请问各位高手:四管制空调系统中三速开关至风机盘管的线为几根?从国标图集02X201-1上看:至冷水电动阀2根,至热水电动阀2根,三根(高、中、低档控制),一根零线,一根相线(三根电源线L、N、PE至风机盘管再返回至三速开关一根零线和一根相线),共9根,对不对?我原来做,标了7根线。故不知是7根还是9根?望各位高手指点。
请教各位大虾,在四管制水系统中,末端是采用普通风机盘管+进出水三通阀还是四管制风机盘管(冷热水盘管分开)各有什么优缺点?希望大家积极讨论,给小弟一点帮助,谢谢
希望大家可以在此得到分享
现在手上一项目,设计院设计的是两管制水系统,制冷采用水冷离心机组,冬季采暖用真空锅炉。现在疑问就是,设计院设计的采暖热水供回水温度为55/60度,只有5度温差。以前见到的采暖系统都是50/60,10度温差的,而且末端风机盘管和风柜也是50/60度工况的,现在设计成55/60度温差可以实现吗?因为末端设备设计工况是10度温差的啊,最后运行会不会实际锅炉的回水温度只有50度啊,因为热水经过风机盘管后回水就只有50度啊,如果这样最后锅炉热负荷就会不足,导致锅炉出水温度达不到60度了?
二管制 二管制:供冷供热合用同一管路系统。 <
二管制空调水系统管道支架施工说明按照95R17-1(室内热力管道支吊架)施工,施工单位已经施工。不能满足管道夏季制冷产生冷凝水要求,应该怎么要求施工单位按照规范施工?
我遇如下问题求救:某工程空调水为四管制系统,冷水系统和热水系统分别设置高位膨胀水箱。因水箱间布置空间的限制,考虑建议设计人员将两个膨胀水箱合并,能合并吗?请各位高手帮我准备说辞。如果能合并,那合并后膨胀水箱的容积应该取多大呢?V(热)?、V(冷)?还是V(热)+V(冷)呢?
空调要求: 制造区: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;开发室、部品库、制品库: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、运货:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;这个用什么空调系统比较好?总共两个空调机房,可 每个才3200x2200,够不够啊?
按照换热器的换热公式:换热量=K*面积*温差;换热量不变,当温差变大的时候,换热面积就会变小。但是大温差空调系统,末端选型反而是需要选取更大面积的末端,这不是和公式相反了吗?不知道遗漏了哪些东西,希望各位专家帮忙解答一下,谢谢!
夏季,空调系统将担任除去室内的余热和余湿的任务,除此之外,还有改善室内空气质量的功能。目前的空调系统还存在着很多问题,例如温湿度控制不独立,湿度控制不合理、夏季湿表面污染等等。本文介绍了温湿度独立控制空调系统的原理以及温湿度独立控制空调系统的相关设备组成,比较分析了温湿度独立控制空调系统与常规空调系统的优缺点,最后对温湿度独立控制空调系统的发展前景进行了展望。
小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
本文来源:李龙(IDAJ VE工程师 李龙)
一个典型的中央空调系统是由什么组成的呢?