前 言 根据京政发[2000]9号北京市人民政府关于发布本市第四阶段控制大气污染措施的通告、京政发[2000]22号人民政府办公厅关于分解实施北京市控制大气污染第四阶段措施任务的通知,根据北京市规划委员会和北京市建筑节能与墙体材料革新办公室批准的编制计划,在广泛调查研究,总结试点工程经验、并经暖通专业和供热专业专家深入论证的基础上,编制了《新建筑集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》。由北京市规划委员会、北京市建设委员会和北京市市政管理委员会批准为北京市标准。 1.1一般要求 1.1.1新建集中供暖住宅的室内系统,应按分户设置热量表的热计量方法进行设计。与此相应,宜采用共用立管的分户独立系统型式。 1.1.2应设置一户一表。具有多种套型、且套型面积相差较大的住宅,根据水力平衡或管系统布置的需要,套型面积较大时一户也可多于一表。 1.1.3室内供暖系统由供暖管道入口装置、各环路的供回水干管和各共用立管组成。 1.1.4住宅内的公共用房和公用空间,应设置单独供暖系统和热量计量装置。 1.1.5热水供暖系统最低
一、供暖负荷计算 《设计技术规程》在供暖负荷计算方面与过去传统的负荷计算相比,最主要的区别在于要按6℃温差计算户间传热量。其目的是为了实施分户热计量后,邻户可能实施间歇供暖,大幅度自主调节供暖负荷,从而产生户间传热对用户的供暖影响。《设计技术规程》还规定,户间传热负荷不计入外网供暖总负荷中,只计入户内供暖总负荷,且不宜大于基本供暖负荷的80%。 1.户间传热量的确定 目前,暖通界一些同仁对于按6℃温差计算户间传热,持不同的看法。认为在同一建筑内,处于不同位置的未供暖住户与其相邻的供暖住户之间的温差是不同的。笔者通过实际工程设计计算同样发现,当处于东西边单元顶层的最不利住户不供暖,而与其相邻的其他住户都供暖时,户间温差远>6℃(约为11℃左右)。而相同户型处于中间单元中间层时,户间温差6℃的不利户型,可采取将户内温控阀的锁针控制在12℃-14℃,通过户内散热器散热及温控阀调节来补充此
分户热计量采暖设计与施工探讨.rar
15K502_供热计量系统设计与安装
新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程
地板辐射采暖分户热计量系统简介与应用http://www.e-hvacr.com/jszx/zt/lrjl/200603/3260.html
图纸简介: 本工程为7号住宅楼,建筑面积3079.65平方米,地上六层,采暖系统采用共用立管的分户独立系统,户内采暖为双管上供上回系统(明装),每户的供水干管安装热量表实行分户计量,每组散热器安装温控阀,进行室温控制,供回水温度分别是90°C和70°C。室内采暖供回水管采用明装,采暖供回水管采用镀锌钢管丝扣连接。图纸包含:暖通设计总说明 图纸目录、主要设备及材料表 图例 、采暖系统图、采暖安装大样图、一层采暖平面图、三--六层采暖平面图等。
哪位老师有这本图集?上传一个啦,谢谢!
多层住宅采暖热计量表地下室集中设置,采用分集水器分户,此方案是否可行,技术上有没有问题。
J531-2004集中采暖分户热计量(或分户独立热源)采暖管道系统安装工艺标准
北京的规程,非常实用
集中采暖住宅分户热计量系统设计与安装
集中采暖住宅分户热计量系统设计与安装专题,为您提供集中采暖住宅分户热计量系统设计与安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与集中采暖住宅分户热计量系统设计与安装 相关的专业交流讨论,更多集中采暖住宅分户热计量系统设计与安装相关内容请访问