首页 课程 资料 论坛
  • 某空调工程自动控制系统的设计

    某空调工程自动控制系统的设计

    摘要:本空调工程全部采用吊顶暗装风机盘管加独立新风系统。室内风机盘管承担全部的室内冷负荷和湿负荷,新风机组把引入的室外新风处理到室内焓值,再按需求分配到各个房间。按舒适性空调设计,采用露点送风。系统冷热源选用风冷式空气源热泵,安置于天台上。空调水系统采用一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。系统主机采用远程控制,各房间的风机盘管可单独控制调节。 一、工程概况: 本空调工程全部采用吊顶暗装风机盘管加独立新风系统。室内风机盘管承担全部的室内冷负荷和湿负荷,新风机组把引入的室外新风处理到室内焓值,再按需求分配到各个房间。按舒适性空调设计,采用露点送风。系统冷热源选用风冷式空气源热泵,安置于天台上。空调水系统采用一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。系统主机采用远程控制,各房间的风机盘管可单独控制调节。 二、空气房间温度自动控制是通过接通或断开电加热器,以增加或减少精加热器的热量,而改变送风温度来实现的。 空调温度自动控制系统常用的改变送风温度方法有:控制加热空气的电加热器,空气加热器(介质为热水或蒸汽)的加热量或改变一、二次回风

  • 蒸发冷却空调自动控制系统的研究

    在净化工程蒸发冷却空调系统自动控制中,控制顺序和分室控制是直接影响控制效果和节能效果的因素。本文探讨了集中式蒸发冷却空调的控制系统。

  • 空调系统的自动控制方法探讨

    空调系统的自动控制方法探讨

    摘 要:以空调水系统为例,简单介绍了空调系统的自动控制原理。并基于暖通空调控制系统中,各参数的不确定性以及模型不精确性,采用模糊PID控制弥补了传统PID控制的不足。因此提高了控制器的控制性能和整个系统的鲁棒性,并大大降低了空调系统的能耗。关键词:空调系统 PID控制 模糊控制0 引言由于空调系统的设计都是按最不利情况(最大负荷)考虑的,而实际运行时能达到满负荷状况只占10%。如果不对空调的运行设备, 尤其是中央制冷系统进行相应的调节, 那么将会影响整个空调系统的调节品质,浪费能源和费用,并且这些设备也不是在最佳工况下运行, 无法满足对舒适性的要求。现代大型公共建筑多数其中空调、制冷与供热设备占40%。将自动控制用于暖通空调系统已势在必行采用自动控制可以使系统节约10%~15% 的运行费用,有的系统可以高达25%~30%。[1]在暖通空调系统的过程控制中,控制对象非常复杂,有些控制环节表现出很强的时滞、时变、非线性的特性,目前HVAC系统温度、湿度、空气污染度分别独立控制,控制器都是采用PID控制器,并且控制器参数是固定的。外界环境发生变化,特别

  • VAV空调系统中的自动控制d

    VAV空调系统中的自动控制d

    摘要:通过工程实例介绍了VAV变风量空调系统中水泵和风机的变频控制原理,以及现场直接数字控制DDC系统的控制过程,分析了VAV变风量集中空调系统的节能效果。 关键词:变风量 变频控制 DDC控制器 节能 随着国民经济的快速发展,人民的生活品质正在逐步提高,对室内空气环境的要求也越来越高。为了满足人们的需要,建筑物空调系统正在快速的普及和发展。与此 同时,建筑物的能耗也越来越大。据统计空调系统的能耗占建筑物总能耗的50~70%。因此,在满足人们需要的同时,必须利用现代先进的自动控制系统大力开 发节能型空调系统。 集中空调是将所有空气处理设备都集中设置在一个空调房间里,空气处理所需的冷、热源由集中设置的冷冻站或锅炉房集中供给。VAV变风量集中空调系统,是相 对于传统的定风量集中空调系统较先进的一种空调方式。它的基本原理是通过改变送入被控房间的风量(送风温度不变)来消除室内的冷、热负荷,保证房间的温度 达到设定值并保持恒定。例如,夏季当室内温度高于设定值时就提高送风量,反之减小送风量;冬季当室内温度高于设定值时就减小送风量,反之提高送风量。这种 空调

