采暖设计心得 采暖负荷计算流程示意图 暖通条件图———>搜索房间---->设置围护结构缺省参数和工程地理位置参数---> 建立工程模型,添加楼层(添加房间和传热面,输入各传热面的数据)————> 选择需要提取的传热结构,提取楼层中的所有房间参数----->编辑,修改,添加和删除各传热结构的信息--->负荷计算————>浏览,修改和保存计算结果————>出采暖负荷计算书
呵大家做设计的时候都有个估算的热负荷把,那大家一般估算是多少热负荷每平方米?(集中供暖)我门着在70左右,谢谢大家参与。。。
本人是做给排水设计的,现在手头增加了任务做暖通设计,请问各位高手怎么做热负荷计算呀,怎么计算太阳能加热!谢谢各位高手指导!!!
现在有个审图意见说要采暖设计热负荷计算书。 你们遇到过没?该怎么回复啊? 问题是我没有做计算书啊!再就是计算书应该怎么写?是每个房间的都有吗?还是怎么着?急急急!!!!!
居住建筑金节能设计规程DBJ04-242-2006附录A规定为35W/m2民用建筑节能设计标准 DBJ04-216-2006附录A规定为48W/m2两本规范竟然都是2006年版本的,48是以前的数据吧??有没有山西的朋友????
根据最新节能规范(居住65%,公建50%)要求,居住建筑采暖设计热负荷指标不宜超过32,而对于公建的采暖设计热负荷指标的规定本人并未找到!请教山东或青岛的朋友在那里能查到公建的采暖设计热负荷指????
如题!投票来源为专题---采暖热负荷计算方法论,链接如下:http://220.181.31.82/neteaseivp/zhuanti/200508032404/index.htm
外商在大连的项目,2万多平米的厂房,采暖要求用蒸气,冬天室内要求温度高于5度.厂房为110mx70m,高约8米,没有吊顶。我是想这样作,你们看看可以吗?在外围窗下设蒸汽散热器,新鲜空气和室内空气混合经蒸汽盘管加热后,向中央部分供热。另外,大连热负荷概算时建筑负荷一平方米的冷,热负荷大概用多少?大家有什么建议吗?
课设时抽中了这个题目,但是以前没做过,不知从何下手,请各位朋友和前辈指点一下。只有建筑平面图,木有立面剖面图。还有就是,老师给的是健身馆,可我怎么看怎么像公安局。请各位指点一下,我该怎么走主干管,上边两层该怎么处理。
负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法、单位面积功率法等几种。 (1)需要系数法:设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,这种方法比较简便,应用广泛,适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,适用于范围的负荷计算过程稍繁。由于计算器的普遍使用,本方法必将被广泛采用。 (3)单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者适用于某些工业。 (4)对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电开关柜设备的计算负荷,取各设备功率之和,4台用电设备 的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数。 (5)除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的ABC法,变值需要系数法等。
摘要:建筑物的节能越来越被重视,尤其采暖节能大有可为,分户计量已经成为节能一种必要措施。本文通过对几种采暖原理的分析,提出住宅内采暖节能方案和措施,为小区住宅采暖设计提供参考。关键词:分户计量 单体壁挂炉 采暖方案1 前言我国是一个耗能大国,节能已经成为我国一项长远的战略方针。我国政府对节能高度重视,特别是十一五以来,节能工作有了量化指标。住宅的采暖节能日益被关注,以往住宅集中供暖,按面积收取热费,存在很大不合理性,且不便于用户进行局部调节,用多用少一个样,造成供热、用热的浪费。因此,在《民用建筑节能管理》和《中华人民共和国资源能源法》中明确规定:新建住宅建筑的集中供热系统,应当推行温度调节和用户热计量装置,实行供热计量收费。随着人们生活水平的提高,和供暖事业的不断发展,对供暖行业实现用热量的分户计量,势在必行。2 旧式采暖系统存在的问题
1000KW的负荷配CW2-2000/2000A的断路器和YJV-3*4(1*185)+2(1*185)电缆合适吗?断路器选CW2-2000/1600A可以吗?
地盘管和楼梯间的散热器采用一套水系统 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已经90%了 该怎么解决啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
本人在做新疆的一个办公、商业项目,层高都挺高的。之前没做过采暖的项目,请教下各位同仁,值班采暖的负荷是估算还是用软件计算的
谁可以我解答一下有关碳晶地暖的问题:在设计高温瑜伽房时,选用铺在地板下面的碳晶地暖室温可以达到38-45℃??人踩在地板上会不会烫伤啊??
某医院分四层,每个房间都要安装散热器,要求做出合理的室内暖气布局图,达到分区控制或分组控制,主回水采用DN32镀锌钢管,分支回水采用DN20管。采用热水供暖。哪位高人能帮忙设计一下平面图和系统图,给个建议。
计算负荷的时候,规范中说负荷应该扣除上层盘管向下的传热量,(技术规程)1、本人考虑应该最好不要扣除上层传热量,这个也应该算做间歇式供暖的计算方式吧2、盘管间距的选择应该是盘管的散热量减去盘管向下的传热量去除房间负荷才更合适不知道大家怎么认为??
本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了本人做散热器的几点矛盾:1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保
一同学面试时,人家问:现在住宅小区一般算到变压器一级的负荷很大,不太符合实际。经常会碰到这样的问题:一小区设计容量为3台1000KVA的变压器,可当建成了以后发现实际运行只用一台1000的变压器就足够了,你会怎样处理类似的问题? 我同学当然没有答对这问题,我也不会 问题是: 1.可能会出现这么大的差别么?设计负荷和实际运行负荷? 2.既然已经建成?为什么要处理?节约成本?(已经建成了啊?)难道还把变压器拆下来退货? 3.就算以上问题成立,那么要把3台变压器改造成一台变压器供电,你们会给出怎样的改造方案?(尽量减少手术难度和造价) 我认为直接把其他两台变压器的出线回路直接挂到一台的母线上即可,什么连锁啊全部取消,变压器两断的开关全部切掉。等于就是单台变压器单母线+茶油发电机供电。 可否??
我是个新手,最近接到一采暖工程:有一栋7层的楼,东西长84米,宽18米,前后都有走廊,,原来是靠电热板取暖,可是电费太高用不起了,故决定改为挂式暖气片取暖(除1楼),现在集中供热主管(给回水管)已经甩到2楼西侧,每层结构都相同,每层都有十几个房间,每个房间约50平方米左右,请教各位老师这个采暖工程该怎样设计?预算该怎样做,大包每平方约合多少钱?主管该怎样走比较合理?能否上传相关的图纸,先谢了!让各位见笑了!