定风量之和还是实际的风量?
大家好,我是做净化空调工程设计的,同行之间可以多多交流,大家共同进步吧.QQ:278905940,愿意的可以加我,交个朋友.
制药洁净厂房的净化空调设计
接到一个百级净化的担子:面积80个平方,吊顶2.5。采用新风+满布FFU的做法,单个FFU的风量是1200CMH,用了55个。若按照国标来的话,平均速度要到0.3-0.5m/s,那么我就达不到要求了啊。高手指教啊。还有百级的风速选择多少呢?回风比多少?
我想请教:1.电子厂房的净化空调采用组合式空调机组还是其他的专用的机组?2.如果采用组合式空调机组?冬季加热采用热水? 夏季的二次加热采用电加热?两个加热段是合用的吗?3.还有现在洁净厂房设计规范的洁净级别1级、2级、3级、4级、5级、6级等和以前说的100级、1000级、万级、十万级、三十万级是什么关系?4.末端只采用普通的高效过滤器就可以吗?
某硅晶片厂净化空调设计
想请问一下,一次回风系统,是新风和回风混合再表冷,还是新风表冷后与回风混合。两者有什么区别,对于药厂,热湿比很大的厂房,那一个好一些啊!下面的焓湿图是新风表冷与回风混合,直接送入室内,是否可行?露点温度是通过室内点沿热湿比交与95%,计算的送风温差为6-7度
洁净空调系统与普通空调系统的主要差别,在于洁净度有不同的要求,洁净度受各种因素的影响,良好的洁净效果,不但要有合理的设计,而且要有严格的施工及维护管理。笔者曾参与了多项洁净空调的设计工作,本文结合工程实例通过对净化空调系统的设计进行了介绍,并分析和探讨了净化空调系统在设计、施工及维护管理等方面应注意的问题。
随着医药卫生 、生物行业的不断发展 ,动物房的建造在国内有增长的趋势。不同种类和不同作 用的动物对环境 的要求也不同
谈净化室结构工程的设计与施工 一、
本人刚刚走出校园,进了搞净化电子厂房的工程公司,由于经验尚浅,请前辈能帮帮小弟,有完全的样本能给我参考参考,在此谢过先:)
目前对与空调系统造成空气污染问题电视和报纸的报道很多,这个问题是空调行业很难解决的问题.目前解决的方法好像多为清洗如何从设计阶段就采取措施减少风口及风道内部病菌团的产生?要设计一个五星级宾馆,其中央空调系统设计在净化方面应如何做?可以参照那些规范?
净化空调设计中的节能浅析