1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
code of practice for use of masonary BS5628-1;weights of construction materials BS648;Vitrified clay pipes for use with surface water.pdf BS65
CECS273-2010组合楼板设计与施工规范
本人做地暖施工的设备多年,最近想详细了解下地暖工程从开始到结束 的各项细节,求师傅们指点一二,该如何学习,越具体越好。 从选择管材和壁挂炉等 一直到施工结束验收到售后各项技术该如何学习?
土层锚杆设计与施工规范1
板桩码头设计与施工规范
高桩码头设计与施工规范
附件包括面板坝设计规范和面板坝施工规范 upload/forum/200421581120.rar
共16分卷:1
板桩码头设计与施工规范中第16页, 5.4.1公式5.4.1-2中,θ0改成φ0,其字母含义是:被动土体侧面滑动面与垂直面之间的夹角。请各项目部人员将勘误改正,避免错误使用。
地暖设计与施工技术要求(来源:北京亚特伟达冷暖节能**技术有限公司 转载请注明)地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙
电热地膜才暖系统设计与施工说明模板,本人根据黑龙江电热地膜地标,电热地膜工程规范征求意见稿,黑龙江中惠样本,北京新宇阳产品资料编制,发热电缆部分为网络资料,未作改动。请大家提出修改意见。
本版块为新建版块,为充实版块内容,聚积人气,为港航设计及施工人员创造一个良好的交流平台,建立一个规范齐全的资料库,现重金征集港航设计、施工相关规范。我们将视情况奖励积分10~50分。同时也欢迎具有港航设计、施工经验的同行前来参与讨论和交流。
重力式码头设计与施工规范已经于2009年9月1日实施了,编号JTS167-2-2009。哪位同人如果有电子版的请上传,非常的需要,谢谢!
:handshake
土层锚杆设计与施工规范.pdf
设计施工图管理规范(草案)一、设计施工图质量把控:图纸的审核、确认和签署:图纸的审核程序:施工图外审 施工图内部审核 现场施工图会审现场设计交底及施工图会审答疑 专项施工图会审(可视情况分阶段分重点组织专项会审)流程如下:施工图外审(略):施工图内部审核:
本人是辽宁供暖公司的,现在有开发商向我们出具新楼盘按照标准如何敷设地暖管,比方100平应该铺几路。就像请问各位大神,有这种硬性规范吗,还是要根据实地经过计算在得出来呢,当地的供暖公司有没有权利要求小区开发商按照我们的要求敷设地暖呢?
一、设计问题: 1、低温热水地面辐射供暖系统户内加热管内水的流速控制范围:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空气带走,不让它浮升聚集)。 2、在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设旁通管,旁通管上应设置阀门(保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管)。 3、民用采暖系统中的供水温度不应大于60度;供回水温差不能超过10度;水流量计算公式:0.86*负荷/供回水温差;供热管环路管长公司控制原则不能超过85米,基本不超过75米,且长度管差控制10米以内。
