  • 化工管道蒸汽伴热设计规定

    化工管道蒸汽伴热设计规定 第一章 伴热方式及其选用

  • 这个旅馆采暖供热设计是否合理

    这个旅馆采暖供热设计是否合理

    请教众位大虾: 项目: 河北保定某县一旅馆, 1000平米采暖面积,地暖盘管系统.四层,高16米.有客房23间,内设淋浴. 已知: 室内设计温度18, 室外设计温度-9, 平均温度-1.2. 楼顶储水箱供洗浴,热水温度40,冷水按15. 用天然气锅炉.锅炉承压. 膨胀水箱定压. 没有设计院的设计, 是我根据规范和经验设计的. 考虑到保证系统正常运行时的投资经济性, 现把设计选型列出,请高手指正,谢谢!!!1.锅炉 原装铸铁锅炉2台. 1台119KW供采暖, 1台85KW供热水.大气预混燃烧.2.2.循环泵 采暖用Q=5T/H,H=25M. 热水用Q=5T/H,H=25M3.膨胀水箱300L

  • 工厂内采暖供热设计规范

    原先一直在干纯水方面的工程,合作的汽车龙骨公司的厂房暖气片因为之后的扩建等原因部分不热并想查明产生原因与给出解决方案,想问一下大家有没有这种的设计规范手册来借鉴一下呢?

  • 求助太阳能的集中供热设计

    刚毕业,没有什么经验。求助大家设计1个12楼的太阳能的集中供热系统。邮箱:wx2326607@163.com手机:13866673835~~~谢谢大家了

  • 空调箱蒸汽加湿、加热设计求助!

    现有空调箱加湿量50KG,加热量150KW,业主要求采用蒸汽加湿加热;蒸汽源为市政供汽230℃,0.8MPa;需要设计减压装置;末端使用压力0.2~0.40.8MPa,设计计算:加湿量=蒸汽量加热量如何计算?使用端蒸汽的热值如何确认?谢谢!

  • 传授:如何设计与比较供热设计方案?

    传授:如何设计与比较供热设计方案?

    本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-8 16:01 编辑 在供热工程设计中,设计方案的确定是一项重要的、且影响全局的工作,供热系统设计方案涉及到:能源合理利用和运行管理;能源、外网和热用户三个方面。 供热系统设计方案的确定:应根据现行国家能源政策、有关规程规范,全面考虑热源、热网和热用户三个方面,经过技术经济比较综合分析后加以确定。<

  • 关于蒸汽板换设计的问题

    小弟第一次接触到这个设计,设计情况这样,采暖面积大概400平方,蒸汽源是低压饱和蒸汽。主要通过蒸汽板换 热水和采暖。第一:从蒸汽主管,分到3个板换,是否有专门的配件,蒸汽流量如何来合理、科学地分配?第二:西门子的蒸汽电动执行阀,是否要用?第三:除了梳水阀、安全阀,还需要用到什么蒸汽配件?请有过类似的工程经验的打指点下,小弟不胜感激。

  • 关于蒸汽设计的一点疑问?

    例如:10T/h蒸汽,压力0.5MPa,可以在动力手册上查出饱和蒸汽的压力(绝对)0.6Mpa,温度多少,水比容多少,蒸汽比容多少等等。但当你把10T/h换算为m3/h时,你选比容时,选的是蒸汽的,还是他们的平均比容?平均比容怎么算?期待共同探讨。

  • 关于供热空调设计的问题

    各位大虾好: 小弟正在学习陆耀庆前辈编的实用供热空调设计手册,其中有个问题请教:在围护结构最小传热阻表中,把建筑物和房屋类型分为一二三四五共五个类别, 分别给出这五类的外墙和屋顶的热阻.请教:这五个类别是按什么标准划分的呢?

