想看这本书学习学习,找了半天没找到,哪位大侠能提供万分感谢!!!!!!!!
山东省建筑标准设计图集
住宅分户热计量采暖系统设计的几点体会.rar
住宅分户热计量采暖系统讲稿
本人最近在复习专业考试课时关于分户计量采暖系统的一个问题没搞懂,按我们现在做的分户计量采暖系统,如果把每一户看成是一个大散热器,那这个系统应该是一个下供下回双管系统,而我们在学双管系统时知道不可以超过四层,否则会有垂直失调,现在的住宅一般都是6层以上,请问这个问题如何解决?也许是我理解上有误
随着分户采暖系统的推广应用,原来室内外管网的划分亦不适应,进户阀门也由室外阀门井移到了楼梯内或锁闭阀处。这也就带来楼道立管及公用配件的管理权问题,直至目前是公说公有理婆说婆有理。供热企业与用户相互推诿,对双方利益都造成了损失。希望各位同仁发表高见,为供热事业发展做贡献。
15K502_供热计量系统设计与安装
分户热计量采暖设计与施工探讨.rar
04K502:热水集中采暖分户热计量系统施工安装
地板辐射采暖分户热计量系统简介与应用http://www.e-hvacr.com/jszx/zt/lrjl/200603/3260.html
04K502 热水集中采暖分户热计量系统施工安装
目前国家从节能减排和降低供热能耗的方面考虑,提出了对采暖室内系统实施分户计量的相关规定。目的肯定是毋庸置疑的,其具体的规定如下:一.新建住宅热水集中采暖系统,应设置分户热计量和室外温控装置。对建筑内的公共用房
502 水集中采暖分户热计量系统施工安装
多层住宅采暖热计量表地下室集中设置,采用分集水器分户,此方案是否可行,技术上有没有问题。
散热器采暖系统的水温设计要求 散热器热水采暖系统的热水设计温度,一般根据室内舒适度的要求、系统运行的安全性和经济性等原则来确定。系统的供水温度不超过95℃,才能
介绍了某综合高低建筑群采暖系统的优化设计概况。因该区采暖用户高差悬殊较大而不得不采用分区定压直接连网新技术。阐述了分区定压系统的划分、工作原理和工艺流程。通过实际运行证明了该设计的合理性和正确性 ,并获得了较高的经济效益
理正设备软件能否设计分户采暖系统?我们这新建住宅必须分户采暖,即各户自成一个环路,请教理正设备软件能否设计这样的工程。我们公建比较少,一年到头基本都是住宅,室内给水我们都是画出冷热水管,每户自备热水器,冷热水系统图也是画在一起。在这点上理正给排水不是太方便,只能单独生成冷热系统,然后再拼到一起。冷热水单独生成系统对比较大的系统很合适,但对简单的系统就不方便。我们单位想再买两套设备软件,就是因为这个原因一直没有定下来。我想提个建议能否增加冷热水同时生成系统的功能(对简单的系统),让设计师可以选择。好像其它的网友也有这样的建议,请理正考虑!谢谢!
三层住宅(一梯两户)分户计量采暖系统,楼梯间立管DN50异程,户内上供上回,横管DN25同程。所有分户热计量表及过滤器都没有安装,单元入户压力0.39/0.37MPa(压差小),温度45/25℃(温差大);供热站距住宅1.5公里,分、集水器压力0.41/0.30MPa,温度53/43℃。现户内循环差,个别散热器(非户内末端)回水温度极低(<25℃)。请问各位高人:在少改动户内管道的情况下,如何调节?问题出在哪?(供热站、单元入户流量均不知)