  • 自动控制系统的5个案例盘点

    知识点:自动控制

  • 请问目前空调系统的自动控制状况

    请问,目前的空调系统采用自动控制是不是较少?是不是只有非常大型和高档的空调系统或者是一些比较特殊的场所比如说洁净室和医院之类的才会做得比较多和细致?做得好的空调自动控制系统达到怎样的程度呢?有没有对每一个末端做出监控作出反应?一般的空调系统(比较大型的)会做哪些比较基本的自动控制或者是联锁控制?谢谢!

  • 某食品包装车间的空调及其自动控制系统

    某食品包装车间的空调及其自动控制系统黄文珍广州市城市规划勘测设计研究院510060工业厂房采用空调通风系统的目的是为车间提供个满足工艺要求的环境,其具体的工艺性空调参数要求包括温度相对湿度正压值控制等,但要达到上述环境参数的要求,则控制上必须由先进的电子技术来支持才能完成。 车间为例,其按使用功能分成若干个小间,仅介绍封装车间的空调及其自动控制系统。 1封装车间的空调系统1.1室内各参数的要求温度123弋±2,相对湿度65±5;正压值=53. 1.2空调系统的构成本系统采用组合式空气处理机组,其组合段包括回风机段分流段新回风混合段过滤器段冷器段送风机段电加热器段等。 空调机房内分别设置新风管回风管排风管,其风量均由电动阀控制。 ⑶系统冷冻水由工厂冷水机组统提供,其供回水温度为712. 1.3对空调系统的要求平时能满足车间的温度相对湿度及正压值的要求;当车间停产进行整体消毒杀菌时,系统能实现全新风运行,回风仅经回风机直接排至室外,以保证换气。 1.4空调机房的布置12空调自动控制系统本工程的空调自动控

  • 关于供热自动控制系统的应用分析

    针对我国的气象特点和中国人对舒适性的要求,如何确定一个合理的测控周期,提高系统运行稳定性、减少阀门动作次数、保证控制精度,是需要消化和改进北欧的技术的第一个问题,对此提出了供热补偿策略。我国的供热系统热网与热源由两个部门分管,会经常出现给热与用热的矛盾。而当热源供热能力不足时如何实现热量的均匀分配是需要消化和改进北欧的技术。如何确定最不利环路和最不利环路压差的设定值,是需要消化和改进北欧技术的第三个间题,提出了一种自辨识、自适应的策略。 热力系统本身是一个大的热惯性系统,且影响因素千变万化,精确的控制必须不断地跟踪室外温度的变化,这将导致阀门处于频繁动作状态,一方面使供热系统的水力工况处于扰动状态,另一方面导致控制系统的使用寿命变短,因此有两种不同的作法。虽然这种方法在热网正常运行且设计完全匹配的情况下可在一定程度上消除热力失调现象,但我国的供热系统运行过程中二次侧补水量会经常变化且毫无规律,换热器设计时换热特性各不相同,运行过程中参数的变化及换热器结垢等因素也将使个热力站换热器的换热特性有所不同。因此仅流量的平衡并不能完全消除我国供热系统的热力失调,而且投人大量的流量

