知识点:空调冷热水
1、序言 《民用建筑节能设计标准》规定,供热系统中循环水泵的电功耗一般应控制在单位建筑面积0.35~0.45W/m2的范围内,实际上约为0.5~0.6 W/m2,甚至高达0.6~0.9 W/m2. 供热空调泵系统存在设计电功率容量偏大,运行耗电量较高的问题,而泵的电耗在空调供热系统能耗中占的比重也较大,设计泵电功率容量大要求增大发电容量,增大峰谷差;运行耗电量大意味着发电煤耗的增大和污染物排放量的增大;容量增大使初投资加大,运行电耗增大使耗电费增多,两者都提高了空调供热运行成本,加大了热(冷)费用和用户的负担。为此,必须了解空调供热泵容量和能耗增大的原因,探讨泵节能的方法,并从设计、设备和调速方法上提出改进的措施。 2、空调供热泵电耗大的原因分析 2.1 设计泵功率大的原因 从泵轴功率 可知,影响泵功率的主要因素是流量V(m3/min),扬程H(m)和泵效率η(%)。 (1) 设计热(冷)负荷偏高,造成热(冷)水流量偏大。从 可知,设计热(冷)负荷Q和供回水温差Δt是计算流量的主要依据。 (2) 扬
某别墅空调系统、净水、热水系统平面图,本人是新手,请大家毫不吝啬的指出图纸中的问题。谢谢!
摘要:随着我国钢铁事业的高速发展,中央空调系统在钢铁厂也得到了越来越广泛的应用,钢铁厂的中央空调相对于民用而言,有其一定的特点,本文从空调机房和空调管线两个方面,讨论钢铁厂空调设计中,应注意的问题,以供大家参考。 关键词:中央空调系统定压补水装置无补偿直埋保温管道 随着我国钢铁事业的高速发展,中央空调系统在钢铁厂也得到了越来越广泛的应用,中央空调相对于分体空调有如下优点:①中央空调运行管理灵活方便,且运行费用低于分体空调,中央空调制冷站可直接控制制冷机的开停时间和冷量大小,可根据气候变化进行调整,以节约运行电费。②中央空调能保证向房间输送新风,使房间始终保持空气清新、卫生。但分体空调只有通过开门、窗和采用新风换气机通风换气,冷量损失大,这不仅影响房间温度,而且浪费了能源。③中央空调故障少好维修。中央空调无论是空调机组和全空气风道系统,还是房间风机盘管和新风系统,均不易发生故障,而制冷设备则设在制冷站内,便于维修。但分体空调的分体空调器遍布在各处,制冷压缩机不仅数量多而且分散,出了故障很难一一去维修好。④中央空调噪声小于分体
按照新的GB50189-2015要求,空调冷热水系统的耗电输冷热比需要标注在施工图设计说明中,但是这个值大家以前基本都不会算的,我检查了以前的一个项目,热水循环泵的计算值达不到标准的要求,差距很大。有同行碰到这个问题吗?
本人目前手上有一个暖通机房的工程,要求夏天冷水,冬天热水相互切换,原来用的橡胶法兰垫片被换掉,我们领导说用金属垫片,监理坚持要有橡胶石棉垫,可是后来用了石棉垫,在压力试验的时候老是渗水,不知道是什么原因?是不是石棉垫的使用上有什么特殊要求啊
一、选择冷、热水系统的形式 1空调水系统的形式 a、双管制和四管制系统 对任一空调末端装置,只设一根供水管和一根回水管,夏季供冷水、冬季供热水,这样的冷(热)水系统,称为双管制系统; 对任一空调末端装置,设有两根供水管和两根回水管,其中一组供回水管用于冷水系统,另外一组用于热水系统,这样的冷(热)水系统,称为四管制系统。 b、闭式和开式系统 闭式系
有个项目,原来是风盘加新风系统的50/60水温,现在改造打算在顶层的一个200平的房间做地板采暖,共用一个立管,不知道这样会有什么不良的后果的
空调、供热水系统泵的节能.rar
此题是否缺少条件,用户之间干管的压差, 答案也没有给出具体过程。请高手指教?谢谢
请教河南的酒店热水系统怎么做?本人是广东这边的单位,现在做一个河南的项目,是一个五星级酒店,想请教下河南有没有市政热源供应的?
