一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0
辽宁某招商大厅两层共3000m2,由于面积大,供暖设计分区布管,根据建设方要求室内不设地沟,同时要求管道暗装,原管道设计为下供下回同程布置,采暖供回水水平干管用聚丁烯管,按 L02N907/62做法,暗敷在地面垫层沟槽内,管径最大为De63,审核却以为管径太大不合适暗敷。建议用上供上回布管方式。纠结中.....望师哥,师姐指点~~~~
1、散热器热水供暖应优先采用闭式机械循环系统;环路的划分,应以便于水力平衡、有利于节省投资及能耗为主要依据,系统不宜过大,一般可采用异程式布置;有条件时
大家看看有没有用
那位大侠有下面这本书丛 书 名: 简明暖通空调设计手册丛书书 名: 简明供热设计手册著 译 者: 李岱森能不能共享啊?小弟在这里先谢谢了!
我是供暖公司的 今年的冬天特别冷 我们单位超了很多的煤我想问室外温度每降低1度供暖热负荷应该增加多少相应的煤应该多烧多少 请高手指教
王飞老师的直埋供暖管线设计一书中利用弹性抗弯铰解析法计算弯头强度,弯头臂长应满足≥2.3/K,而实际现场许多情况不能满足此条件,比如弯头一侧200米长,另一端为3米,这种情况如何处理,如何计算,先谢谢大虾们。
一到冬天,供暖问题就成了大部分人最关心的问题之一。北方有暖气,自然不用发愁,然而很多南方城市,既不在暖气供应范围之内,又一到冬天寒冷异常,于是,系统就成了家具首选。到冬天最怕的是什么?暖气供应不足,暖气不热的原因比较复杂,并不是由几种或十几种原因就可
我这里有一份武汉的泳池项目,面积不大,有800平方米,在设计这块需要求助高手,能帮上忙的请加我qq41212264,事成必有重谢.
住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计 点击详情
生物质锅炉供暖气化站设计要点 约翰节能生物质供暖用锅炉供暖气化站中有燃料预处理设备、气化机组、燃气输送机、储气柜等主要设备,燃料储存与处理间、气化机房等建筑物,以及连接管路、
太阳能供暖系统应用及设计
随着社会的发展,城市人口的增加,城市建设用地的减少,在多山的城市如大连等地,建设山地型小区不可避兔;另外随着环境污染的加剧,崇尚自然、回归自然成为人们物质和精神追求的一个目标。经过有关专家、部门的论证审批,野外型住宅、乡村型住宅、山地型住宅等一大批具有自然特色的住宅小区应运而生,山地型住宅小区成为现代住宅小区发展的一个方向。下面就以笔者设计的吉林市运河里住宅小区为例,谈一谈山地型住宅小区的供暖外网设计。外网设计可分为热源与管网两大部分,下面分别予以说明。 1、热源 热源的选择应根据中心城市供热条件、小区周围环境条件、小区内部设施条件、投资情况等综合确定。通常可按照以下顺序选择热源: ①城市热网; ②集中供热锅炉房,可分为电热型、燃气型、燃油型、燃煤型4种; ③新型能源,如太阳能、地热能、风能等。 1.1 城市热网供热 当小区在城区附近(1~2km),且城市热网条件较好,那么利用城市热网作为供暖热源应是第一选择。它的优点是热源稳定,初投资较小,运行管理简单,对自然
图纸简介: 图纸包括:一层平面图,三层平面图,四层平面图,采暖系统平面图,采暖系统管道轴测图 施工说明 ,水利系统图 投稿网友: wangwentao911208 上传时间: 2014-01-06
新建住房供暖系统的设计,以及原有住房供暖系统的改造,是一个必须关注的问题。 本单元设置热量表十户用温控器十三通调节阀在很长一段时间内,由于造价的考虑及双管系统易引起垂直失调等原因,大多建筑都是按单管上供下回系统设计的,实践证明,此系统形式确实可行,但在热量商品化的今天,在实际工作中,只须作一些小的调整,本人认为有如下的两种方式:首先,以一个单元为一个采暖系统或者半个单元为一个系统,总之系统越小越好,热量表装在系统的总入口处,热量表读数为系统中热量的总和。 方式1:每组散热器前装一个三通调节锁封阀和一个温控阀,系统在初调时,先将温控阀开到最大,用三通锁封阀将系统调平衡并且锁死、铅封,在运行中各个房间的温度由住户内温控阀进行微调,这样只能关小不能开大,因此不会出现过热现象,该系统由于每组散热器均需装温控阀,所以造价相对较高,而对于每一住户来说,上班前需调节每个房间的温度,相当麻烦,费用的均摊性,也会影响住户节能的积极性。但用于酒店、旅馆等服务性行业楼中,由服务人员在客人离开时将温度调到值班温度,客人入住后再调到设计温度,将节约大量能源。 方式2:为
一、概述
大空间建筑凭借自身的先天优势深受现在人们的偏爱,供暖管路作为供暖系统中至关重要的部分,要求设计人员探索更好的供暖方式,提出更优的设计方案。为此,本文针对大空间建筑供暖设计的需求、散热器供暖系统管路的设计、热风供暖风管的布置三方面进行了如下分析。
一小区采暖面积35000平米,去年用地热泵直接供暖,效果不好。今年计划按装循环泵增加流量扬程,地热井流量80吨水温47度,循环泵流量172吨扬程40米。能否解决问题?谢谢!急!
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~