  • 自动控制系统在橡胶坝中的应用

    1.1 引言 抚顺高阳橡胶坝位于辽宁省浑河抚顺城区下游段沈阳与抚顺交界处200m。橡胶坝是用高分子合成材料,按要求的尺寸、锚固于河床底板上形成封闭状、用水(气)充胀后形成的挡水坝。不需挡水时,放空坝袋内的水(气),就可恢复原有河渠的过水断面。橡胶坝可用于防洪、灌溉、发电、供水、航运、挡潮及城市园林美化,也可用于活动围堰、渠系临时挡水工程等。 抚顺高阳橡胶坝担负着当地拦河蓄水、泄洪等重要任务。计算机自动化监控系统是工程正常运行管理和安全渡汛的一个重要保障措施。本自动化监控系统充分利用计算机技术、现场总线技术、网络技术、自动控制技术等高端技术进行橡胶坝的自动化监控,提升了橡胶坝状态监视,运行控制,日常管理的现代化水平,同时也为今后实现跨地区分布式网络化多媒体远程监控打下了基础。抚顺橡胶坝自动化控制系统的开发能够提高橡胶坝的现代化管理水平,具

  • PLC自动控制系统的雷电防护措施

    按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94/2000的要求,PLC自动化控制系统需要采取直击雷防护措施和LEMP防护措施LEMP入侵PLC自动化控制系统的主要途径有:(1)沿电源线、通信线等金属导体入侵的雷电过电压波:(2)雷电流或部分雷电流注入接地装置,引起的局部地电位上升,通过接地导线引入的地电位反击;(3)由于雷电的静电感应和电磁感应,在PLC自动化控制系统设备以及与连接的各种导线上,产生的危险过电压。直击雷防护安装有PLC系统的建筑物,最低按第三类防雷建筑物装设直击雷设施。用避雷网做接闪器,引下线沿建筑物四周对称分布或均匀分布,并采用环形接地网。这样在建筑物外围构建的法拉第笼,除了具有防直击雷的作用外,还具有一定的静电屏蔽和电磁屏蔽作用,有利于提升防护措施的防护能力。

  • 基于PLC的锅炉吹灰器自动控制系统

    摘 要: 介绍了锅炉吹灰器控制系统基于可编程控制器 PLC 的实现, 介绍了 PLC 控制的方式。实践证明, 该系统满足系统自动吹灰的要求, 减 少了故障率, 提高装置运行的可靠性。 引言 清除受热面上的积灰和结渣, 维持其清洁, 是保证锅炉安全经济运行的 一种手段。燃料中不可燃的矿物质在炉内燃烧后成为灰渣, 其中一部分沉积 于下部渣槽内, 大部细小的灰粒随烟气一起流动, 可能沉积在炉膛辐射受热 面或后部对流受热面上,并逐渐地增厚成为疏松的积灰层或较坚硬的渣层, 目前还没有任 影响受热面的传热, 如不及时吹掉, 则积灰和结渣将日益严重。 何有效的防止粘结积灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰装置定期地吹灰。吹 灰器可提高主蒸汽出口温度, 降低锅炉排烟温度, 在一定蒸汽压力下进行吹 省煤器内壁的结焦及结碳得到清除, 恢复传热系数, 灰, 使结在锅炉过热器、 提高效率 1%左右。

  • 泵站自动控制系统功能及应用

    以实现万物互联为目标的物联网技术不断应用于各个行业中,水利泵站的巡逻、管理等工作也在逐渐由泵站自动控制系统代替,这与系统的功能强大有直接关系。 1、监测采集泵站水位、进出站压力、出入站流量以及泵组的启停状态、电流、电压、保护状态等泵站运行中涉及的各项数据; 2、支持手动、自动、远程等三种方式控制水泵的启停,各种控制模式之间能自动切换,智能轮换水泵启动顺序和数量,延长设备使用寿命; 3、远程管理参数,登录管理后台组态重现泵站,显示被监测设备的工作状态,包括水泵的工作电压电流、水位、压力、流量等数据,现场或远程读取、修改、设置测控设备的工作参数; 4、调配控制,远程控制中心泵房泵电机的启停状态、运行时间、工作电流电压等参数,手动或者自动调控,避免电流过大、缺相、水位过低等情况发生,保护水泵; 5、对泵站的启、停、故障报警等数据进行记录、保存,能查询历史数