  • 电力行业灰斗的蒸汽加热设计

    最近在设计电力行业,例如电除尘器灰斗壁的蒸汽加热管的布置,蒸汽品质为:170度,压力0.8MPa求设计规范,材质、安装、焊接内容,还有如果采用20钢的无缝钢管作为蒸汽管道,它的膨胀量是不是一般按照1.3mm/摄氏度.m近似计算的,求高手指点,不胜感激,PS:总算找到组织了

  • 求《简明空调设计手册》和《简明供热设计手册》

    哪位大侠有《简明空调设计手册》和《简明供热设计手册》!小第急用啊!谢谢啊!taojin1314@sina.com.cn qq:461007527

  • 求助:集中供热设计热媒参数的确定

    根据《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》JGJ26-95、《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)山东省实施细则》中的规定:采暖设计供回水温度金属管道为95度/70度;而热电厂实际供水最高温度只有60度。我们设计是否按热电厂供水温度进行设计计算?如果按60度计算,散热器将增加100%~150%,管径也要放大很多。请问各位同行你们是怎做的?国家对供热单位的水温有具体要求吗?

  • 《实用供热空调设计手册》

    《实用供热空调设计手册》正在编辑更新,大家如果有最新的措施和好的设计方法可以上传。 为了我们的事业,请好好珍惜机会。 有了好的帖子会直接发给编辑成员,谢谢。

  • 请教各位大虾蒸汽管道设计

    工业园区蒸汽管道设计:1。从热电厂到用户,约三千米,只考虑接入口,出口的调节由热电厂内部解决。2。用户要求介质参数:过饱和蒸汽,温度270°,流量13kg,压力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。请问如何设计啊?

  • 蒸汽蓄热器的应用和设计

    蒸汽蓄热器的应用和设计

  • 蒸汽供热锅炉房设计,锅炉容量6t/h,共三台

    图纸简介: 1、本设计低压蒸汽锅炉,包含设备图、基础图、管道仪表图等。 2、本设计锅炉蒸汽服务于生活及生产用热,锅炉额定蒸汽产量6.0t/h,压力1.25MPA,共3台锅炉。 3、包含锅炉房设计原理图、风管大样图、管道及设备保温做法。 投稿网友: tigerlxt

  • 【分享】采暖供热设计中常见问题探讨

    1 入口入户装置问题根据采暖通风与空气调节设计规范(以下简称设计规范)规定,热水采暖系统,应在热力入口的供回水总管上设置温度计、压力表及除污器,必要时应装热量计。设计人员往往只注意入户热力装置的设置,忽略了入口装置,有些图纸标注了入口装置所采用的标准图集号,而有的图纸则被遗漏,所以审图部门经常提出意见。设计人员在施工图中,除要说明遵循上述规定外还应特别强调两点:1)热力入口的供水管上最好设置两级过滤器,一级宜为3.00mm孔径的粗过滤器,二级宜为60目的精过滤器,回水管上宜设置滤网规格不小于60目的过滤器。2)在入户前的供回水支管上加装泄水旋塞。如小店某住宅小区,采用分户计量的集中供暖方式,供暖后许多住户的散热器不热,查其原因,过滤器处并未发现堵塞物,散热器均为无砂铸铁型,最后拆卸管道后发现,原因是管井内入户前支管下翻处的弯头内堵满了大量的细砂粒,虽然设有水过滤器,但网滤孔径太大,所以造成了堵塞,后加装了泄水阀堵塞后放过几次水,再未出现不热的问题。2 入口数量问题关于入口数量问题,做法不一,有的开发商要求一个单元一个入口,目的

  • 请教小区换热站的位置问题和供热设计涉及的规范有哪些?

    小区换热站和变配电站靠着能行吗,这个有什么要求吗?供热外网(直埋形式的)设计都涉及哪些现行规范,最新的版本。我有《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)和《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ-T81-98)这两个规范现在还在用吧。有谁知道吗?[ 本帖最后由 jhfjycumt 于 2012-7-4 14:05 编辑 ]