地板辐射采暖用的很普遍,前几天听说了夏季可以用地板辐射供冷,可以承担房间部分冷负荷,一般盘管间距达到100mm时,散冷量指标为30左右,由新风承担部分冷负荷(不只是新风负荷,还要承担部分计算负荷),这样就可以把室内风机盘管省了,第一次听说这种做法,感觉地板辐射供冷还是有点不靠谱,请教各位,见过这种做法吗,可以达到效果吗?
以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
大家有没有做过以沼气为燃料的低温地板辐射。还是采用壁挂锅炉,只是燃料采用沼气,是一个农村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板辐射,能行的通吗?请教一下大家。另附建筑图。
低温地板辐射采暖设计要点
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
一栋猪舍建筑,里面采取地板辐射采暖和散热器采暖联合的方式,局部区域(四条带状区域,供新生猪仔活动区,总面积约200平,建筑总面积1400平)采用地板辐射采暖,32°的设计温度,其余区域采用散热器采暖,20°的设计温度即可,冬季猪只所需新风量很大,新风不经处理直接送入室内,靠采暖负荷抵消,房间无内墙,都是护栏类的隔断,请问这栋建筑的采暖负荷该如何计算?
请问谁有2012地板辐射采暖设计规程的电子版呢
在现场施工时发现地暖加热管与冷热水管道交叉,绝热层厚20mm,冷热水管道De25,如果采用图一方式敷设,冷热水管单独管槽,必然会有交叉点,如果采用图二方式敷设那么管道必然会超出绝热层。请问在这种情况下该如何处理?
我省地处北温带,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,传统的散热器供暖方式已不能满足居住者日益提高的生活要求,节能、环保、提高居住环境质量是发展供暖方式的方向,近年来涌现出许多新的采暖方式。 在诸多采暖新技术中,地板辐射采暖无疑是热舒适度最好的一种供暖方式,越来越受现代人的欢迎。地板采暖是把耐热管材埋设在地板内,以低温热水加热地板,再通过地板以辐射为主的方式加热室内空间的技术,辐射供暖方式与对流供暖方式相比节约能源约10%~30%。地板采暖的节能优势体现在以下几个方面。 一、降低室内设计温度节省能耗。辐射供热不同于对流供热的一点就是并非直接加热室内的空气,利用低温热水地面辐射供热方式供暖时,热量主要以辐射形式传送,辐射散热量占总散热量60%以上,这种传送方式直接迅速,热量不需要通过任何介质便可传给供热对象,提高了热效率,室内设计温度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供热可以用较低的室内设计温度得到散热
现在低温热水地板辐射供暖在工程施工中应用十分广泛,而又因为其作业面大,暗埋,交叉作业等情况,维修量比较大,虽然有了一些施工技术规程,但对于现场施工的经验却不是很多,希望各位前辈不吝赐教,将在地板辐射采暖施工的经验和控制要点交流分享,共同进步。
我好交朋友,有关地板辐射采暖设计方面的活,1000平以下若不嫌小的无知,愿免费给设计,前辈且作参考或批判均可.13332089227张,regekeji@yahoo.com.cn
地板辐射采暖的误区是指“在地板辐射采暖的概念,观点,规范,标准及设计,计算,选材,施工,验收各个环节中,多数人认为是正确的东西而实际是错误的或存在问题。”把谬误当成真理,把毒蛇当成美女(比喻有点过分)。此种误区贻害无穷。 特请军中高官和有识之士将有关误区的话题提出并进行研讨。去粗存精,去伪存真。使地暖行业健康发展。致谢!!! 军中一小兵
低温地板辐射供暖已在我国,特别是北方地区获得了大面积应用,其舒适、节能、便于分户计量等优点日益被设计人员和用户所认识。部分地区已制定地方法规,这对于指导工程设计、施工起到了良好作用。 辐射供冷本人却从没见过,能够搜索到的实例也很少,大家都知道冷空气比重相对热空气密度大,在采暖时热气往上升,底部温度高,给人舒适的感觉,这也是其被广泛采用的一种原因,而冷气则是向下沉,若采用地板辐射方式供冷,肯定使人的腿部感到冷,其舒适性大大降低,若是采用顶棚辐射供冷,其施工复杂程度大大增加,还要解决表面结露的问题,从而增加造价,且效果如何暂时不知。 从设计、施工、日后使用的各个方面请大家发表一下自己的看法,有经验的朋友更要多多发表自己的观点。
1 关于热水地板辐射采暖与暖气片采暖的理论分析从理论上来说,暖气的供暖参数一般是95/70(摄氏度),而地暖最高60/50(摄氏度)。地暖利用了较低品味的热水,需要的热量较暖气少,输送过程中热损失也小。在理论上,应该比暖气采暖节能。和暖气采暖相比,热水地板辐射采暖的水温较低。但由于温差较小,需要输送的热水流量较大,需要更大的循环水泵。消耗的燃料少了,而耗电量却增加了。本人认为:地暖使用的温度较低的热水,相对暖气采暖来说,有更多更新的热水来源,比如说采用水源热泵,太阳能等等。2 热水地板辐射采暖的现状冬季采暖,住宅的室内温度过高,是用户反映的最常见的问题。据唐山市滦县某住宅楼小区用户反映,冬季室内达到了30摄氏度。最不利的用户也有17、18度。要知道,冬季采暖室内温度并不是越高越好。温度过高,地面的有害尘埃、细菌会变得活跃,不利于人民的身体健康。举个例子:正如大家所注意到的,室内外温差过大,很容易让人感冒。出现这种现象的原因是多方面的。暖通设计人员最担心的就是用户不热。因为遇到不热的情况,首当其冲的便是设计人员。其实,
地板辐射供暖弊病也不少:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17000
建筑是这样的 架空层为车库 车库上为住宅 车库不采暖 当算一层住宅的负荷时 需要加地板的耗热量么 还有在进行水力计算时 地暖管的局部阻力怎么计算 ??
请问:地板辐射采暖设计要用哪些资料?我刚做地暖设计,为阻力损失计算就伤透了脑筋,好多东西无从下手,希望指点一下需要哪些书籍可以系统的学习一下.
上海别墅采用地板辐射采暖已经有不少了,也没有什么问题,但我最近遇到点问题对于少数个人用户的地暖是春夏天安装的,对于调试这一环令我很头痛。 规范上规定初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 问题来了:夏天的环境温度就30多度,小型锅炉打开后,地板散热没有冬天多,怎么能达到设计的供50,回40呀,没有调试,用户不给钱,烦死了。 请高手指教。谢谢!!
我是新手,最近做了一个地板辐射项目,因为是节能住宅,所以热负荷比较小,按管间距300敷设仍达不到满敷,可是审图的说必须满敷,我个人认为,这样一来计算岂不是没有意义了?而且审图中心的也有意见分歧。请问各位高手我该怎么办?