大家好,请教一个问题,一个别墅用的风冷变频热泵中央空调(水系统)我想请问需要哪些空调配件,第一次接触,比如水泵还有什么我都不太清楚了,希望大家帮忙
酒店专用热水系统及应用 供水系统是酒店,宾馆、会所中不可或缺的一环,传统供水方式占地面积大,水质易污染,而最主要的缺点是水压和水温不能保持恒定,开水需等待很长时间才有热水提供,这无疑给客户带来了极大的不便。芬尼克兹针对星级酒店,宾馆以及会所提出恒温恒压供水解决方案,解决供水难题,提供完美解决方案。 恒温实现方法:恒温采用会回水电磁阀进行控制,当热水管内的水温低于设定值时,电磁阀打开,热水回至水箱进行循环加热再供水。 恒压实现方法:利用变频器调节水泵转速来使水路中的水压力恒定,避免出现水忽冷忽热或者末端没水。 系统图如下所示:
一.热源的选择: 1.热源选择较为复杂,主要考虑节能及当地实际情况。前几年大多采用容积式油、气及电热水机组,这几年以空气源热泵为主
摘要:介绍和归纳了住宅热水系统中各类热水供应方式、热水热源、热水管材及其各自的优缺点。提出了家庭热源中心的概念。 关键词:热水供应方式 热水热源 热水管材 家庭热源中心 目前住宅房地产开放商为迎合消费者不断提高的要求和日益激烈的市场竞争,除在小区环境、绿化布置、住宅户型等方面刻意的精雕细琢外,还在建筑配套方面提高住宅的舒适度的配套设施。热水系统是续安保监控、卫星电视、纯净水入户等设施后的又一“卖点”。本文就其住宅热水系统各部分的选择作其论述。住宅热水的供应方式住宅热水供水方式分为以整个小区为单位的小区集中式热水供应、以小区每幢楼为单位的小区分散式热水供应和以每户为单位的分户热水供应。目前国内住宅有集中热水供应的还不多,主要限于高级住宅和供外宾用的公寓式住宅。绝大多数住宅均为分户式热水系统。小区集中式热水系统:整个小区设立以热源和大型开式或闭式蓄热水箱为主的中央热水供应站,通过小区室外热水管道,将热水送到每栋楼,再由室内输配管路送到每家每户,一般采用干管和立管循环方式补偿热损失。小区分散式热水系统
图纸简介: 本图是空气能热水系统:包含空气能热水系统图,立面外墙管道热水网及室内供水网 投稿网友: cobboy 上传时间: 2014-01-26
急!!! 一个会所,二层,有游泳池,桑拿,卫生间等,距离还分散的比较远,需循环热水供应,温度不同,如何使系统有节俭又适用?为了淋浴冷、热水压力接近,是否需设水箱(冷、热),膨胀管起什么作用,膨胀水箱又起什么作用,本系统需要么?谢谢你的帮助!
请教各位大虾,现在有一工程,甲方要采用太阳能热水系统,但经过计算,其天面面积不能满足热水需求,面积只有所要求的一半,太小了。那么是干脆采用电或其他热水系统,还是采用太阳能热水系统和其他补充热源联合的方式?请教各位不吝赐教!急!!
现在正在做一个浴室和一个开水房,旁边是锅炉房,我现在不明白我们专业做到那里为止,是只做第二循环系统,还是第一,第二都做呢,要是这样的话,学校的热水器选哪一种比较好,有做过相应的工程的大哥们,帮我解决一下难题吧!!!!!!!!!
热水系统需要采用同程布置,不知这样的一个系统如何能保证同程?注:A点为热水供应点在屋面,B、C为两个热水立管,需要回水至底层……如何布置回水管以保证B、C两个立管为同程布置??