各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
地板辐射采暖用的很普遍,前几天听说了夏季可以用地板辐射供冷,可以承担房间部分冷负荷,一般盘管间距达到100mm时,散冷量指标为30左右,由新风承担部分冷负荷(不只是新风负荷,还要承担部分计算负荷),这样就可以把室内风机盘管省了,第一次听说这种做法,感觉地板辐射供冷还是有点不靠谱,请教各位,见过这种做法吗,可以达到效果吗?
以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
大家有没有做过以沼气为燃料的低温地板辐射。还是采用壁挂锅炉,只是燃料采用沼气,是一个农村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板辐射,能行的通吗?请教一下大家。另附建筑图。
我好交朋友,有关地板辐射采暖设计方面的活,1000平以下若不嫌小的无知,愿免费给设计,前辈且作参考或批判均可.13332089227张,regekeji@yahoo.com.cn
1 关于热水地板辐射采暖与暖气片采暖的理论分析从理论上来说,暖气的供暖参数一般是95/70(摄氏度),而地暖最高60/50(摄氏度)。地暖利用了较低品味的热水,需要的热量较暖气少,输送过程中热损失也小。在理论上,应该比暖气采暖节能。和暖气采暖相比,热水地板辐射采暖的水温较低。但由于温差较小,需要输送的热水流量较大,需要更大的循环水泵。消耗的燃料少了,而耗电量却增加了。本人认为:地暖使用的温度较低的热水,相对暖气采暖来说,有更多更新的热水来源,比如说采用水源热泵,太阳能等等。2 热水地板辐射采暖的现状冬季采暖,住宅的室内温度过高,是用户反映的最常见的问题。据唐山市滦县某住宅楼小区用户反映,冬季室内达到了30摄氏度。最不利的用户也有17、18度。要知道,冬季采暖室内温度并不是越高越好。温度过高,地面的有害尘埃、细菌会变得活跃,不利于人民的身体健康。举个例子:正如大家所注意到的,室内外温差过大,很容易让人感冒。出现这种现象的原因是多方面的。暖通设计人员最担心的就是用户不热。因为遇到不热的情况,首当其冲的便是设计人员。其实,
建筑是这样的 架空层为车库 车库上为住宅 车库不采暖 当算一层住宅的负荷时 需要加地板的耗热量么 还有在进行水力计算时 地暖管的局部阻力怎么计算 ??
我是新手,最近做了一个地板辐射项目,因为是节能住宅,所以热负荷比较小,按管间距300敷设仍达不到满敷,可是审图的说必须满敷,我个人认为,这样一来计算岂不是没有意义了?而且审图中心的也有意见分歧。请问各位高手我该怎么办?
上海别墅采用地板辐射采暖已经有不少了,也没有什么问题,但我最近遇到点问题对于少数个人用户的地暖是春夏天安装的,对于调试这一环令我很头痛。 规范上规定初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 问题来了:夏天的环境温度就30多度,小型锅炉打开后,地板散热没有冬天多,怎么能达到设计的供50,回40呀,没有调试,用户不给钱,烦死了。 请高手指教。谢谢!!
请问:地板辐射采暖设计要用哪些资料?我刚做地暖设计,为阻力损失计算就伤透了脑筋,好多东西无从下手,希望指点一下需要哪些书籍可以系统的学习一下.
现在低温热水地板辐射供暖在工程施工中应用十分广泛,而又因为其作业面大,暗埋,交叉作业等情况,维修量比较大,虽然有了一些施工技术规程,但对于现场施工的经验却不是很多,希望各位前辈不吝赐教,将在地板辐射采暖施工的经验和控制要点交流分享,共同进步。
地板辐射供暖弊病也不少:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17000
有一个工程采用低射地板采暖甲方希望地面采用地砖,领导房间地面采用实木地板我看了一些介绍 说是实木地板用于地板辐射采暖不好 安装时需要铺设龙骨,会破坏采暖管线。。请问是确实不能使用么?那为什么地面辐射供暖技术规程中又有地面层为木板时的散热量表呢?。。一般实际工程中采用什么地板呢 效果如何啊 对这一块确实了解太少 希望有牛人能详细解答一下 扫扫盲哦~~~~
介绍了低温地板辐射采暖的优越性 ,并对低温地板辐射采暖工程设计中遇到的若干实质性问题进行剖析 ,提出了问题 ,呼吁业内同仁群策群力予以解决
地板辐射采暖的设计与施工.rar
低温地板辐射采暖设计要点
一栋猪舍建筑,里面采取地板辐射采暖和散热器采暖联合的方式,局部区域(四条带状区域,供新生猪仔活动区,总面积约200平,建筑总面积1400平)采用地板辐射采暖,32°的设计温度,其余区域采用散热器采暖,20°的设计温度即可,冬季猪只所需新风量很大,新风不经处理直接送入室内,靠采暖负荷抵消,房间无内墙,都是护栏类的隔断,请问这栋建筑的采暖负荷该如何计算?
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
我省地处北温带,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,传统的散热器供暖方式已不能满足居住者日益提高的生活要求,节能、环保、提高居住环境质量是发展供暖方式的方向,近年来涌现出许多新的采暖方式。 在诸多采暖新技术中,地板辐射采暖无疑是热舒适度最好的一种供暖方式,越来越受现代人的欢迎。地板采暖是把耐热管材埋设在地板内,以低温热水加热地板,再通过地板以辐射为主的方式加热室内空间的技术,辐射供暖方式与对流供暖方式相比节约能源约10%~30%。地板采暖的节能优势体现在以下几个方面。 一、降低室内设计温度节省能耗。辐射供热不同于对流供热的一点就是并非直接加热室内的空气,利用低温热水地面辐射供热方式供暖时,热量主要以辐射形式传送,辐射散热量占总散热量60%以上,这种传送方式直接迅速,热量不需要通过任何介质便可传给供热对象,提高了热效率,室内设计温度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供热可以用较低的室内设计温度得到散热
地板辐射采暖的误区是指“在地板辐射采暖的概念,观点,规范,标准及设计,计算,选材,施工,验收各个环节中,多数人认为是正确的东西而实际是错误的或存在问题。”把谬误当成真理,把毒蛇当成美女(比喻有点过分)。此种误区贻害无穷。 特请军中高官和有识之士将有关误区的话题提出并进行研讨。去粗存精,去伪存真。使地暖行业健康发展。致谢!!! 军中一小兵