  • 水泵自动控制系统解决方案

    随着城市水务系统的不断建设应用,污水处理厂、污水管道、供/排水泵等设施数量也随之增加,给水务管理工作带来了新的挑战。而水泵自动控制系统,针对水务管理自动化而研发,不仅能够降低运营成本、提高管理效率和服务质量,保障城市水务系统正常运行,从而确保居民生活用水安全。 水泵自动控制系统解决方案,主要通过对泵站设备运行情况的实时监测、故障诊断与自动处理等手段,来实现对泵站设备的智能化管理。系统通过远程监测方式,可以及时掌握水泵运行情况、水位变化情况等信息,可以实时监控泵房的设备运行状态和水位情况,并及时提醒维护人员进行处理。在出现故障时,提供远程、自动等控制方式,实现水泵启停、调节流量、控制管网压力等操作。同时还可以对设备进行远程监控和预警、报警等。 方案功能 1、泵站内安

  • 电力拖动自动控制系统(第2版)pdf

    大家觉得好就多给顶!!!

  • DDC自动控制对空调系统节能的方法

    基于DDC自动控制对空调系统节能的方法摘要:空调的用量愈大,消耗电力也愈多,直接造成城市供电不足和夏季限电问题的出现。所以实有必要发展一种有效的空调系统节能方法。本文整合了DDC自动控制系统,提出了利用DDC对建筑物空调系统自动控制的思路,既可以让空调系统更有效率的运转,又可以提供舒适的环境和达到节能的目的。1.引言 节能可以说是楼字自动控制系统的出发点和归宿。众所周知,在智能建筑中,HVAC(采暖、通风和空调)系统所耗费的能量要占到大楼消耗的总能量的极大部分比例,大致在50%~60%左右。特别是冷:东机组、冷却塔、循环水泵和空调机组、新风机组,都是耗能大户。所以实有必要发展一种有效的空调系统节能方法,尤其用是在改善现有大楼空调系统自动化上方面。DDC(Directdigitalcontr01)直接数字化控制,是一项构造简单操作容易的控制设备,它可借由接口转接设备随负荷变化作系统控制,如空调冷水循环系统、空调箱变频自动风量调整及冷却水塔散热风扇的变频操控等,可以让空调系统更有效率的运转,这样,不仅为物业管理带来很大的经济效益,而且还可使系统在较佳的工况下

  • 基于PLC的锅炉加药自动控制系统的设计

    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我国对大型锅炉的给水与蒸汽质量指标要求十分严格,因而需要对炉水品质连续监控。测量pH值大多采用传统的PID控制算法.但在反应过程中,因其中和点附近的高增益使得难以调整传统PID控制器参数。因此只能采用很小的比例增益,否则系统不稳定,而比例增益过小,又将使系统的动态特性变坏。对于锅炉给水加药测控装置,已经实现了加药系统的自动化,但无自动配药设备,仍需根据汽水实验室的化验结果人工配药,这样不仅工作强度大,而且所加的氨、联胺均属有剧毒易挥发物质,会给操作者造成严重危害,并导致环境污染。为此,提出变增益三区段非线性PID和积分模糊控制(IFC)算法的两种新型pH值控制法。通

  • 基于DDC自动控制对空调系统节能的方法

    基于DDC自动控制对空调系统节能的方法

  • 求助:DDC自动控制系统的价格?

    本人对自控这块不是很了解,遇到个问题烦请知道的朋友赐教下,对于一个约1000冷吨的空调系统,采用的DDC自动控制系统的价格大概在什么范围?甲方只提供个清单过来,没有图纸,没末端设备数量,没其他参数,也问不到,以前没搞过不知道大概要多少钱,比较急,在线等待,知道的请赐教!

  • 电力拖动自动控制系统(第3版)(陈伯时)

    电力拖动自动控制系统(第3版)(陈伯时)

点击加载更多

空调自动控制系统

空调自动控制系统专题,为您提供空调自动控制系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调自动控制系统 相关的专业交流讨论,更多空调自动控制系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

清洗空调系统

净化空调系统