本人现在做一个小区的天然气管道的设计,小区的用户数为200户,单一用户用气量为1方每小时,如果我想计算出进小区的中压管道(0.4MPa)的管径,是否需要用气体体积平衡的方程式将用户的总用气量(低压3000Pa)转换成中压下的体积。还有一个问题很幼稚--用户燃气灶的工作压力为2800Pa,而大气压为0.1MPa,管内压力小于管外压力,天然气怎么能从管道内释放出来。小弟第一次做燃气管道设计,所提问题可能很不专业,见笑了,请热心人帮助。斑竹帮帮我哦
该工程由宜兴港华燃气有限公司投资建设,由中国市政公司西北设计研究院对本工程进行设计,由沈阳三全工程监理咨询有限公司对工程质量及施工进行监理,由南京燃气输配有限公司负责施工。 采用人工和机械开挖沟槽,人工修整。 目 录一、工程概况二、编制依据三、现场质保体系(空)四、工程进度计划(空) 五、<
图纸简介: 这是某厂区内砖混结构锅炉房燃气管道设计图,图纸包括:图纸目录,燃气管道设计说明,锅炉房燃气管道剖面图,锅炉房燃气平面图,燃气表剖面图。可参考学习! 投稿网友: kangtaigs 上传时间: 2014-07-03
1、为什么酒店式公寓不能设计燃气管道,求着方面的规范文件。2、酒店式公寓,小业主户内装修想取消原设置的喷淋管道,需要到消防支队(大队)报审或备案吗?求相关文件。
图纸简介: 本《燃气输配》课程设计包含cad图纸,同时内附说明书一套,希望可以帮助大家!欢迎 投稿网友: cmy1522030806 上传时间: 2013-05-29
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
大家好,我在这上面下了一个电子版的五金手册,里面提到的无缝钢管有下面几种:1、冷拔(轧)无缝钢管2、热轧(挤压、扩)无缝钢管3、冷拔或冷轧精密无缝钢管4、低中压结构锅炉用无缝钢管5、不锈钢无缝热轧(挤压)钢管6、不锈钢无缝冷拔(轧)钢管请问:1、市政燃气常用的无缝钢管是上面的哪种?2、建筑小区常用的低压燃气管道又是哪种?3、在计算工程量时不同的压力管道是否要分开?4、另外哪里有这方面的详细资料可以查询的?比如管道内径与外径换算关系等等,最近计算燃气工程量,计算内壁除锈时不知道如何算内壁面积
燃气管道施工与安装要求 道路桥梁工匠平台
本帖最后由 like335342086 于 2014-2-20 11:24 编辑 我想请问负一层的锅炉房有一个泄爆口在一层,那么我的燃气管从锅炉房泄爆口进入接用气设备可以吗?锅炉房在负一层。放散管呢 还可以从泄爆口出来吗? 有了泄爆口 还需要安装报警器,紧急防爆切断电磁阀?
图纸简介: 过江管到虹吸设计大样图,主要是污水管穿过河道时不容易通过桥顶时设计的到虹吸。图纸包括进水井出水井平面图、剖面图、进水井出水井盖板布置图。 投稿网友: michael408169594 上传时间: 2014-05-19<
我正在做燃气管道过河项目,燃气管道拟沿桥墩敷设,桥长约230米,请各位专家能否提供一些相关的资料,施工、安全及减振方面的资料或经验,多谢!!
知识点:城镇燃气管道防腐
城市燃气管道置换安全技术
北方城市。下面是一个大的车库,上面是几个住宅的项目。外网中考虑燃气管道的敷设,因为燃气管道禁止在车库内敷设,所以只有在车库板顶敷设,是否要求必须埋设在冻层下,因为这关系到车库的开挖深度。
管道布置设计原则、基本要求 管道布置设计必须具备的条件 应遵守的国家和行业法律法规、设计标准以及规程规范 工程设计统一规定 工艺流程(系统)图 设备布置图
RT,施工图用啥?电机控制柜用啥软件?能一次性把线缆规格数量,器材清单自动导出来吗?做电气的,有类似PROTEL的软件吗?能对线路进行检查,自动生成报表!