地暖设计与施工技术要求(来源:北京亚特伟达冷暖节能**技术有限公司 转载请注明)地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙
设计图纸要求地下连续墙必须进行非原位试成槽,管桩、灌注桩及抗拔锚杆也必须进行非原位试桩。我看了一下地基基础设计规范,好像没有明确提到地下连续墙、桩基进行试成槽、试桩,是哪本规范有此规定,如果确实有此规定,原位试不是可以。另外请教一下,这个应该属于设计试桩吧,那么施工是否需要试桩。两者有何区别,请专家告知。谢谢。
1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
首先先感谢您看我的帖子如今我在做给排设计,要求消火栓箱布置成“组合式消防箱”!本人刚刚出来工作,很多不明白是否可以帮小弟一把,发“组合式消防箱”的CAD文件给我(或者规范图片),这几天就要赶设计了非常谢谢!我的联系方式:QQ289252655恳请帮忙………………
我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
地暖设计要求 热媒集配装置设计
地暖地板采暖设计与施工技术要求地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,地暖加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙烯泡沫塑料做绝热层,铺设时苯板要切割整齐,板间缝隙要小于
1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢? 2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?
本帖最后由 josiechen 于 2013-5-31 15:38 编辑 1、结构体系 采用框-剪结构,楼梯间、厨房、卫生间及其它次要房间可出现方柱、扁柱结构;商铺采用框架结构;高层中的剪力墙采用长肢剪力墙; 2、基础形式: 采用桩+独立承台的基础形式;主楼采用钻孔灌注桩+承台基础形式(尽量避免采用筏板基础),地下汽车库建议不考虑采用桩基础,利用地质报告中的②―1、②―2、②―3粉砂土作持力层,主楼地下室和地下汽车库间采用后浇带解决沉降差。 3、地下室底板(主楼部分除外)厚度按埋置深度的1/8―1/10考虑,侧墙板按30CM考虑(含5CM保护层),地下室顶板按20CM考虑,覆土厚度按平均1.5米考虑,顶板消防荷载按双向板进行0.8系数折算,既按16KN/M2考虑,其荷载分布按总图中的消防车道位置准确定位后再进行顶板配筋计算,(可按一品柱网布置一辆消防车进行荷重考虑)。 4、用钢量目标值:主楼(含主楼地下室)不高于(70kg,目前高一些90kg左右)65KG/M
砖混结构有哪些设计要求? (1)在墙下条基宽度较宽(大于2米,部分地区可能更窄)或地基不均匀及地基较软时宜采用柔性基础。应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。 (2)当基础上留洞、首层开大洞的洞口宽度大于洞底至基底高度时,如要考虑洞口范围内地基的承载力,洞口下基础应做暗梁。或将基础局部降低。 (3)素混凝土基础下不必做垫层,但其内有暗梁时应注明底部钢筋保护层厚为70,或做垫层。地下水位较高时或冬季施工时,不得做灰土基础。刚性基础一般300厚。 (4)建筑地段较好,基础埋深大于3米时,应建议甲方做地下室。地下室底板,当地基承载力满足设计要求时,可不再外伸。地下室内墙可采用砖墙,外墙宜用混凝土墙。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。地下室顶板应考虑施工时材料堆积荷载。 (5)地面以下墙体如被管沟消弱较多,应考虑抗震的不利影响,地下墙体宜加厚。 (6)抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝。但沉降缝两
1、设计的桥梁结构及结构构件在施工过程和使用阶段,都要满足预定的功能要求。 2、要有概念设计的理念,在桥梁选型上要减少附加力,集中应力,偏心扭转等不利因素。 3、结构设计应有耐久性设计的内容,并应符合现行的有关规范要求; 4、要有抗震设计、论证、并满足现行有关规范的要求。 5、斜桥、弯桥、坡桥要有整体稳定的防护措施。
一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
在小区电气外网设计时 各位的设计深度到什么地步,主要是弱电的,还有摆布怎么放,由里往外都是什么,实在水暖的外面还是里面(相对于建筑物基础的)