图纸简介: 办公楼空调全套水系统施工图,轴测图等,无风系统,欢迎大家下载指导。 投稿网友: kongchenglin0926 上传时间: 2013-04-01
在空调水系统中常用到闸阀,蝶阀,球阀等,请问各位高手上述三者之间有什么区别,一般什么情况用哪种阀门,在选型时就选跟水管管径一样大的即可,还有另有标准?
本人曾遇到一个工程,建筑面积为12000平方米,共五层,风冷冷水机组制冷,冷冻水循环泵与冷水机组均至于五层楼顶,各层层高为4。5米,冬季板换采暖,板换与热水循环泵置于一层机房内,膨胀水箱比系统最高点高1米,系统冻夏季经常出现管道流水声,本人判断是膨胀水箱设置高度不够,造成系统无法补满,因而系统有气存在,不知各位是否与我意见相同
本人现在正在作一个高层建筑的中央空调,对于水系统要考虑竖向分区,采用的是闭式系统,现在就静水压的确定有些疑惑,恳请各位大师指教。
系统分类 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。
关于空调水系统安装质量 问题1: 管道焊接问题。 原因分析: 管道不对中,管道对口无间隙、管道气割落料端面不平,出现间隙宽度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及时清理焊渣直接涂刷防锈漆。 纠正措施: 管道焊接应按照GB50243第9.3.2条规定:管道对接焊口的组对和坡口形式应符合下表规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10MM。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线重合。管道对焊缝与支、吊架距离应大于50mm 。
一、什么叫水系统?
项目位于阿联酋首都阿布扎比,请大家点评。
现在的建筑一般都要画空调水系统和雨水系统图,雨水系统系统图还见过,但空调系统图却没见过,那为高手能指点一下,或给发个图看看。who7731@163.com
空调水系统中阀门种类繁多,比如:闸阀,截止阀,蝶阀等等。它们之间有什么区别吗?都用在些什么场合?不好意思,小弟刚毕业,对这些东东还不是太懂,请各位高人指点一二。
某酒家空调水系统竣工图
我的空调水系统最高点与最低点高差113.5米,采用闭式膨胀罐定压,安全阀开启压力1.4MPa,系统为二次泵型式,一次水泵扬程18米,在冷机的出口,定压点在冷水机组的入口,二次泵的扬程30米;关于系统工作压力:我认为一次泵克服冷机等一次环路阻力,最不利点在二次泵出口,二次泵入口压力为1.4MPa,出口处压力1.7MPa,系统工作压力即为1.7MPa,我们领导还有院总工都认为这是对的,给我审图的老工程师有不同观点:他认为系统工作压力就是我的安全阀开启压力1.4MPa。各位有什么高见?上传系统图,欢迎大家批评指正[ 本帖最后由 tjuhxiao 于 2009-10-15 22:31 编辑 ]
如图中 空调机组冷热盘管回水管上的电动阀及电动阀两侧的阀门的规格要比两侧的接管小一号吗
热泵机组,系统补水采用自动补水阀直接补水,没有定压罐,机组出口设置了蓄能加热罐(冬季辅助电加热),大家看看是否满足要求。1.技术措施中注明仅夏天使用的冷水系统可用直接补水,此系统为冬夏季都使用,可以吗,系统中有水处理器2.自来水定压可行吗,据说有很多系统都这样的3.膨胀水量由机组出口的蓄能加热罐吸收可以吗4.一定要软化水吗,用水处理器还要软化水吗谢谢各位大侠赐教[ 本帖最后由 sxhmgh 于 2011-8-14 20:25 编辑 ]
在供热空调水系统中,阀门被广泛应用于控制水的压力、流量和流向。 一、供热空调水系统阀门的种类、构造和特点 供热空调水系统中常用的阀门按阀体结构形式和功能可分为阐阀、蝶阀、截止阀、球阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、平衡阀等类。按照驱动方式分为手动、电动、液动、气动等四种方式。按照公称压力分高压、中压、低压三类。 供热空调水系统常用阀门的工作原理及特点如下: 1.阐阀: 阐阀是指关闭件(阐板)沿介质通道轴线的垂直方向移动的阀门。其优点是流阻系数小,启、闭所需力矩较小,介质流向不受限制。缺点是结构尺寸大,启闭时间长,密封面易损伤,结构复杂。 把阐阀分为不同类型,最常见的形式是平行式和楔式阐阀,根据阀杆的结构,还可分成明杆阐阀。 (1)三精平行式阐阀 指两个密封面相互平行的阐阀。适用于低压,中、小口径(DN50-400mm)的管道。 (2)楔式阐阀 指两个密封面成楔形的阐阀。分为双阐板、单阐板和弹性阐板。 (3)三精明杆阐阀 由于能较直观显