上传《冰蓄冷空调系统的改造及应用》,供大家参考!
一、系统的组成及制冰方式分类 1.系统组成 冰蓄冷空调系同一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其终极的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。 2.制冰方式分类 根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆天生,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。 二、运行策略与自动控制 1. 运行策略 与常规空调系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。蓄冷系统在设计过程中必须制定一个合适的运行策略,确定具体的控制策略,并具体
冰蓄冷空调的设计是如何考虑的,储冰桶的大小是如何考虑的,一般除了乙二醇的溶液外还可以用什么更好的载冷.要求置顶谢谢,
附件是介绍对大家陌生的动态冰蓄冷中央空调系统,有兴趣的,请下载,谢谢。
上传《冰蓄冷空调系统的动态规划优化控制》,供大家参考!
冰蓄冷空调系统的经济性研究.rar
2005年1月19日 冰蓄冷空调由于自身的特点而对自控系统有一定的依赖,而这种依赖就决定了自控系统的基本功能。就一般情况而言,冰蓄冷空调对自控系统有如下四个方面的基本要求: 1、工况切换和设备起停控制。冰蓄冷空调是在同一管道系统上通过对水泵和阀门等设备的不同组合而得到不同的工况的,而不同的工况组合又体现出不同的运行策略。因此,选择冰蓄冷空调只是为降低运行费用在设备上提供了可能,而真正实现降低运行费用还需将系统中所有设备有机地结合起来,并使操作者方便快捷地在各工况之间切换。 就具体的工程而言,不同的工况对参与运行的水泵以及阀门的开启和关闭都有不同的规定,与此同时,对各设备的启动顺序和设备启动的时间间隔都有具体的要求。这就要求自控系统能为工况的切换提供方便、安全的操作手段。理想情况下,操作者希望通过鼠标在屏幕上的点击或通过菜单的选择就能切换工况。但是自控系统在提供操作方便的同时又要能够防止人员的误操作,所以建议把工况切换和系统启动分为两步操作,即切换工况只是为系统启动做好了工况的选择,而并不是在切换工况后直接启动系统。
最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
小拍几张
地源热泵联合冰蓄冷空调系统的研究设计.rar
最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~
空调要求: 制造区: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;开发室、部品库、制品库: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、运货:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;这个用什么空调系统比较好?总共两个空调机房,可 每个才3200x2200,够不够啊?
小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
冰蓄冷空调是一种有效缓解“昼夜用电峰谷差”的技术l1 2],在商场、宾馆、办公楼等大型空调系统中得到越来越多的应用,但很少有适合于商用和家用的小型系统。因此,小型冰蓄冷系统在我国将有较广阔的发展前景。对于小型冰蓄冷系统的研究,不同的研究机构提出了不同的系统结构。笔者从大过冷度制冷循环的特性出发,提出过冷型多联机冰蓄冷空调系统,并搭建了试验台。 1 多联机冰蓄冷系统 本系统基于大过冷度制冷循环理论而提出。实现大过冷度的方法有:机械过冷(即利用一个单独的辅助制冷循环,使主制冷循环的制冷剂液体过冷),其主、辅循环需要良好的优化匹配 ;冰蓄冷过冷。本系统采用冰蓄冷过冷的方法。冰的温度较低,可达到0℃ ,因此用它作为制冷剂的过冷剂完全可以实现大过冷度制冷。 为了充分利用大过冷度制冷系统的优点,笔者采用多联机系统和冰蓄冷技术相结合的技术方案,如图1所示。此系统即为过冷型多联机冰蓄冷空调机组,它由室夕卜机组和室内换热器组成。与常规多联机系统相比,其室外机增加了一个蓄冰系统。它采用制冷剂在蓄冰设备内直接蒸发制冰蓄冷和制冷剂内融式取冷形成大过冷度制冷相结合的方式。
按照换热器的换热公式:换热量=K*面积*温差;换热量不变,当温差变大的时候,换热面积就会变小。但是大温差空调系统,末端选型反而是需要选取更大面积的末端,这不是和公式相反了吗?不知道遗漏了哪些东西,希望各位专家帮忙解答一下,谢谢!
空调器的制冷系统由蒸发器、压缩机、冷凝器和毛细管四个主要部件组成。按照制冷循环工作的顺序,依次用管道连接成一个整体。系统工作时,蒸发器内的制冷剂吸收室内空气的热量而蒸发成为压力和温度均较低的蒸气,被压缩机吸入并压缩后,制冷剂的压力和温度均升高,然后排入冷凝器。制冷剂蒸气在冷凝器内通过放热给室外空气而冷凝成为压力较高的液体。制冷剂液体通过毛细管的节流,压力和温度均降低,再进入蒸发器蒸发,如此周而复始地循环工作,从而达到降低室内温度的目的。
建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <