1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢? 2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?
图纸简介: 本工程地上建筑为酒店,建筑层数二层。地下一层局部设地下室,为设备用房。本工程总建筑面积:4804.8平方米,其中地下353.4平方米,地上4451.4平方米。地下局部一层、地上二层,建筑高度为15米。采暖热源由供热管网提供50~40°C的低温热水,在室内水泵房内内设置带热计量表热水采暖入口装置。 投稿网友: lwj_831
图纸简介: 最近设计的6个不同酒店的方案,很经典的,风格不同 投稿网友: jie385753737 上传时间: 2013-06-14 图
摘要:本文从酒店机电设计的角度出发,探讨了酒店机电设计及其成本控制,并对其提出一些建议。希望对将来的酒店乃至商场、办公楼、住宅等的机电设计方面的成本控制有所帮助。 引言:现在的科技遵循一个规律:每隔18个月,应用能力就会加倍而费用则更加是利滚利。以酒店作为例子,一直以来,创新技术和高科技的发源地都是酒店,而酒店也同时是节能环保方面的领头羊。然而这些高科技的技术成果往往在酒店的机电设计中反应出来,因此,以酒店的机电设计为例子,探讨一下酒店机电设计和成本控制。 1.
1酒店装饰设计特点 根据人文历史、时代发展、经济发展等方面,大致可将酒店装饰设计分为主题化、家居化、时尚化、简约化、人性化、精细化等装饰设计特点。主题化,主要表现在星际酒店的转变,大多主题化酒店装饰设计都是由星际酒店而转变的,通过鲜明的装饰主题来表现出酒店未来的发展观念;家居化,随着社会经济不断地发展,人们的生活水平也有所提高,而星际酒店对于生活水平不断提高的百姓来说不再是遥不可及。因此,酒店的装饰要逆向装饰设计,适度的张扬酒店的个性,为了让客户看着舒心、住着舒服,要将酒店装饰设计彻底家居化,体现出独具艺术的魅力;时尚化,随着人们的生活逐渐步入到小康社会后
工程概况(一级)该项目位于福建省厦门市同安区的XX大酒店,建筑层高为七层,空调使用建筑面积近8
卡纳设计-西溪隐世酒店
目前,在我们采用地暖设计的过程时,不能盲目的选择安装,那样既不能确保地暖系统的质量也不能保证它的安全,因此合理的地暖设计需要考虑哪些因素呢? 首先要清楚地暖设计涉及到热负荷计算、盘管间距设计、盘管方式设计 、分集水器的设计等等.以下我们分别对这些参数做逐步介绍。 一、地暖热负荷计算 1、首先地暖的散热量较暖气散热要高2℃-3℃,故采暖热负荷宜取房间常规计算采暖负荷的90%或将房间温度降低2℃计算。 2、采用分户独立式热源或集中采暖分户热计量的住宅,应考虑间歇采暖和相邻房间不采暖时户间传热等因素,并以适当修正系
上海半岛酒店设计奢华中带有优雅的韵味HBA 出品
在德国度假胜地圣彼得-奥尔丁的StrandgutResort酒店建于2007年,设计师的主要目标是创造一种氛围,使酒店的每个客人会感到十分的安心和舒适,简约的斯堪的纳维亚设计,用白色,珍珠灰色,米色和蓝色 ,这些象征着大自然海水和沙滩的颜色组合,和天然木质材料,显得宽敞,简单,房间内有巨大的玻璃窗,
因工作的需要。急需酒店(五星级)给排水设计例图及相关的设计资料。游泳池的供水设计为恒温,由于小弟从没有接触过,希各位前辈给予支持!感激涕零!!!!!!
别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
计算负荷的时候,规范中说负荷应该扣除上层盘管向下的传热量,(技术规程)1、本人考虑应该最好不要扣除上层传热量,这个也应该算做间歇式供暖的计算方式吧2、盘管间距的选择应该是盘管的散热量减去盘管向下的传热量去除房间负荷才更合适不知道大家怎么认为??